济阳桥监理细则(14)
31
1、检查钢筋的调直与洁净。
(1) 可用冷拉法调直,冷拉率对Ⅰ级钢筋≧2%,热轧带筋钢筋≧1%。 (2) 油污、皮锈、鳞锈必须去除。 2、初步审批钢筋的替换。 (1)一般不审批钢筋的替换。
(2)不要在不同等级之间进行钢筋替换,特别不允许用不同级别之间的钢筋替换。 (3)不能用多种不同直径的钢筋替换设计图上同编号的钢筋。 (4)钢筋替换原则为等强度替换。
(5)钢筋替换后钢筋层数不变,净距、保护层满足规范要求。 (6)替换后钢筋的周长只能增加,不得减小。 3、检查钢筋的加工后的各部尺寸、几何形状。 4、检查钢筋加工后损伤情况。
(三)钢筋的接头
?承包人
1、钢筋接头方案应报监理批准。
2、直径>25mm的钢筋与受拉钢筋应采用焊头或挤压套接头。
3、焊工必须有考试合格证,上岗前应在监理旁站下试焊,试焊样品必须合格。
4、优先采用闪光对焊接头。首次进行闪光对焊前要进行对焊接参数试验。包括闪光留量、闪光速度、顶锻压力和变压器等级等。
5、采用电弧焊时的焊条应与钢筋等级对应。
6、 钢筋焊接接头与挤压套接头应按规定取样进行检查。 7、 接头的位置、质量应符合规范规定。 ?现场监理
1、初审钢筋接头方案,报专业监理工程师审批。
2、组织对焊工的测试(平焊、立焊,有必要时还要进行仰焊测试)。 3、旁站并记录闪光对焊的焊接参数试验,报专业监理工程师审查。
4、抽查焊条型号与贮存条件。焊接热轧带筋钢筋焊条应为结构钢焊条,首位为“5”。 5、抽查接头的长度:
绑扎或焊接接头号的长度应符合《技术规范》的要求。
6、指令承包人对施焊的接头取样自检。指定取样部位、检查取样频率。按要求的频率独立抽样送驻地试验室试验。
对搭接电弧焊(下面的频率为承包人自检频率,监理按不少于此频率的20%抽检)。
(1)一周内同一焊工、同样焊接参数焊接的同样钢筋等级同样直径的接头每300个一批。 (2)外观检查:每批取1/10焊接头,并不少于10个。 a、 焊缝宽度0.1d,深度≦0.25d并≦4 mm; b、 不得咬边、有裂纹、明显烧伤; c、 不得有焊瘤、凹陷、气孔、焊渣; d、 弯折不大于4°; e、 接头两端轴线偏移不大于0.1d,也不大于3 mm。 (3)力学性能试验;每批取3个做抗拉试验。要求: a、 抗拉强度均不低于钢筋的抗拉强度。 b、 至少有两个为塑性断裂。 c、 断头应在焊接范围之外。 (四)钢筋的安装
?承包人
1、按设计与技术规范进行钢筋安装。
2、钢筋入模应在砼浇筑之前完成。插筋、钢筋分层、分段安装要经监理同意。
3、除非设计另有规定,保护层垫块应为同强度的砼块,垫块应接近正方体且分散布置。 4、多层钢筋之间可用钢筋支撑,但不宜用通长钢筋。
5、钢筋安装完毕,应进行自检,填写出相应的质量检验表,报告现场监理检查。
6、在现场监理检查之前,灌注桩钢筋笼、异位安装的钢筋骨架不准入孔、入模,T梁等就地安装的钢筋不能安装侧模。
?现场监理
1、根据质量检验表的项目抽查钢筋安装的质量。
32
2、抽查接头位置与数量:
(1)接头应设在内力较小处,且错开布置。 (2)接头离弯起点应大于10d。
(3)在35d 长度范围内钢筋接头面积的最大百分率见下表: 项 目 受拉区 25 绑扎接头 50 焊接接头 (五)钢筋工程质量监理流程图 受压区 50 不限
钢筋取样 承包人
