教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

2012题库汇总版(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: C) fU?KnUU2?U1K?KU?100% fU?nU?100%; U2KVKnUU2?U2K?KV?100% fU?nU?100%; U2KVD) fU?正确答案:B 3. 规程JJG314-2010规定,检定电压互感器时,要求环境条件满足:环境温度、相对湿度分别为(C)。 A、+10—35℃

C) fU?KnUU2?U1K?KU?100% fU?nU?100%;

U2KVKnUU2?U2K?KV?100% fU?nU?100%;

U2KVD) fU?正确答案:B

3. 规程JJG314-2010规定,检定电压互感器时,要求环境条件满足:环境温度、相对湿度分别为(C)。

A、+10—35℃和85%以下 B、0—35℃和85%以下 C、+10—35℃和80%以下 D、0—35℃和80%以下 正确答案:C

4. 电流互感器的额定电压与电压互感器的不同,它是指—次线圈对二次线圈和地的绝缘电压,不是指一次线圈两端的电压,检 互感器时需进行退磁,检定 互感器时不需要退磁。

A) 电压;电压 B) 电流;电流 C) 电压;电流 D) 电流;电压 正确答案:D

5. 规程JJG313-2010适用于50(60)Hz的 级的测量用电流互感器的三首次检定、后续检定和使用中检验。

A) 0.001~0.5 B) 0.01~0.5 C) 0.002~0.5 D) 0.02~0.5 正确答案:A

6. 规程JJG313-2010规定,测量用电流互感器在额定频率,额定功率因数及二次负荷为 到 之间的任一数值时,其误差不得超过相应准确度级别所规定的误差限值。

A) 25 %;80 % B) 25 %;100 % C) 20 %;80 % D) 20 %;100 % 正确答案:B

7. 规程JJG1021-2007规定,用兆欧表测量电力用电流互感器一次绕组对二次绕组间的绝缘电阻值时,只有所测值(C),方予检定。

A、<1000MΩ B、≤1500MΩ C、>1500MΩ D、≥1000MΩ 正确答案:C

8. 准确度级别为0.2S级的电流互感器,在额定电流的1%时,其比值差限值为 相位差限值为 。

A) ±0.35%;±15ˊ B) ±0.35 %;±20ˊ C) ±0.75 %;±30ˊ

D) ±0.40 %;±20ˊ

正确答案:C

9. 准确度级别为0.5S级的电流互感器,在额定电流5%时,其允许比值差为 ,允许相位差为 。

A) ±1.5%; ±90ˊ B) ±2.0 %; ±80ˊ C) ±0.75 %; ±45ˊ D) ±1.5 %; ±80ˊ 正确答案:C

10. 规程JJG1021-2007规定,测量电力用电流互感器一次绕组对二次绕组及对地间的绝缘电阻时,应使用(C)兆欧表。

A、100V B、500V C、2500V D、2000V 正确答案:C

11. 构成电流互感器的基本组成部分是 和 ,以及必要的绝缘材料。 A) 铁心;线圈 B) 电流表;线圈 C) 铁心;电流表 正确答案:A

12. 在使用电流互感器时,其一次绕组与被测电路 ,而测量电流用的二次仪表应该接到互感器 的两个端钮上。

A) 串联;一次绕组 B) 串联;二次绕组 C) 并联;一次绕组 D) 并联;二次绕组 正确答案:B

13. 在带电的电流互感器二次回路上工作,可以(B)。 A、将互感器二次侧开路 B、用短路片将二次回路短路 C、将二次回路永久接地点断开

D、在电能表和互感器二次回路间进行工作 正确答案:B

14. 电压互感器相当于一只普通变压器处于 的运行状态。 A、开路 B、带负载 C、几乎短路 正确答案:A

15. 电流互感器相当于一只普通变压器处于 的运行状态。 A、开路 B、带负载 C、几乎短路 正确答案:C

16. 额定二次容量为15VA的100/5电流互感器,在20%额定电流时的容量为(D)VA。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 正确答案:D

