附1 变电站设备运行规程(5)
供电中心
10、变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高油温时的油位可能高出油位指示计,则应放油降至规定高度,以免溢油。
11、对采用隔膜式储油柜的变压器,应检查胶襄的呼吸是否畅通,以及储油柜的气体是否排尽等问题,以免产生假油面。
2 瓦斯保护装置动作的处理
1、瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。检修人员应检查气体继电器内有气体,则应记录气量,观察气体的颜色及试验是否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。 若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。
若气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常,应综合判断确定变压器是否停运。
2、瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,进行综合判断:
(1)是否呼吸不畅或排气未尽; (2)保护及直流等二次回路是否正常;
(3)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象; (4)气体继电器中积集气体量,是否可燃;
(5)气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果; (6)必要的电气试验结果;
20
供电中心
(7)变压器其它继电保护装置动作情况。
3 变压器保护跳闸和灭火
1、变压器保护跳闸时,如有备用变压器,值班人员应迅速将其投入运行,然后立即查明变压器跳闸的原因;如无备用变压器时,则须根据告警查明何种保护装置动作,变压器跳闸时有何种外部现象(如外部短路、变压器过负荷及其它等),如检查判断变压器跳闸不是由于内部故障所引起,而是由于过负荷,外部短路或保护装置二次回路故障所造成,可重新投入运行,否则须进行检查,试验,以查明变压器跳闸原因。
2、变压器着火时,首先是断开故障变压器两侧开关,迅速用灭火装置灭火,并将备用变压器投入运行。
3、通知消防人员协助灭火时,值班人员必须作好一切安全措施,若油溢在变压器顶盖上而着火时,则应打开下部油门放油至适当油位;若是变压器内部故障引起着火时,则不能放油,以防变压器发生爆炸。
4、变压器在事故处理完毕后,应详细记录故障现象、时间及处理过程。
21
供电中心
第二章 高压断路器
第一节 高压开关设备的验收和投运
1 高压开关设备的验收
1、新装和检修后的高压开关设备,在竣工投运前,运行人员应参加验收工作。
2、交接验收应依据国家、电力行业和国家电网公司有关标准、规程和供电中心变电站工程验收标准要求进行。
3、运行单位应对开关设备检修过程中的主要环节进行验收,并在检修完成后按照相关规定对检修现场、检修质量和检修记录、检修报告进行验收。
4、验收时发现的问题,应及时处理。暂时无法处理,且不影响安全运行的,经本单位主管领导批准后方能投入运行。
2 高压开关设备的投运
1、投运前的准备
(1) 运行人员应经过培训,熟练掌握高压开关设备的工作原理、结构、性能、操作注意事项和使用环境等;
(2)操作所需的专用工具、安全工器具、常用备品备件等; 2、投运的必备条件
(1)验收合格并办理移交手续;
(2)设备名称、运行编号、标志牌齐全;
(3)运行规程齐全、人员培训合格、操作工具及安全工器具完备。
22
供电中心
(4)断路器相序鲜明,分合闸指示器正确、可靠、便于检查。
第二节 高压开关的巡视检查
1 正常巡视检查项目及标准
1、SF6封闭组合电器(GIS)的巡视检查应按表2的项目、标准要求进行。
表2 GIS的巡视检查项目和标准 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检 查 项 目 标志牌 外观检查 气室压力 闭锁 位置指示器 套管 避雷器 带电显示器 防爆装置 标 准 名称、编号齐全、完好。 无变形、无锈蚀、连接无松动;传动元件的轴、销齐全无脱落、无卡涩;箱门关闭严密;无异常声音、气味等。 在正常范围内。 完好、齐全、无锈蚀。 与实际运行方式相符 完好、无裂纹、无损伤、无放电现象。 在线监测仪指示正确,并记录动作次数。 指示正确。 防护罩无异样,其释放出口无障碍物,防爆膜无破裂。 指示正常,无异常信号发出;操动切换把手与实际运行位置相符;控制、电源开关位置正常;连锁位置指示正常;柜内运行设备正常;封堵严密、良好;加热器及驱潮电阻正常。 接地线、接地螺栓表面无锈蚀,压接牢固。 无下沉、倾斜。 10 汇控柜 11 12 接地 基础 2、SF6断路器巡视检查应按表3的项目、标准要求进行。
表3 SF6断路器巡视检查项目和标准 序号 1 2 3 4
检 查 项 目 标志牌 套管、瓷瓶 分、合闸位置指示器 软连接及各导流压接点 标 准 名称、编号齐全、完好。 无断裂、裂纹、损伤、放电现象 与实际运行方式相符。 压接良好,无过热变色、断股现象 23
供电中心 序号 5 6 7 8 9 10 11 检 查 项 目 标 准 控制、信号电源 正常,无异常信号发出 SF6气体压力表或密在正常范围内 度表 电源开关完好、名称标志齐全、封堵良好、箱端子箱 门关闭严密 各连杆、传动机构 无弯曲、变形、锈蚀,轴销齐全 接地 螺栓压接良好,无锈蚀。 基础 无下沉、倾斜 连接点 无发热,无放电 2 110KV(35KV)组合电器的运行与维护:
1、ZCW10-126(ZCW10-40.5)型敞开式组合电器
ZCW10-126型组合电器采用空气作为外绝缘,SF6气体为灭弧介质,操作结构采用CT10弹簧操动机构。
2、断路器装有SF6低密度保护,当断路器本体内的SF6气体降低到报警压力时,密度控制器的报警触点动作,发出报警信号,提醒运行人员对断路器进行补气,若SF6气体密度继续降低到闭锁压力时,密度继电器的闭锁触点动作,使断路器不能进行分、合闸操作。 额定SF6气体压力:0.50MPa。 报警SF6气体压力:0.45MPa。 闭锁SF6气体压力:0.40MPa。
3、机构箱内装有一组空气加热器,当空气湿度较大或环境温度在5℃以下时投入加热器。
4、断路器能进行就地和远方操作,用装在机构箱和保护屏内的转换开关共同配合来选择,断路器在正常运行时应切至“远方”位置,当检修试验开关时,应切至“就地”位置。
24
…… 此处隐藏:982字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音