供电中心

第七章并联补偿电容器

第一节 一般规定

1、并联补偿电力电容器(以下简称电容器)组必须装设单台保护装置、过电流保护装置、过电压保护装置(装有按电压自动投切装置时可不另设过电压保护装置)和失压保护装置。

2、用熔丝保护时,必须使用专用熔断器与专用熔丝,熔丝额定电流为单台电容器额定电流的1.3-1.5倍。

3、当同一变电站同一母线上(或同一电压并列运行的两段母线上)装有两组及以上电容器时,为限制涌流,必须装设串联电抗器,如安装地点有高次谐波,为限制高次谐波电流也应装设串联电抗器。

4、投切电容器时,开关电弧重燃过电压,电容器母线上,应单独装设避雷器和放电记录器,所用避雷器尽量采用性能较好氧化锌避雷器,单台容量3000千法以上时,必须采用容量适当的氧化锌避雷避器。

5、电容器组配有专门的放电线圈,无专门放电线圈时,电压互感器作放电回路,但要验算。

6、由于电容器始终在满负荷下运行,电容器回路的断路器、隔离开关、互感器,母线和电缆截面有较大裕度。一般情况下互感器额定电流应为电容器电流1.5-2倍,电缆和母线截面按经济密度选择。

7、对于投切较频繁(在运行期间,每日至少投切一次)的电容器组,单组容量为1000千法以上时必须采用真空开关控制,遮断容量必须符合安装地点短路容量的要求。

40

供电中心

8、投切较频繁的电容器组(指每天投切两次及以上的)尤其是分组投切的多组电容器一般应安装自动投切装置。自动投切装置可按以下原则投切。

1)、按固定时间自动投切。 2)、按电压变化自动投切。

3)、按功率因数或无动功率自动投切。

4)、以上三种中两个结合或三个结合的原则投切。

9、同一变电站既有有载调压变压器又有电容器组时,两者综合运用。一般情况下,有载调压主要解决电压质量,而电容器主要解决无功补偿经济运行,当分接头已调到极端而电压仍不满足时,允许利用投切电容器来继续补偿电压。

10、各组电容器及每台电容器均应按规定编号。电容器组的编号可在网门上或围栏上。每台电容器的编号可在电容器下方的架构上。

11、应建立电容器台帐、卡片。详细记录运行时间和历次测量电容量绝缘情况和异常有故障情况。对故障损坏的电容器要分类统计。

12、电容器组常备资料。 (1)主接线图

(2)电容器的型号、额定容量、电容量(图纸上可标明标称电容量、台帐、卡片上逐台登记实际数)制造厂出厂日期,温度类别。

(3)交接试验资料和历次预防性试验、事故检查试验记录。

13、要认真执行巡视制度和预防性试验规定,每年应对电容组进行一次谐波测试。

14、要严格执行设备交接验收规定,认真核对电容器、电抗器、开关、氧化锌避雷器和熔丝的技术性能,不合规定的产品不允许投入运行。

41

供电中心

15、在电容器现场应配置足够的灭火器。每组电容器应不少于两具灭火器,对于可燃介质的电容器每2000千法,应增加一具灭火器。

16、电容器周围应设有巡视通道。

第二节 允许运行条件

1、电容器允许工作电压:

2、电容器允许在1.05倍铭牌额定电压下长期运行,不允许超过1.1倍运行;三相电流平衡度不能超过5%,不能超过额定电流1.3倍运行。

3、电容器的允许环境温度。 矿物油的电容器。 最 低 -40℃ 最 高 +40℃

第三节 巡视检查

1电容器组的巡视周期

1、交接班时,值班期间正常巡视,节日加强巡视检查规定进行。 2、5-10月高温期间适当增加巡视次数。

2电力电容器的巡视检查项目如下:

1、无放电火花等异响; 2、外壳无鼓肚,无渗漏油现象; 3、接点无过热现象;

42

供电中心

4、室内通风良好,室温最高不超过40℃;

5、电容器外壳温度不应超过规定,试温腊片无熔化现象; 6、熔丝是否熔断。

7、母线引接是否松动、烧伤、过热;

8、支持瓷瓶及电容器套管是否清洁,有无裂纹; 9、有无小动物爬入、雨雪侵入等现象; 10、电流、电压是否在允许范围内;

11、串联电抗器、放电线圈、互感器、刀闸、开关的巡视项目参考有关设备巡视项目。

3电力电容器投入运行前的检查项目

1、绝缘子应完整、清洁无裂纹; 2、外壳应无凹凸不平及漏油现象; 3、引线接点接触良好; 4、放电回路完整; 5、通风装置良好; 6、电气试验合格;

7、新投的电力电容器组应在额定电压下冲击合闸三次。

第四节 电容器的操作

1、电容器的投切或投切方式按调度命令执行。

2、变电站电压较低或功率因数低于规定范围申请调度,及时将电容器投入

43

供电中心 运行。

3、全站停电时,先切除电容器组,再拉各路开关。送电时必须带上负荷后方可投入电容器组。

4、禁止空载变压器带电容器组投入电源或在变压器空载时投入电容器,防止铁磁谐振。

5、人工投切的电容器组,不论任何情况在停电后至少5分钟后方可再次合闸送电。

停电检修时,必须合上接地刀闸,并对中性点母线放电接地,外壳对地绝缘的电容器组还应将外壳放电接地。

第五节 异常运行及事故处理

1、运行中出现的渗油、鼓肚、温升过高、爆炸起火、过电压、过电流、三相不平衡、保险熔断开关掉闸等作好记录。

2、如无过电压保护、或保护失灵、当电容器母线电压超过铭牌1.1倍时,应立即退出电容器运行。再报告调度。

3、当电流超过电容器额定电流1.3倍时,应立即退出运行,再报告调度。 4、当电容器室温度超过40℃时,应立即采取措施通风降温,并汇告上级主管部门。

5、当全站失压(电源跳闸)应不需调度同意即拉开电容器组,但恢复送电后重新投入电容器组时,应取得调度同意。

6、各种保护动作分析及处理 (1)过电压保护动作

44

…… 此处隐藏:659字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
附1 变电站设备运行规程(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)