教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

附1 变电站设备运行规程(7)

来源:网络收集 时间:2026-01-01
导读: 供电中心 (2) 直流多点接地; (3) 操作过多,线圈发热; 倘若查明原因一时消除不了,紧急情况下,允许手动合闸供电。 2 断路器拒绝跳闸时应进行如下检查 (1) 电源电压是否过低; (2) 操作回路接触不良或保

供电中心

(2) 直流多点接地; (3) 操作过多,线圈发热;

倘若查明原因一时消除不了,紧急情况下,允许手动合闸供电。

2 断路器拒绝跳闸时应进行如下检查

(1) 电源电压是否过低;

(2) 操作回路接触不良或保险熔断; (3) 直流多点接地;

(4) 机构变位卡住,挂勾扣入过深; (5) 控制开关或辅助接点接触不良; (6) 跳闸铁芯变位,冲力不够;

在查找开关拒绝跳闸原因的同时要向调度员汇报并采取以下措施 (1) 查明原因,能处理的应及时处理;

(2) 对于可转移或停止负荷的线路,负荷转移后将该开关退出运行; (3) 上述条件达不到,应停电处理。

下列原因使开关跳闸(指非联络线路),值班人员应立即试送电1次,送后报告调度员: (1) 开关机构自动脱落; (2) 人员过失误碰;

(3) 直流接地或二次回路接线错误; (4) 保护未动作或电流电压无冲击。

断路器开关在运行中,发现内部有“劈啪”声,外壳温度过热时,应立即报告调度员,将负荷转移,停电进行检查处理。

30

供电中心

第三章 消弧线圈

第一节 消弧线圈装置的运行、日常维护

1、35千伏电力网络单相接地电容电流大于10安,6至10千伏大于20安,应装设消弧线圈。

2、消弧线圈、接地变压器等均应有标明基本技术参数的铭牌标志,消弧线圈技术参数必须满足装设地点运行工况的要求。

3、消弧线圈装置的引线安装,应保证运行中一次端子承受的机械负载不超过制造厂规定的允许值。

4、消弧线圈装置本体及附件的安装位置应在变电站(所)直击雷保护范围之内。 5、停运半年及以上的消弧线圈装置应按有关规定试验检查合格后方可投运。 6、接地变压器二次绕组所接负荷应在规定的范围内。

7、消弧线圈的投切应该根据运行方式及时调整,单台主变运行、10KV(6KV)母线不分段时,投入一台消弧线圈;当两台主变分列运行时,10KV(6KV)I II段母线两台消弧线圈同时投入。

第二节 消弧线圈装置的操作

1、消弧线圈装置运行中从一台变压器的中性点切换到另一台时,

必须先将消弧线圈断开后再切换。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上。

2、主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈的隔离开关,再停主变,送电时相反。

31

供电中心

3、系统中发生单相接地时,禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈,有人值守变电站应监视并记录下列数据: (1)接地变压器和消弧线圈运行情况。 (2)单相接地开始时间和结束时间。 (3)单相接地线路及单相接地原因。

4、装置参数设定后应作记录,记录设定时间、设定值等,以便分析、查询。 5、若巡视中发现设备运行异常时,应向调度和上级主管部门汇报。 6、正常巡视的项目和要求。 (1)设备外观完整无损。

(2)一、二次引线接触良好,接头无过热,各连接引线无发热、变色。 (3)外绝缘表面清洁、无裂纹及放电现象。

(4)金属部位无锈蚀,底座、支架牢固,无倾斜变形。 (5)干式消弧线圈表面平整应无裂纹和受潮现象。 (6)无异常震动、异常声音及异味。

(7)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 (8)各表计指示准确。

(9)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。

7、消弧线圈在系统接地时,允许连接运行时间根据制造厂规定执行,一般不超过2小时。

第三节 消弧线圈控制柜的仪表说明

零序电压表:用于指示电网的开口电压值的大小;

32

供电中心

电感电流表:用于指示消弧线圈通过的补偿电流的大小; 励磁电流表:用于指示消弧线圈励磁电流大小。 操作说明:

本装置调试完毕投入运行,监视跟踪电容电流的变化,自动调整补偿参数。当发生接地故障时自动补偿并记录接地信息。

该装置设置了六个键:复位键,F1、F2、F3、F4和自检键。其中复位键是系统直接进入复位状态的功能键,任何时候按下此键,系统均进行复位,程序重新进入正常监控状态。自检键是系统进入自检状态的功能键。其他键为功能复用键,具体功能见液晶屏上的提示。

开机顺序:

开机:先投入消弧线圈,再投入控制装置 关机:先关控制装置,再关消弧线圈

33

供电中心

第四章 互感器

第一节 一般规定

对电流互感器,由于二次阻抗很小,其电压值也是很小的,工作在磁化曲线的直线部分,保证了其测量精度。

1、互感器不得超过负荷使用,否则影响准确级。电流互感器的一次电流不得超过额定电流的10%。

2、电压互感器的过电压不得超过额定电压的10%。 3、电流互感器二次严禁开路,电压互感器二次严禁短路。 4、互感器二次必须有可靠的接地。

第二节 投入运行前的检查

按照电气试验规程在投入运行前应检查以下项目

1、充油的互感器油面油色应合格,无渗漏油现象; 2、SF6互感器压力应符合标准; 3、套管无裂纹和破损;

4、引线和线卡子接触应良好,不得松弛;

5、外壳接地良好(接地线应紧固)电压互感器的高压线圈X端和电流互感器的电流末端应与接地网可靠连接,避免出现悬空或假接地现象。

6、互感器投入运行后,应立即检查仪表指示是否正确,有无异常声音。

34

…… 此处隐藏:305字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
附1 变电站设备运行规程(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/452978.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)