Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书 - 图文(11)

来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: 设T为温度控制周期;t为急停控制周期 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10T 11T 11T+t 11T+2t 11T+3t 11T+3t+T 11T+3t+2T 11T+3t+3T 14℃≤实测温度 12℃≤实测温度<14℃ 12℃≤实测温度<14℃ 10℃≤实测温度<

设T为温度控制周期;t为急停控制周期 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10T 11T 11T+t 11T+2t 11T+3t 11T+3t+T 11T+3t+2T 11T+3t+3T

14℃≤实测温度 12℃≤实测温度<14℃ 12℃≤实测温度<14℃ 10℃≤实测温度<12℃ 12℃≤实测温度<14℃ 12℃≤实测温度<14℃ 14℃≤实测温度 12℃≤实测温度<14℃ 12℃≤实测温度<14℃ 10℃≤实测温度<12℃ 10℃≤实测温度<12℃ 实测温度<10℃ 实测温度<10℃ 实测温度<10℃ 10℃≤实测温度<12℃ 10℃≤实测温度<12℃ 12℃≤实测温度<14℃ (加载区) (保持区) (保持区) (卸载区) (保持区) (保持区) (加载区) (保持区) (保持区) (卸载区) (卸载区) (急停区) (急停区) (急停区) (卸载区) (卸载区) (保持区) 加载一个冷量单位 保持不变 保持不变 卸载一个冷量单位 保持不变 保持不变 加载一个冷量单位 保持不变 保持不变 卸载一个冷量单位 卸载一个冷量单位 卸载一台压机 卸载一台压机 卸载一台压机 卸载一个冷量单位 卸载一个冷量单位 保持不变 (3)、温度控制曲线图如下:

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 29

(4)、加载区

a、 首先压缩机不是用于除霜且没有故障,如果有某台压缩机运行在小于50%的能量级

时,则提升该台压缩机到50%的能量级;

b、 如果没有压缩机运行在小于50%的能量级,但是有某台压缩机运行不到100%的能量

级,则提升该台压缩机一个能量级(即50%提升到75%,75%提升到100%); c、 如果所有启动的压缩机都已经运行在100%的能量级,则就选择一台没有故障的运行

时间最短的压缩机投入运行;

d、 如果已经没有压缩机可以投入运行,而此时还需要加载的话,如果有电热器则会投

入一段电热器运行。 (5)、卸载区

a、 先卸载一段正在运行的电热器; b、 所有电热器都关掉,如果有某台压缩机运行在大于50%的能量级,则降低该台压缩机

一个能量级(即100%提升到75%,75%提升到50%);

c、 所有启动的压缩机都运行在50%能量及以下时,则就会选择一台运行时间最长的压

缩机关掉。 (6)、急停区

a、 先卸载一段正在运行的电热器;

b、 选择一台运行时间最长的压缩机直接卸在0%能量。

8.4、除霜逻辑

除霜的参数: 开始换向除霜环境温度 换向除霜环境温度(一) 换向除霜环境温度(二) 开始换向除霜环境翅片温差 结束换向除霜翅片温度 压缩机启动换向除霜延时 7℃(-10~10) 0℃(-10~0) -5℃(-20~0) 8℃(0~20) 30℃(10~50) 7分(0~255)

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 30

最小换向除霜间隔(一) 最小换向除霜间隔(二) 最小换向除霜间隔(三) 换向除霜延续时间 启动风机结束除霜延时 60分(0~255) 45分(0~255) 30分(0~255) 5分 (0~255) 15秒(0~255) 只有风冷热泵在制热时才有除霜功能。如果翅片温度、环境温度探头其中任何一个设为不用时也没有除霜功能。

1、除霜条件:

(1)、当环境温度≤【开始除霜环境温度】。 (2)、当【除霜间隔周期】到。

(3)、当环境温度-翅片温度≥【开始除霜环境翅片温差】。

(4)、如果压机运行以后第一次除霜,则压机运行时间≥【压缩机启动除霜延时】进入除霜,

否则不进行除霜。不是第一次, 略过【压缩机启动除霜延时】这个参数的限制。 当以上4个条件同时满足时,进入除霜。 2、强制除霜:

(1)、强制除霜按钮有效时,且压机状态≥50%时,略过上面3个条件,直接进入除霜 3、退除霜条件:

(1)、如果翅片温度≥【结束除霜翅片温度】。 (2)、【除霜延续时间】到。 (3)、强制停止除霜。

当以上任何一条件满足,退出除霜。 4、备注说明:

(1)、压缩机运行【压缩机启动除霜延时】进行一次除霜判断,以后每隔一次除霜间隔周

期判断进行一次除霜判断。 (2)、如果【除霜环境温度(一)】≤环境温度,除霜间隔周期取【最小除霜间隔(一)】;

如果【除霜环境温度(二)】<环境温度<【除霜环境温度(一)】,除霜间隔周期取【最小除霜间隔(二)】;如果环境温度≤【除霜环境温度(二)】,除霜间隔周期取【最小除霜间隔(三)】。

(3)、机组根据环境温度、翅片温度周期性进行除霜,环境温度高,除霜频率低,环境温度低,除霜频率高。

8.5、防冻逻辑

防冻的参数: 防冻开水泵出水温度 防冻开电加热器出水温度 防冻开压缩机出水温度 防冻关压缩机出水温度 防冻连续关机时间 6℃(0~30) 4℃(0~30) 2℃(0~30) 15℃(0~30) 30分(0~255) 只有水源热泵和风冷热泵在制热时才有防冻功能。 1、防冻的前提条件: (1)、机组为制热模式。

(2)、环境温度探头设为使用时。

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 31

(3)、机组连续停机时间超过【防冻连续关机时间】。(注:重新上电时略过该时间的限制 2、防冻的动作:

(1)、当环境温度≤0℃时,启动水泵(或空调泵)运行。 (2)、当出水温度≤【防冻开水泵出水温度】,启动水泵(或空调泵)运行。 (3)、当出水温度≤【防冻开电加热器出水温度】,启动所有电热器 (4)、当出水温度≤【防冻开压缩机出水温度】,选择一台运行时间最短压缩机投入运行。 (5)、当出水温度≥【防冻关压缩机出水温度】,关闭压缩机、电热器。 (6)、当出水温度≥【防冻关压缩机出水温度】,且环境温度>0℃时关水泵(或空调泵),

且停机组。

(7)、进入防冻状态,外循环泵启动。 3、备注说明:

(1)、防冻时压缩机启动同正常启动;井水泵随压缩机的开停而先开后停。

(2)、防冻状态下,若按下“启动”键,或定时开机时间到,退出防冻,机组直接进入运

行状态。

(3)、若机组处于防冻过程中需关机,则可直接按“停止”键退出防冻,待机时满足防冻

条件后再次进入防冻运行状态。

(4)、防冻状态下,定时停机时间到,不退出防冻状态,继续进行防冻。 (5)、如果防冻启动电加热器的温度低于防冻启动压缩机的温度,当出水温度降到防冻启动压缩机的温度时,选择一台运行时间最短压缩机投入运行,如果选择压缩机的话,则改为启动所有压缩机;当出水温度降到防冻启动电加热器的温度时,启动加热器。

8.6、外循环泵功能

(1)、外循环泵的参数设置: 设置项 厂家设置: 外循环泵功能 无、正向、正反向 维修者设置: 外循环泵控制模式 手动、自动 外循环泵控制温差 3℃ 用户设置: 外循环泵制冷温度 10℃

外循环泵制热温度 40℃ 外循环泵设置温度 10℃

(2)、正反向 自动 制冷,控制如下:

如果外循环温度<外循环制冷温度-外循环泵控制温差 开外泵 如果外循环温度>外循环制冷温度+外循环泵控制温差 关外泵 (3)、正反向 自动 制热,控制如下:

如果外循环温度<外循环制热温度-外循环泵控制温差 关外泵 如果外循环温度>外循环制热温度+外循环泵控制温差 开外泵 (4)、正向 自动 控制如下:

如果外循环温度<外循环设置温度-外循环泵控制温差 开外泵 如果外循环 …… 此处隐藏:2622字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书 - 图文(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564157.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)