导读: (A)正常;(B)反转;(C)停转;(D)慢转。 22.15min最大需量表计量的是( A )。 (A)计量期内最大的一个15min的平均功率;(B)计量期内最大的一个15min功率瞬时值;(C)计量期内最大15min的平均功率的平均

(A)正常;(B)反转;(C)停转;(D)慢转。 22.15min最大需量表计量的是( A )。

(A)计量期内最大的一个15min的平均功率;(B)计量期内最大的一个15min功率瞬时值;(C)计量期内最大15min的平均功率的平均值;(D)计量期内最大15min的功率瞬时值。 23.在下列计量方式中,考核用户用电需要计入变压器损耗的是( B )。 (A)高供高计;(B)高供低计;(C)低供低计;(D)高低高计和低供低计。

24.下列行业中,用电负荷波动比较大,容易造成电压波动,产生谐波和负序分量的是( A )。 (A)电炉炼钢业;(B)纺织业;(C)水泥生产业;(D)商业城。 25.用于三相电能计量的单相表的轮换周期为( B )。 (A)5年;(B)3年;(C)2年;(D)1年。 26.运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为( B )。 (A)2年以下;(B)2~3年;(C)4年以下;(D)5年。 27.计量二次回路可以采用的线型有( A )。 (A)单股铜芯绝缘线;(B)多股铜芯绝缘软线; (C)单股铝芯绝缘线;(D)多股铝芯绝缘线。 28.35kV计量用电压互感器的一次侧( B )。 (A)可不装设熔断器;(B)可以装设熔断器;

(C)35kV以上的必须装设熔断器;(D)熔断器装与不装均可。

29.用户用电的设备容量在100kW或变压器容量在50kVA及以下的,一般应以( B )方式供电。

(A)高压; (B)低压三相四线制; (C)专线; (D)均可。 30.某低压单相用户负荷为8kW,则应选择的电能表型号和规格为( B )。 (A)DD862 5(20)A; (B)DD862 10(40)A; (C)DT862 10(40)A; (D)DS862 5(20)A。

31.某10kV用户接50/5电流互感器,若电能表读数为20kWh,则用户实际用电量为( B )。 (A)200kWh; (B)20000kWh; (C)2000kWh;(D)100000kWh。

三、简答题(2)

1.装表接电前客户应具备哪些条件?

答:(1) 客户内部工程和与其配合的外线工程都必须竣工并验收合格。 (2) 业务费用等均已交齐。

(3) 供电协议已签订。

(4) 计量室已配好电能表和互感器。 (5) 有装表接电的工作单。 2、电能计量方式分为哪几种? 答:高供高计、高供低计、低供低计

四、问答题(2)

1.电流互感器二次回路为什么不允许装熔断器?

答:不装熔断器是为了避免熔丝一旦熔断,造成电流互感器二次回路突然开路。因为当二次回路突然开路时,二次回路中电流等于零,铁芯中磁通大大增加,铁芯将过分发热而烧坏,同时在二次绕组中会感应出高电压,危及操作人员和设备的安全。 2.10kV及以上等级电压互感器二次侧为什么要有一点接地?

答:10kV及以上等级电压互感器一次绕组长期接在高压系统中运行,如果其绝缘在运行电压或过电压下发生击穿,那么高压就会窜入二次回路,将使额定电压只有100V的二次侧及其回路无法承受这一高电压,必然会损坏二次回路中的仪表等电路,同时对人身安全也有威胁。为了防止这种情况的发生,在二次侧选择一点接地。这是一种既不妨碍运行,又可保证人身设备安全可靠的措施,所以,10kV及以上电压等级的电压互感器二次侧必须有一点要接地。

五、画图题(4)

1.请画出两台单相电压互感器(V/v)接线图。 答:

图 两台单相电压互感器 (V/v)接线图

2.请画出三相四线有功电能表在感性负载时的向量图,并写出正确接线时的功率计算公式。 答:三相四线有功电能表其电能表的接线相量图如图所示。

图 三相四线有功电能表在感性负载时的相量图

从相量图可看出,三相四线有功电能表在感性负载时,元件1电压UU与电流IU错误!未

???找到引用源。夹角为U错误!未找到引用源。,元件2电压UV错误!未找到引用源。与电?流 IV错误!未找到引用源。夹角为V错误!未找到引用源。,元件3电压UW错误!未找

到引用源。与电流IW错误!未找到引用源。夹角为用正确接线时计量的功率为

?????W,因此,三相四线有功电能表在常

P?UUIUcos?U P?UVIVcos?V P?UWIWcos?W

计量的总功率为

P?P1?P2?P3

?UUIUcos?U?UVIVcos?V?UWIWcos?W

当三相功率对称时,则

UU?UV?UW?Uph,

IU?IV?IW?Iph

,则上式可写成

P?3UphIphcos?3.请画出跨相90°型三相四线无功电能表相量图,并写出正确接线时的功率计算公式。

答:跨相90°型三相四线无功电能表相量图

图 跨相90°型三相四线无功电能表相量图

图中各元件计量的有功功率分别为

??P?UIcos90??U??UVWIUsin?U?1VWU

P2??UWUIVcos?90???V??UWUIVsin?VP3??UUVIWcos?90???W??UUVIWsin?W?2??P?P??P1?P3?UVWIUsin?U?UWUIVsin?V?UUVIWsin?W

若三相电压及负载电流对称, 则

UUV?UVW?UWV?3UphIU?IV?IW?Iph?U??V??W??,,,

P??33UphIphsin??Q

4.请画出三相三线有功电能表在感性负载时的向量图,写出正确接线时的功率计算公式。 答:三相三线电能表在感性负载时的相量图

图 三相三线电能表在感性负载时的相量图

从相量图可以看出,三相三线电能表计量元件1的电压为UUV,电流为IU,元件2的电压为UWV,电流为IW。故三相三线电能表计量的功率为

?P1?UUVIU?30??U?????

P2?UWVIW?30???W?所以三相三线(二元件)电能表计量的总功率为

???UI30???UI30??W????P?P?PUVUUWVW12

在三相电压及三相负载对称时,

UUV?UWV?UL,IU?IV?IW?Iph,?U??W??,且

。带入上式,可得

UUV?3UU?3Uph,

UWV?3UW?3Uph??P?3UphIph?cos30???cos30??????????3UphIph2cos30?cos??3UphIph2?

3cos?2

?3UphIphcos??3ULIphcos?

…… 此处隐藏:804字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
2012题库汇总版(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454716.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)