教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

济阳桥监理细则(14)

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: 31 1、检查钢筋的调直与洁净。 (1) 可用冷拉法调直,冷拉率对Ⅰ级钢筋≧2%,热轧带筋钢筋≧1%。 (2) 油污、皮锈、鳞锈必须去除。 2、初步审批钢筋的替换。 (1)一般不审批钢筋的替换。 (2)不要在不同等级之

31

1、检查钢筋的调直与洁净。

(1) 可用冷拉法调直,冷拉率对Ⅰ级钢筋≧2%,热轧带筋钢筋≧1%。 (2) 油污、皮锈、鳞锈必须去除。 2、初步审批钢筋的替换。 (1)一般不审批钢筋的替换。

(2)不要在不同等级之间进行钢筋替换,特别不允许用不同级别之间的钢筋替换。 (3)不能用多种不同直径的钢筋替换设计图上同编号的钢筋。 (4)钢筋替换原则为等强度替换。

(5)钢筋替换后钢筋层数不变,净距、保护层满足规范要求。 (6)替换后钢筋的周长只能增加,不得减小。 3、检查钢筋的加工后的各部尺寸、几何形状。 4、检查钢筋加工后损伤情况。

(三)钢筋的接头

?承包人

1、钢筋接头方案应报监理批准。

2、直径>25mm的钢筋与受拉钢筋应采用焊头或挤压套接头。

3、焊工必须有考试合格证,上岗前应在监理旁站下试焊,试焊样品必须合格。

4、优先采用闪光对焊接头。首次进行闪光对焊前要进行对焊接参数试验。包括闪光留量、闪光速度、顶锻压力和变压器等级等。

5、采用电弧焊时的焊条应与钢筋等级对应。

6、 钢筋焊接接头与挤压套接头应按规定取样进行检查。 7、 接头的位置、质量应符合规范规定。 ?现场监理

1、初审钢筋接头方案,报专业监理工程师审批。

2、组织对焊工的测试(平焊、立焊,有必要时还要进行仰焊测试)。 3、旁站并记录闪光对焊的焊接参数试验,报专业监理工程师审查。

4、抽查焊条型号与贮存条件。焊接热轧带筋钢筋焊条应为结构钢焊条,首位为“5”。 5、抽查接头的长度:

绑扎或焊接接头号的长度应符合《技术规范》的要求。

6、指令承包人对施焊的接头取样自检。指定取样部位、检查取样频率。按要求的频率独立抽样送驻地试验室试验。

对搭接电弧焊(下面的频率为承包人自检频率,监理按不少于此频率的20%抽检)。

(1)一周内同一焊工、同样焊接参数焊接的同样钢筋等级同样直径的接头每300个一批。 (2)外观检查:每批取1/10焊接头,并不少于10个。 a、 焊缝宽度0.1d,深度≦0.25d并≦4 mm; b、 不得咬边、有裂纹、明显烧伤; c、 不得有焊瘤、凹陷、气孔、焊渣; d、 弯折不大于4°; e、 接头两端轴线偏移不大于0.1d,也不大于3 mm。 (3)力学性能试验;每批取3个做抗拉试验。要求: a、 抗拉强度均不低于钢筋的抗拉强度。 b、 至少有两个为塑性断裂。 c、 断头应在焊接范围之外。 (四)钢筋的安装

?承包人

1、按设计与技术规范进行钢筋安装。

2、钢筋入模应在砼浇筑之前完成。插筋、钢筋分层、分段安装要经监理同意。

3、除非设计另有规定,保护层垫块应为同强度的砼块,垫块应接近正方体且分散布置。 4、多层钢筋之间可用钢筋支撑,但不宜用通长钢筋。

5、钢筋安装完毕,应进行自检,填写出相应的质量检验表,报告现场监理检查。

6、在现场监理检查之前,灌注桩钢筋笼、异位安装的钢筋骨架不准入孔、入模,T梁等就地安装的钢筋不能安装侧模。

?现场监理

1、根据质量检验表的项目抽查钢筋安装的质量。

32

2、抽查接头位置与数量:

(1)接头应设在内力较小处,且错开布置。 (2)接头离弯起点应大于10d。

(3)在35d 长度范围内钢筋接头面积的最大百分率见下表: 项 目 受拉区 25 绑扎接头 50 焊接接头 (五)钢筋工程质量监理流程图 受压区 50 不限

钢筋取样 承包人

熟悉结构施工图 承包人、监理工程师 检验结查 进场、挂牌堆放 监理工程师 检查焊工考试合格证 监理工程师 试焊 承包人、监理工程师 钢筋下料、加工 监理工程师 检查钢筋成型质量、焊接质量 监理工程师 绑扎前的准备:清理基层、划线 承包人 钢筋绑扎 承包人 钢筋焊接现场取样试验 承包人、监理工程师 不合格 试验结果 合格 钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收 承包人、监理工程师 不合格 验收结果 合格 33

钢筋进场检验 承包人、监理工程师 不合格 钢筋材料退场 承包人 焊接返工 承包人 返工或整改 承包人

签署隐蔽验收单 监理工程师

(一)预应力系统的准备

?承包人

1、开工前应按设计要求配置预应力材料与设备,包括预应力材料、千斤顶、锚夹具、连接器、张拉台座、成孔器(波纹管、抽拔管)压浆系统等。

2、预应力材料应按技术规范进行验证试验与抽查试验。

3、千斤顶系统包括油压系统必须按期进行校验,校验的频率为1次/6月或1次/200张拉次。 4、承包人试验室应有合格的千斤顶校验装置,其中应有一附有检定证书的测力环。

5、在预应力工程开工之前28天应向总监代表处提交预应力工程的施工组织与工艺设计报告,包括:

(1)预应力工程的设计要点与工程数量。

(2)所用材料(预应力筋、锚夹具)的规格、主要物理力学指标、生产厂家及其资质、出厂合格证、验证试验等资料。(3)所用机具设备的型号、性能、结构参数、生产厂家及其资质,出厂合格证、校验证书等资料。还应有校验的油压读数一张拉力曲线。

(4)预应力筋下料及编组方法、穿束工艺、张拉及松长工艺与张拉程序,以及张拉控制方法。 (5)预应力筋伸长量计算书(逐束)。 (6)压浆工艺。

(7)预应力张拉的现场负责人及主要操作人员情况。 ?监理

1、审批预应力工程的施工组织与工艺设计。

2、旁站千斤顶系统的校验(如果为承包人工地试验室进行) (二)预应力筋的加工与安装

?承包人

1、预应力钢材要妥善保管,防折、防伤、防锈,包括在预应力孔道内的防锈。

2、按施工图设计下料。锚具为镦头锚、冷铸锚的预应力钢丝与钢绞线的下料长度应满足规范要求。

3、应采用切割机或砂轮来切割钢丝、钢绞线和其他预应钢材,禁止火焰切割。 4、钢丝、钢绞线编束要顺直,钢绞线相互不得扭曲交错。

5、后张法制孔材料包括接头,要有足够的强度与刚度,封闭严密,位置准确。

6、制孔材料应按设计规定采用。更改制孔材料要事先报告总监代表处,取得设计单位的同意。 7、抽拔式制孔器的抽拔要控制时间,抽拔后要用检孔器检查。

8、孔道的修补,事先要确定部位与范围,以及修补方式,报告监理批准。 9、穿束前孔道应用水冲洗,后再用干净压缩空气吹干。 ?现场监理

1、检查预应力钢材的贮存与防锈、防腐。

钢材穿入孔道内若较长时间内不能完成张拉和压浆,也要防腐。有显著锈蚀的钢材,不准使用。 2、检查预应力钢材下料长度。 3、检查钢丝、钢绞线的编束。 4、检查制孔材料及其位置与定位。

(1)制孔材料的坐标误差应符合《技术规范》的要求。

(2)制孔材料本身刚度与严密性,两支点间不得有明显下挠。 (3)支撑的距离符合设计要求。

(4)预应力束应在梁板砼浇筑完成后穿入,不得预先穿入。 (5)抽拔管抽拔时间约为100时度。(小时3气温) 5、审查孔道的修补方案。(修补的范围、修补的材料) 6、检查穿束前孔 …… 此处隐藏:1059字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

济阳桥监理细则(14).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/521205.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)