导读: Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 13 启动方式 外循环泵功能 电加热器个数 压缩机台数 控制器台数 控制器号 制冷制热低压开关 使用组网控制否 来电自启动 厂商选择 星三角 无 0(0~4) 1(1

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 13

启动方式 外循环泵功能 电加热器个数 压缩机台数 控制器台数 控制器号 制冷制热低压开关 使用组网控制否 来电自启动 厂商选择 星三角 无 0(0~4) 1(1~8) 1 1 共用 不用 无效 山东贝莱特 或“分绕组”启动,见注释1 或“正向”、“正反向” ,见外泵功能 该值不能大于压缩机台数 机组压缩机数 详见“联控” 详见“联控” 或“独立” 或“使用”,用于PC监控程序 见注释2 显示不同的厂商信息 注释:

1、分绕组启动时,绕组一接触器、绕组二接触分别对应星三角启动的主接触器、角形接触器。

2、是掉电记忆功能,当该参数设为“有效”时,机组重新上电时,如果上次机组掉电时处

于运行状态,则机组自动启动;如果上次机组掉电时处于待机状态,则机组仍然处于待机状态。当该参数设为“无效”时,机组重新上电,无论机组上次上电时处于运行还是待机状态,机组仍然处于待机状态。

5.2、使用期限

使用期限设置界面

使用期限设置界面:“当前时间设置”用于设置系统时间。厂商可以设置3次使用期限;当进入使用期限设置中设置好“停机时间”和“密码”后,如果时间到达设置的“停机时间”,机组将自动停机,系统将提示您输入密码,只有输入正确的使用期限密码或厂家密码,才能继续使用机组,否则按键无效。

“回车”键用于选择下一个设置项,当前设置项为“停止日期”或“密码”时,按数字键0到9设定,按“返回键”退出使用期限设置界面,当前设置项为“当前状态”时,按奇数数字键设定为“已起用”,按偶数数字键设定为“未起用”。 如果只付了第一期的款,就只给第一使用期限的密码,用于解除第一使用期限;如果只付了