供电中心

检查母线电压,如确实偏高,待电压降下后再投入。如误动作,查明原因后投入。

(2)低电压保护

如确实低电压动作,待恢复送电后再处理。如保护误动,查明原因后投入。 (3)单台熔丝熔断

第一次合闸时,立即熔断,大多是熔丝本身缺陷躲不过涌流; 运行中熔断,大多是电容器内部故障;

动作后立即停下电容器组,对该台电容器外部检查对比相邻外壳温度。如无异常允许更换熔丝后试送一次。如再熔断不能再送。

(4)过流保护:应详细检查电容器,没有确定故障情况下不得试送。 7、发现下列情况应立即退出电容器运行

(1)外壳温度过高,(60℃以上)退出电容器运行; (2)严重渗、漏油(轻者可补修); (3)外壳鼓肚,变形; (4)电容器爆破;

(5)电容器或电容器室着火; 8、电容器室着火时处理; (1)切断电源:

(2)停止通电,关闭百叶窗; (3)用砂子或灭火器灭火; (4)报告上级通知消防部门

9、没有放电以前,禁止人员接触导体。

45

供电中心

第八章 其他设备

第一节故障录波装置运行规定

1、故障录波装置正常必须投入运行。退出时,应经调度批准。 2、故障录波装置应具有并开通远传功能,并保持畅通。

3、系统发生故障时,与故障元件连接最近的录波装置(例如线路故障时指线路两侧的录波器;母线故障时,指母线上的和线路对侧的录波器)起动录波后,应立即向调 度汇报,并将录波图传送到调度。要求录波图完整,并标注清楚。事故发生在白天,要求故障后两小时内将录波图传送到调度;事故发生在夜间,要求在第二天上午 十时前将录波图传送到调度。重大事故,应立即传送到调度。 4、故障录波图分析内容包括故障时间、故障元件、相别、故障电流和电压有效值、保护动作行为。

5、凡不属直接录波的录波装置(指远离故障元件的录波装置),故障录波装置起动时,应向调度汇报,由值班调度员决定是否上报。

6、凡不属故障,而是系统振荡或其他异常(如低周、高周,过压、低压等)时,故障录波装置起动录波后,现场值班人员应立即上报调度。

第二节 测量表计及计量装置

1、运行中的测量表记与计量装置应经常保持清洁完好,正确,运转正常,并按调度要求正确进行抄表记录,若在运行中需更换电度表记时,值班人员应及时记录更换前后的电度表底数,发现异常及时汇报主管部门。

2、变压器和线路在控制屏上的电流表,均应在表盘上表明允许的最大值。

46

供电中心

3、运行中若发现电流表指针接近红线时,应汇报调度,同时加强记录和监视。 4、运行若发现仪表指示不正确,表壳裂纹破损发热及表记有异常声音或电压、电流回路故障无法计量时,应首先记录电度表的底数,故障前的电压电流值,故障起始时间,为以后计算电量留下依据,然后报告主管单位处理。

5、在测量表记与计量装置及二次回路工作时,应严防电流回路开路、电压回路短路,并参考有关规定进行。

第三节动态补偿装置

1巡视检查

1、装置上的电抗器、电容器、放电线圈、避雷器在投运前及运行一年后按规定进行相应的绝缘检查。

2、连续运行的装置每隔4小时巡视一次。熔断器熔断须立即按原规格更换。 3、电容器有漏液,外壳明显膨胀变形,外壳温度度异常升高及运行时有内部局部放电声音时,须立即更换。

4、运行的装置每季度应停电检查一次,各部位固定螺栓,导体的联接螺栓必须紧牢固。并对电抗器、电容器、放电线圈及避雷器、熔断器表面进行检查,清扫灰尘。

5、SVG室、电容器室内的通风孔、装置散热器上安装的防尘网每月拆下清扫一次。

2保护系统及故障处理

1、当事故出现后,及时记录事故现象:表9(以SVC示例)

47

供电中心

故障原因 保护动作 现象(小键盘液晶) SG灯、OUT8灯亮、补偿电抗器过流 跳闸 OUT7灯灭 显示为:** OVER I JC灯、OUT8灯亮,OUT7晶闸管击穿 跳闸 灯灭

显示为:**硅 DISRUPT SG灯、OUT8灯亮,晶闸管脉冲丢失 跳闸 OUT7灯灭

显示为:** PULSE LOST SG灯、IN7灯、OUT8温度保护 跳闸 灯亮,OUT7灯灭 显示为:TEMP HIGH SG灯、IN6灯、OUT8欠压保护 跳闸 灯亮,OUT7灯灭 显示为:ACCIDENT SG灯、OUT8灯亮,CPU死机 跳闸 OUT7灯灭 显示为:** CPU DEAD 以上故障现象出现后,如需重新试投,需将控制柜上的断路器分开后再次合上,待自检完毕后,方可进行下一步操作。

48

供电中心

2、事故处理方案:

(1)补偿电抗器过流及晶闸管击穿:用万用表确定晶闸管是否真正击穿,将万用表打到欧姆R×1K挡上,测量晶闸管两端(正反向)电阻值应不小于39K。 (2)晶闸管脉冲丢失:六路触发脉冲每路丢失的现象及排除故障方法类似,下面以AB相正向触发脉冲丢失为例,重点说明哪块电路板存在故障。 现象:AB相控制板的LP+指示灯亮,表明AB相正向触发脉冲丢失 (3)液晶显示为:AB+ PULSE LOST

(4)可以采用对调AB+、AB-的脉冲形成器位置,对调A、B、C控制板位置,重新上电后,发脉冲观察故障现象是否跟随电路板的对调而转移,联络我公司使其掌握更加详细的故障信息,便于故障的及时处理。

温度保护:查看阀组室内空调机工作是否正常,及室内温度超温设原因。 (5)欠压保护:用万用表检查系统PT(三相电压)是否正常,有无缺相。 (6)CPU死机故障(CPU烧坏):根据故障显示,更换损坏的CPU。

第四节 防误闭锁系统运行管理

1、防误装置应实现以下“五防”功能:

1、防止误分、误合断路器; 2、防止带负荷拉、合隔离开关;

3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);

4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5、防止误入带电间隔。

所有运行人员应熟悉防误装置的相关管理规定,做到“三会”(即会操作、安

49

…… 此处隐藏:610字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
附1 变电站设备运行规程(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)