教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

济阳桥监理细则(18)

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: ③在不易坍塌的粘质土层中,使用推钻、冲抓、反循环回转钻进时,可用清水提高水头(≥2m) 维护孔壁; ④若当地缺乏优良粘质土,远运膨润土亦很困难,调制不出合格泥浆时,可掺用添加剂改善泥浆性能,各种添加剂掺量

③在不易坍塌的粘质土层中,使用推钻、冲抓、反循环回转钻进时,可用清水提高水头(≥2m)

维护孔壁;

④若当地缺乏优良粘质土,远运膨润土亦很困难,调制不出合格泥浆时,可掺用添加剂改善泥浆性能,各种添加剂掺量可按附录C—1选取。 终孔的条件:

(1)孔身倾斜度符合规定: 对直桩1% ; 对斜桩<2.5%。 (2)护筒没有超限位移。

(3)深度满足设计要求(可用钻具有效长度推算,或直接丈量)。当地质条件与设计相差较大时应事先报告总监代表处。

(4)拆除钻具后,指令承包人用探孔器探孔,探孔器要顺畅到达孔底(否则要重安钻具进行钻孔)。

3、如孔深超过设计孔深,应视为桩长变化(必要时要修改钢筋笼长度),进行登记。

40

4、检查承包人的原始记录,如进入基岩则还要检查渣样。 (九)清孔

?承包人:

1、应根据钻孔方法,机具设备和地质情况采用适当的且已经监理批准的方法,进行清孔。如变更清孔方法应事先取得批准。

2、清孔必须事先取得现场监理的同意。 3、清孔时应维护孔壁的稳定性。

4、清孔排渣时必须保持孔内水头。孔内水位应保持在地下水位或河流水位以上1.5~2.0m。 5、清孔结束,必须测量护筒偏位、标高与孔底标高,以及检测泥浆性能指标。 6、清孔是否完成,由承包人先进行自检,是否符合《技术规范》的规定。 7、清孔应作清孔记录。(包括清孔过程、泥浆指标、孔深及故障与事故)。 8、不得用加深钻孔深度的方法代替清孔。 ?监理:

1、检查承包人的清孔工艺。

(1)掏渣法——适用于推钻、冲抓、冲击成孔。 (2)换浆法——适用于正循环成孔。 (3)抽浆法——可用于各种成孔工艺。 (4)喷射法——是辅助补救方法。 (5)柱桩应以抽浆法清孔。 2、巡视清孔过程。

3、清孔结束,必须测量护筒偏位、标高与孔底标高,以及检测泥浆性能指标,合格后批准进入下道工序施工。

清孔后的泥浆指标应达到:

相对密度:1.03~1.10;粘度:17~20Pa2s;含砂率:<2%;胶体率:>98%

(十)钢筋笼安放 ?承包人:

1、按图纸及施工规范对钢筋进行加工。

2、安放钢筋笼前应对钻孔孔位全面自检,并将自检记录报告现场监理,获得同意。 3、钢筋笼应准确就位,其平面偏差不得超过50mm。

(1)钢筋起吊应采用两吊点起吊,第一吊点设在钢筋笼的上端,第二吊点设在钢筋笼中心到三分点之间。

(2)两节钢筋笼搭接后,两接合钢筋轴线应在同一直线上,其搭接长度及焊接质量应符合技术规范要求,不得出现因搭接过长而使钢筋笼长度缩短的现象。

(3)就位后应牢固定位。

(4)每节接头必须经现场监理验收合格后才能继续施工。 4、报现场监理检查,获得同意后进入下一道工序施工。 ?监理:

1、审批钢筋笼安放的条件,批准或拒绝钢筋笼入孔。 钢筋笼入孔的条件:

(1)钢筋笼自检合格,且经监理签认。 (2)泥浆合格。

(3)沉淀层符合设计要求。

(4)用探孔器进行探孔,探孔器应能无阻碍到达桩底。 (5)孔体各项尺寸、位置、斜度符合设计要求。 (6)泥浆及孔位检测记录齐全。

2、如批准钢筋笼入孔,则旁站钢筋笼入孔的全过程。

3、检查两节钢筋笼的搭接长度及焊接质量,按规定频率对焊接接头进行现场取样试验。 4、对就位后钢筋笼的偏位、标高进行检查。 (十一)导管安装:

?承包人:

1、导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验。若采用硬球作隔水栓,应进行过球试验,详见《公路桥涵施工技术规范》条文说明。

2、导管直径不少于25cm。

3、吊装前应试拼,接口连接严密、牢固。

41

4、导管除顶节外,各节长度应相同,一般宜在2~4m之间。 5、对每节导管及其长度加以编号、标记。

6、导管宜采用螺旋接头,不宜采用法兰盘接头。如用法兰盘接头,接头之间要垫以橡皮垫圈并拧紧。

7、安装导管应经监理同意。 ?监理:

1、审批导管安装条件。 导管安装条件:

(1)导管管身及接头合格,水密承压试验、抗拉试验合格。 (2)导管逐节应编号。 (3)钢筋笼安装正常。

(4)孔内泥浆正常,无其他异常情况。 2、旁站导管安装过程 (1)按编号逐节安装。

(2)注意接头的严密性与牢固性。

(3)检查导管底面与顶端位置,导管底面应高出桩底约0.4m。

(4)记录导管安装的主要数据,如导管内径、长度、节数、时间等等。 3、检查承包人导管安装记录。 (十二)水下混凝土灌注

?承包人:

1、水下混凝土灌注前,承包人应检测桩底沉淀层与泥浆,沉淀层厚度与泥浆指标应符合《技术规范》与设计要求。

2、承包人应报现场监理,得到批准后即可进行施工。

3、混凝土浇筑尽可能安排在白天进行,特殊情况(如白天气炎热等)可安排在夜晚施工,但应保证有足够的照明和其他应急措施。

4、如清孔后4小时不能开盘浇筑水下砼,则必须重新对孔底进行处理。

5、禁止在灌注过程中随意使用先提升导管然后下沉导管的方法来促使砼下落。

6、运至灌注地点的砼应均匀,无泌水,坍落度应满足要求,如不能满足要求,可以进行第二次拌合,但不允许第三次拌合。

7、灌注开始后,应连续地进行,不宜中断,应尽可能缩短拆除导管的间隔时间。

8、灌注过程中,应经常探测井孔内砼面位置,导管埋深满足:一般不宜小于2m,也不宜大于6m,若拌合物中掺有缓凝剂,足够的起重能力等条件,可适当加大埋深。

9、拆导管应作详细记录。

10、受水位涨落影响的地区,注意观测并保持井内水头。

11、混凝土面层接近和进入钢筋内架底端时,宜使导管保持稍大埋深,放慢灌注速度。 12、井孔内溢出的泥浆应引流到适当的位置处理。不得污染环境及河流。 13、在砼灌注中要经常对混凝土面及钢筋笼顶标高进行测量。

14、灌注桩应一次灌注完毕,若需在地面线高度附近接桩,应先征得监理工程师的同意。 15、按规定制作砼试块。

16、水下砼收盘应经监理批准。

17、对灌注混凝土的全过程认真操作,填写《钻孔桩水下混凝土灌注原始记录》。 18、灌注完毕,应立即将地面及桩顶以下的井口整体钢护筒拔出。

19、桩头混凝土可在灌注后清除,但应留下10cm,安排在基坑开挖后凿除。不得破坏桩身及有松散残余砼,且不得损伤钢筋笼。 ?监理:

1、检查承包人的施工工艺、设备。

2、指令承包人再次检测沉淀层,当沉淀层超过设计规定时,应指令承包人二次清孔。 3、全面审查水下砼开盘的条件,批准或拒绝水下砼的浇筑。 水下砼开盘条件:

(1)砼拌制与运输符合有关规定和要求。

(2)除砼搅拌、水平运输机械及导管外,还应具备:

a、 容量足够的漏斗和储料斗。 b、 测深锤。

c、 爬梯等砼竖直运输设备。

42

d、 水泵、吸泥机、高压水管等处理突发事故的设备。 (3)沉淀层厚度、泥浆指标符合要求。

(4)钢筋笼正确,且有防止钢筋笼上浮的可靠措施。 (5)清孔结束到开盘拌和砼时间不长于4小时。 (6)记录表格齐全。

4、当批准水下砼浇筑,应全过程进行旁站。 5、对首批砼灌注先后的情况进行检查。

(1)灌注前先用水 …… 此处隐藏:2168字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

济阳桥监理细则(18).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521205.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)