附1 变电站设备运行规程(3)
供电中心
(5)大修记录及验收报告; (6)油处理及加油记录; (7)其它试验报告及检查记录;
(8)变压器事故及异常运行(如超温、瓦斯继电器动作及出口短路,事故过负荷等)记录。
(9)变压器移交给外单位时,必须将变压器技术档案一并移交。
第二节 变压器允许运行方式
1一般运行方式
1、变压器运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%.
2、无载调压变压器在额定电压±5%范围内改换分头位置运行时,其额定容量不变;如为-7.5%和-10%的分头时,额定容量应相应降低2.5%和5%或根据制造厂规定。
3、有载调压器各分头位置的额定容量,应遵守制造厂规定。
4、油浸式变压器最高上层油温,不超过95℃;为防止变压器油过早劣化,上层油温,一般不宜超过85℃。
5、干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。 6、变压器三相负载不平衡时,应监视最大相的电流。
2 变压器在不同负载状态下的运行方式
1、油浸式变压器在不同负载状态下运行时,一般应按油浸式电力变压器负载导则(以下简称负载导则)的规定执行。
10
供电中心
2、变压器的分类,按负载导则变压器分为三类:
(1) 配电变压器:电压在35KV及以下,三相额定容量在2500KVA及以下,单相额定容量在833KVA及以下,具有独立绕组,自然冷却的变压器。 (2)中型变压器:三相额定容量不超过100MVA或每柱容量不超过33.3MVA,具有独立绕组,且额定短路阻抗符合式要求的变压器。
(3)大型变压器。三相额定容量100MVA以上,或其额定短路阻抗大于式(2)计算值的变压器 。
3、负载状态的分类。 (1)正常周期性负载:
在周期性负载中,某段时间环境温度较高,或超过额定电流,但可以由其它时间内环境温度较低,或低于额定电流所补偿。从热老化的观点出发,它与设计采用的环境温度下施加额定负载是等效的。 (2)长期急救周期性负载:
要求变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流,这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。 (3)短期急救负载:
要求变压器短时间大幅度超额定电流运行。这种负载可能导致绕组过热,温度达到危险的程度,使绝缘强度暂时下降。
4、负载电流和温度的最大限值。
各类负载状态下的负载电流和温度的最大限值如表1所示,顶层油温限值为105℃。当制造厂有关于超额定电流运行的明确规定时,应遵守制造厂的规定。
表1 变压器负载电流和温度的最大限值
11
供电中心
配电变负载类型 压器 电流(标幺值) 正常周期性热点温度及与绝缘材料接触负载 的金属部件的温度 电流(标幺值) 长期急救周热点温度及与绝缘材料接触期性负载 的金属部件的温度 电流(标幺值) 短期急救负热点温度及与绝缘材料接触载 的金属部件的温度 5、正常周期性负载的运行:
(1)变压器在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。
(2)变压器允许在平均相对老化率小于或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。
(3)当变压器有较严重的缺陷时(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。
6、长期急救周期性负载的运行
(1)长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却装置.
(2)当变压器有较严重的缺陷时(如冷却系统不正常,严重漏油,有局部过
12
中型电力变压器 1.5 大型电力变压器 1.3 1.5 141.5 140 0 1.8 15140 0 2.0 1.8 1.5 140 120 1.5 1.3 140 130 1.8 1.5 160 160 160 供电中心
热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 (3)在长期急救周期性负载下运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率.
7、短期急救负载的运行
(1) 短期急救负载下运行,相对老化率远大于1, 绕组热点温度可能达到危险程度.在出现这种情况时,应投入包括备用在内的全部冷却装置(制造厂另有规定的除外),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行.
(2) 在短期急救负载运行期间,应有负载电流记录,并计算该运行期间的平均相对老化率.
(3) 干式变压器的正常周期性负载、长期急救周期性负载、短期急救负载的运行要求,按制造厂规定和相应导则的要求。
第三节 运行和维护
1 变压器的运行检查
1、安装在变电站内的变压器,以及无人值班变电站内有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器运行情况.
(1)变电站的变压器应根据控制屏上的仪表、保护模块监视变压器的运行,1小时进行抄表一次。如变压器过负荷运行,至少每半小时抄表一次。 (2)对于安装在变压器本体上的温度计,应于巡视变压器时进行记录。 无人值班变电站的变压器应在每次定期检查时记录其电压、电流和顶层油温,以及曾达到的最高顶层油温等。对配电变压器应在最大负载期间检查三相电
13
供电中心
流,并设法保持基本平衡。
3、变压器的日常巡视检查,可参照下列规定:
(1)每天早、午、晚各检查一次,每周进行一次闭灯巡视;
(2) 无人值班变电站内容量为630kVA及以上的变压器每周2次,630kVA以下的每月至少一次,并均应在每次投入前或停用后进行检查。
4、在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数: (1)新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内; (2)有严重缺陷时;
(3)天气突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时; (4)变压器过负荷或冷却装置故障时,应增加检查次数。 (5)雷雨季节特别是雷雨后;
(6)高温季节、高峰负载期间,变压器过负荷运行时。
5、变压器日常巡视检查一般包括以下内容:
(1)变压器油温和温度计应正常,储油柜和充油套管的油位,油色均应正常,且不渗漏油;
(2)套管外部应清洁,无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象; (3)变压器音响正常,本体无渗油、漏油,吸湿器应完好,硅胶应干燥; (4)运行中油温正常,管道阀门开闭正确,风扇转动应均匀正常; (5)引线接头、电缆、母线应无发热象征; (6)安全气道及保护膜应完好无损;
(7)瓦斯继电器内应无气体,继电器与储油柜间连接阀门应打开。 (8)有载分接开关的位置及电源指示应正常,各控制箱和二次端子箱应关
14
…… 此处隐藏:1122字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音