教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

济阳桥监理细则(3)

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: 第二章 施工阶段质量监理工作细则 第一节 质量监理的依据和任务 一、质量监理的依据: 1、合同条件:所有质量保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定; 2、设计图纸:所有工程应与设计图纸符合,并

第二章 施工阶段质量监理工作细则

第一节 质量监理的依据和任务

一、质量监理的依据:

1、合同条件:所有质量保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定; 2、设计图纸:所有工程应与设计图纸符合,并符合设计变更与修改要求;

3、技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合技术规范的要求,并符合国际或国内公认的优良工作品质;

4、质量标准:所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准及监理工程师指定的其他标准。 二、质量监理的任务 :

监理工程师对施工全过程进行检查、监督和管理,制止影响工程质量的各种因素,使承包商提交使用的工程项目符合设计图纸、技术规范、使用要求及验收标准的要求。

第二节 质量监理工作程序

一、质量控制检查程序: 1、开工前准备工作的监理:

开工前,承包商须将准备工作情况(即开工申请报告)报监理工程师待批准后方可施工,否则监理工程师有权令其纠正或根据合同有关条款令其暂停施工。在质量控制方面的要求,其主要审查内容为:

(1) 工地试验室的仪器与试验人员配备情况; (2) 承包商的质量自检系统及质量保证措施; (3) 进场材料的质量、规格、数量情况; (4) 施工组织机构及主要人员的配备情况; (5) 施工方案、方法、工艺流程;

(6) 施工设备的配备(数量、规格、性能)等情况。 2、施工放样与施工测量工作中的监理:

(1) 测量监理工程师会同设计部门向承包商移交工程测量资料,承包商应进行工程测量复核

工作,在测量复核过程中,应补设和固定永久性标志,并将复测结果报测量监理工程师审查,然后承包商进行工程定线和放样。

(2) 承包商应根据测量监理工程师批准的格式,于当日或次日向测量监理工程师提交工程放

样和施工测量记录,当测量监理工程师发现测量和放样有问题时,承包商应返工复测。

3、中间检查:

(1) 中间检查的安排:

承包商应在每道工序施工结束前24小时将检验计划报送总监办,以便总监办安排每道工序施工质量检查工作计划。

(2) 检查程序:

ⅰ 每道工序完成后,承包商自检,若自检不合格,自行返工或补救;若合格,则填写“工序质量检验单”报送专业监理工程师;

ⅱ专业监理工程师检验,若不合格,用通过“工作指示单”指示承包商返工或补救;若合格,则签认“工序质量检验单”并指示承包商进行下一道工序的施工;

ⅲ 承包商在每一个分项工程完工后,应进行自检,若自检不合格,则自行返工;若合格,则填写工程质量检验报表,报送专业监理工程师;

ⅳ专业监理工程师对单项工程进行检查验收,若不合格,则发工作指示单,指示承包商返工或补救;若合格,则签认工程质量检验报表及分项工程完工证书,并发出工作指示单,指示承包商进行其他分项工程施工。

质量检查程序详见图2—1质量检查程序框图。 (3) 中间质量检查的方法和手段:

ⅰ 旁站:现场监理人员应在各施工点监督施工,原则上采取旁站监督,尤其对关键部位、工程隐蔽部位、易产生缺陷的工程、不易补救的部位,更要加强监督,如发现质量问题,要及时报告专业监

5

理工程师,以便得到及时处理,在旁站过程中作好旁站监理日志,工地各级监理人员将施工中的情况和主要问题及时记录于监理日志中,并存档备查;

ⅱ 工程用的材料和设备的检验:所有用于工程的材料必须经过试验合格,并经专业监理工程师批准后方可使用,其质量必须符合技术规范要求,原则上,工地材料试验由承包商进行,但必须有现场监理人员在场,试验记录在现场监理工程师签字后方能有效,必要时,监理人员进行抽检。对于由承包商提供的设备在技术性能上必须满足本工程要求,若不能满足,监理人员有权暂停使用;

ⅲ 现场测量:包括几何尺寸、高程、位移等项目测量。一般性的现场测量工作由承包商进行,监理人员旁站监督,其测量记录必须有监理人员签字方可有效。关键性的测量工作,监理人员应自行测量。

4、分项工程完工证书:

分项工程完工证书是说明承包商所进行的分项工程已经完工,并通过了有关质量检验的文件,分项工程完工证书是申请后续分项工程施工的前提,是竣工验收文件的重要组成部分,是办理分项工程计量、签发分项工程计量证书的基础。

分项工程完工证书由下列文件(及附件)组成: (1) 分项工程完工证书; (2) 分项工程质量检验报表;

(3) 与分项工程有关的工序质量检验单、材料试验表; (4) 现场监理日志; (5) 工作指示单; (6) 工地会议纪要; (7) 开工申请单;

(8) 工程变更令(对变更工程而言); (9) 分项工程完工图纸; (10) 其它。

5、分部和单位工程的完工:

当组成一分部工程的各分项工程全部完工后,专业监理工程师应再次进行检查、复查,如未发现质量问题,即可对所有分项工程完工证书进行整理,形成分项工程完工文件。

同样,当组成一单位工程的各分部工程完工后,专业监理工程师应对各分部工程完工文件进行整理,形成单位工程完工文件。 审查开工申请单 返工 进行下道工序 每道(步)工序完工后 承包商自检 不合格 合格 填报工序质量检验单 不合格 合格 不合格 监理工程师进行质量检查,签认质量检验单 返工 分项工程已完工 不合格 承包商自检 合格 填报质量检验报表及分项工程完工证书 不合格 报送监理工程师 监理工程师检查,汇总质量验收单 合格 签认分项工程完工证书 质量检查程序 二、质量缺陷处理:

1、质量缺陷的处理方式:

在各项工程施工的过程中或完工以后,现场监理人员如发现工程项目存在着技术规范所不允许的质量缺陷,根据缺陷的性质和严重程度,按如下方式处理:

6

当质量缺陷发生在萌芽状态时,及时发出警告信息,要求承包商立刻更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员,或要求立刻改变不正确的施工方法及操作工艺;

(2) 当质量缺陷正在出现时,立刻向承包商发出暂停施工指令(先口头后书面),待承包

商采取了能足以保证施工质量的有效措施,并对质量缺陷进行了正确的补救处理后,再书面通知恢复施工;

(3) 当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后,而且质量缺陷的存在将对下道工序

或分项工程产生质量影响时,拒绝检查验收或工程计量,并要求承包商进行返工处理。

2、质量缺陷的判定方法:

(1) 首先是凭经验进行目测检查,而且目测的结论能被承包商的施工人员所接收;

(2) 如果监理人员无法以目测对质量缺陷作出准确的判断,或监理人员的目测判断不能使承包

商的施工人员所接受,立即通知材料、测量或试验等有关专业监理人员并会同承包商的自检及试验人员,进行实际的检验测试,并依据检测结果作为认定质量缺陷存在与否的依据;

(3) 当质量缺陷被认定,而且质量缺陷的严重程度将影响工程安全时,通过业主邀请设计单位

进行现场验算,以决定采取处理措施;

(4) 对任何质量缺陷的修补,先由承包商提出修补方案及方法, …… 此处隐藏:3043字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

济阳桥监理细则(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521205.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)