熟悉结构施工图 承包人、监理工程师 检验结查 进场、挂牌堆放 监理工程师 检查焊工考试合格证 监理工程师 试焊 承包人、监理工程师 钢筋下料、加工 监理工程师 检查钢筋成型质量、焊接质量 监理工程师 绑扎前的准备:清理基层、划线 承包人 钢筋绑扎 承包人 钢筋焊接现场取样试验 承包人、监理工程师 不合格 试验结果 合格 钢筋绑扎、预埋件、预留洞验收 承包人、监理工程师 不合格 验收结果 合格 33
钢筋进场检验 承包人、监理工程师 不合格 钢筋材料退场 承包人 焊接返工 承包人 返工或整改 承包人
签署隐蔽验收单 监理工程师
(一)预应力系统的准备
?承包人
1、开工前应按设计要求配置预应力材料与设备,包括预应力材料、千斤顶、锚夹具、连接器、张拉台座、成孔器(波纹管、抽拔管)压浆系统等。
2、预应力材料应按技术规范进行验证试验与抽查试验。
3、千斤顶系统包括油压系统必须按期进行校验,校验的频率为1次/6月或1次/200张拉次。 4、承包人试验室应有合格的千斤顶校验装置,其中应有一附有检定证书的测力环。
5、在预应力工程开工之前28天应向总监代表处提交预应力工程的施工组织与工艺设计报告,包括:
(1)预应力工程的设计要点与工程数量。
(2)所用材料(预应力筋、锚夹具)的规格、主要物理力学指标、生产厂家及其资质、出厂合格证、验证试验等资料。(3)所用机具设备的型号、性能、结构参数、生产厂家及其资质,出厂合格证、校验证书等资料。还应有校验的油压读数一张拉力曲线。
(4)预应力筋下料及编组方法、穿束工艺、张拉及松长工艺与张拉程序,以及张拉控制方法。 (5)预应力筋伸长量计算书(逐束)。 (6)压浆工艺。
(7)预应力张拉的现场负责人及主要操作人员情况。 ?监理
1、审批预应力工程的施工组织与工艺设计。
2、旁站千斤顶系统的校验(如果为承包人工地试验室进行) (二)预应力筋的加工与安装
?承包人
1、预应力钢材要妥善保管,防折、防伤、防锈,包括在预应力孔道内的防锈。
2、按施工图设计下料。锚具为镦头锚、冷铸锚的预应力钢丝与钢绞线的下料长度应满足规范要求。
3、应采用切割机或砂轮来切割钢丝、钢绞线和其他预应钢材,禁止火焰切割。 4、钢丝、钢绞线编束要顺直,钢绞线相互不得扭曲交错。
5、后张法制孔材料包括接头,要有足够的强度与刚度,封闭严密,位置准确。
6、制孔材料应按设计规定采用。更改制孔材料要事先报告总监代表处,取得设计单位的同意。 7、抽拔式制孔器的抽拔要控制时间,抽拔后要用检孔器检查。
8、孔道的修补,事先要确定部位与范围,以及修补方式,报告监理批准。 9、穿束前孔道应用水冲洗,后再用干净压缩空气吹干。 ?现场监理
1、检查预应力钢材的贮存与防锈、防腐。
钢材穿入孔道内若较长时间内不能完成张拉和压浆,也要防腐。有显著锈蚀的钢材,不准使用。 2、检查预应力钢材下料长度。 3、检查钢丝、钢绞线的编束。 4、检查制孔材料及其位置与定位。
(1)制孔材料的坐标误差应符合《技术规范》的要求。
(2)制孔材料本身刚度与严密性,两支点间不得有明显下挠。 (3)支撑的距离符合设计要求。
(4)预应力束应在梁板砼浇筑完成后穿入,不得预先穿入。 (5)抽拔管抽拔时间约为100时度。(小时3气温) 5、审查孔道的修补方案。(修补的范围、修补的材料) 6、检查穿束前孔 …… 此处隐藏:1059字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音