17. 额定二次电压为100V,额定二次负荷为30VA的电压互感器,其二次额定负荷导纳导为(A)西门子。

A、0.003 B、0.004 C、0.005 D、0.006 正确答案:A

18. 电流互感器的初级电流向量与逆时针旋转180‘的次级电流向量之间的夹角,称为电流互感器的角差;当旋转后的次级电流向量超前于初级电流向量时,角差为 。

A) 正 B) 负

C) 两者皆可 正确答案:A

19. 电流互感器的额定容量,是指电流互感器在额定电流和额定 下运行时,二次所输出的容量。

A) 电压 B) 功率 C) 负荷 正确答案:C

20. 作为标准电压互感器用来检定电压互感器时,一般要求其准确等级应比被检电压互感器高 级,两个互感器的电压比一般应 。

A) 两 不同 B)两 相同 C) 三 相同 D)三 不同 正确答案:B

21. 电流互感器的负荷与其所接一次线路上的负荷大小是 的。 A) 有关 B)无关 C) 正相关 D) 负相关 正确答案:B

22. 电能计量装置的综合误差不包括(C)。

A) 电能表误差 互感器合成误差 C) 二次压降误差 D) 二次压降引起的误差 23. 电压互感器使用时应将其一次绕组(B)接入被测线路。 A、串联 B、并联 C、混联

24. S级电流互感器与普通电流互感器相比,在(D)负荷点的误差要求相同。

A、1%Ib B、5%Ib C、20%Ib D、100%Ib

25. 理想电流互感器一次线圈匝数、二次线圈匝数与其一、二次电流成( ) ,与其一、二次电压成( ) 。

A、反比;正比 B、反比;反比 C、正比;反比 D、正比;正比 正确答案:A

26. 10P级电流互感器的用途为( )。

A、测量用 B、计量用 C、稳态保护用 D、暂态保护用 正确答案:C

27. 一只被检电流互感器的额定二次电流为5A,额定二次负荷为10VA,额定功率因数为1,则其额定二次负荷阻抗应为( )。

A、0.4 B、0.5 C、0.3 D、0.2

正确答案:A

二、判断题(20)

1. 电力部门使用的所有电能表、互感器均属于强制检定计量器具。 (3)

2. 国家法定计量检定机构是指县级以上人民政府计量行政部门依法设置的检定机构或被

授权的专业性或区域性计量检定机构。 (√)

3. 计量器具经检定不合格的,应在检定证书上注明不合格。(3)

4. 使用超过检定周期的计量器具,视为使用不合格的计量器具。 (√)

5. 实行强制检定的计量器是指:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列

入强制检定目录的工作计量器具。 (3)

6. 高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。(√) 7. 现场检验电能表时,严禁电流互感器二次回路开路,严禁电压互感器二次回路短路。(√) 8. S级电流互感器在0.1%~120%电流范围内,其误差应能满足规程要求。(3) 9. 穿心式电流互感器可以在每一额定安匝下只检定一个变比。(√)

10. 采用闭路退磁法时,应在二次绕组上接一个相当于额定负荷10~20倍的电阻,给一次

绕组通以工频电流,由零增至1.2倍的额定电流,然后均匀缓慢地降至零。(√) 11. JJG1021-2007规程规定,额定二次电流为5A的电流互感器,其下限负荷为3.75VA (√) 12. 电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流。(√) 13. JJG1021-2007规程规定,电力互感器的检定周期为10年(3)

14. 电流互感器为减极性时一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端。 (3) 15. 电流互感器文字符号用TA标志(√)

16. 二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA,则额定阻抗为1欧姆。(√) 17. S级电流互感器在0.1%~120%电流范围内,其误差应能满足规程要求。(3)

18. 对Ⅰ …… 此处隐藏:2587字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2012题库汇总版(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/454716.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)