导读: Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 18 冷却水泵延时停机 井水泵延时停机 水泵延时停机 冷冻水泵延时停机 空调水泵延时停机 一般故障检测延时 水流故障延时 油位故障检测延时 油压差保护延时

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 18

冷却水泵延时停机 井水泵延时停机 水泵延时停机 冷冻水泵延时停机 空调水泵延时停机 一般故障检测延时 水流故障延时 油位故障检测延时 油压差保护延时 气压差保护延时 制热时低压过低保护延时 压缩机启动换向除霜延时 换向除霜间隔周期1 换向除霜间隔周期2 换向除霜间隔周期3 换向除霜延续时间 启动风机结束除霜延时 防冻连续关机时间 压缩机非满负载运行时间 压缩机强制满负载运行时间 × × 60秒(0~180) × × 2秒(0~20) 10秒(0~255) 30秒(0~255) 10秒(0~255) 180秒(0~255) 7分(0~255) 60分(0~255) 45分(0~255) 30分(0~255) 5分(0~255) 15秒(0~255) 30分(0~255) 0分 (0~255) 0分(0~255) × × 60秒(0~180) × × 2秒(0~20) 10秒(0~255) 30秒(0~255) × × × × × × × × × 0分 (0~255) 0分(0~255) 30秒(0~60) × × 120秒(0~180) × 3秒(0~20) 15秒(0~255) 30秒(0~255) × × × × × × × × × 0分 (0~255) 0分(0~255) × × × 3秒(0~20) 15秒(0~600) 30秒(0~255) × × × × × × × × 0分 (0~255) 0分(0~255) 压缩机全停机后冷却泵延时30秒停机 水泵延时60秒停机 冷却泵停机后冷冻泵延时120秒停机 一般故障检测延时2秒 水流量不足10秒延时报警 油位故障检测延时30秒报警 气压差保护延时10秒报警 制热时低压过低保护延时180秒报警 见除霜逻辑 同上 同上 同上 同上 同上 见注释2 防止压机长时间非满负载运行导致缺油 120秒(0~600) 压缩机全停机后井水泵延时10秒停机 15秒(0~180) 井水泵停机后空调泵延时60秒停机 120秒(0~255) 120秒(0~255) 120秒(0~255) 120秒(0~255) 油压差保护延时120秒报警 30分(0~255) 见防冻逻辑 注释:

2、其中的【绕组一接触器启动后延时】和【绕组二接触器启动后延时】这两项只有在设为“分绕组”启动时才显示出来;而【星点接触器启动后延时】和【角点接触器启动后延时】这两项只有在设为“星三角”启动时才显示出来。 3、【压缩机非满负载运行时间】、【压缩机强制满负载运行时间】用于解决压缩机回油问题。主要是担心压缩机长时间运行在非满负荷情况下,造成压缩机的润滑系统不良好,产生缺油现象,有损压缩机的寿命。所以当压缩机在非满负荷运行时间达到【压缩机非满负载运行时间】,会强制压缩机进入满负荷运行,未达到【压缩机强制满负载运行 时间】是不允许卸载该压缩机,除非出现停机、压缩机故障、压缩机所对应的后板通讯故障、控

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 19

制温度达到急停区、出水温度过低等故障。

3、这两个参数设为0时表示不用回油电磁阀,一般没有回油装备的压缩机才使用这两个参数,用于解决压缩机的回油问题。当压缩机运行起来,回油电磁阀就开始动作,回油电磁阀开【回油电磁阀开时间】后,接着回油电磁阀关【回油电磁阀关时间】后,再回油电磁阀开【回油电磁阀开时间】,依此循环。

6.4、开关量定义

设置项 水泵过载 冷冻水泵过载 空调水泵过载 水流量不足 冷冻水流量不足 空调水流量不足 冷却水泵过载 井水泵过载 冷却水流量不足 井水流量不足 中压开关 外循环泵过载 冷凝风机过热 冷却塔风机过载 压机低压 压机高压 压机过载 风冷热泵 常闭 × × 常闭 × × × × × × 常开 常开 常开 × 常闭 常闭 常开 风冷冷水 常闭 × × 常闭 × × × × × × 常开 常开 常开 × 常闭 常闭 常开 水冷冷水 × 常闭 × × 常闭 × 常闭 × 常闭 × × 常开 × 常闭 常闭 常闭 常闭 水源热泵 × × 常闭 × × 常闭 × 常闭 × 常闭 × 常开 × × 常闭 常闭 常闭 说明 常开:正常时该开关量断开,故障时闭合。 常闭:正常时该开关量闭合,故障时断开。 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上,见注释1 同上,见注释2 同上 同上 同上 同上 同上

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书-SDBLT-F11M(CHN) 20

压机过热 压机油压开关 压机油位开关 机内保护 线控开关 错缺相保护 外部连锁开关 压机制热低压 压机气压开关 常开 常闭 常闭 常闭 常开 常开 常开 常闭 常闭 常开 常闭 常开 常闭 常开 常开 常开 × × 常开 常闭 常闭 常闭 常开 常开 常开 × × 常开 常闭 常闭 常闭 常开 常开 常开 × × 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 注释: 1、【控制冷凝风机】设为“排气温度”时,不可见;设为“中压开关”时,可见。 2、【外循环泵功能】设为“无”时,不可见;否则,可见。

3、对于以上开关量输入,如果所设计的机组不使用某个开关量,则可以把该开关量设为“常开”,接线时就可要不用接任何线;如果把该开关量设为“常闭”,则接线时要短接该开关量。

6.5、温度界限设置

设置项 系统出水探头温度补偿 系统回水探头温度补偿 排气温度过高 制冷温度下限 制冷出水温度过低保护 制冷出水温度正常返回 空调出水温度制冷过低保护 风冷热泵 0℃(-10~10) 0℃(-10~10) 7℃(-30~60) 4℃(-30~60) × 风冷冷水 0℃(-10~10) 0℃(-10~10) 7℃(-30~60) 4℃(-30~60) × 水冷冷水 0℃(-10~10) 0℃(-10~10) 7℃(-30~60) 4℃(-30~60) × 水源热泵 0℃(-10~10) 0℃(-10~10) 7℃(-30~60) × 说明 用于补偿系统出水温度 用于补偿系统回水温度 用于限制用户可设的制冷控制温度 制冷时出水温度≤4℃停所有压缩机 制冷时出水温度≥10℃才允许启动压缩机 100℃(0~120) 100℃(0~120) 100℃(0~120) 100℃(0~120) 用于排气温度过高报警 10℃(-30~60) 10℃(-30~60) 10℃(-30~60) × 4℃(-30~60) 制冷时空调出水温度≤4℃停所有压缩机 …… 此处隐藏:1107字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

Dm23A模块螺杆机组控制器厂家使用说明书 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564157.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)