导读: 的UPS。联锁机、驱采机、采集、驱动电路由24V开关电源供电,用于联锁机、外部驱采电路两套24V开关电源(联锁电源箱、接口电源箱)输出采用并用方式。用于驱采机供电的两套24V开关电源(驱采电源箱)输出采用分供方

的UPS。联锁机、驱采机、采集、驱动电路由24V开关电源供电,用于联锁机、外部驱采电路两套24V开关电源(联锁电源箱、接口电源箱)输出采用并用方式。用于驱采机供电的两套24V开关电源(驱采电源箱)输出采用分供方式,即I系电源用于I驱采机供电,II系电源用于II驱采机供电。

(3)不间断电源(UPS)故障 ①故障现象:A、B UPS电源都发出“哔-噼”的报警声(约每隔30秒4次)。UPS电源正常供电指示灯灭,UPS电池供电指示灯亮。联锁系统运行正常。

可能原因:交流220V电压未送到UPS电源输入端。 ◆电源屏供电不正常,空开跳闸。 ◆UPS电源输入插头与插座连接不良。 ◆电源供电线断线或接头松动 ◆防雷柜输入端空开跳闸。

处理:检查电源屏给联锁系统送电的空开状态,防雷柜电源输入空开状态及220V供电线路。

②故障现象:A UPS电源发出“哔-噼”的报警声(约每隔30秒4次);A UPS电源正常供电指示灯灭,电池供电指示灯亮。B UPS电源工作正常,联锁系统运行正常。

可能原因:A UPS 电源输入端未接通220V电压 ◆A UPS 电源220V输入插头接触不良或断线。 ◆防雷柜中A隔离变压器接线松动。

处理:检查A UPS电源后的插头,防雷柜中A隔离变压器的接线。

③故障现象:A UPS面板指示灯熄灭,A联锁机、操作表示机不工作。B系统正常工作。 可能原因:A UPS没有220V输出。 ◆A UPS被关闭。 ◆A UPS故障。

◆A UPS电池放电放光。

处理:检查A UPS供电,试图重启A UPS。更换UPS电源。

④故障现象:A、B UPS频繁发出“咔—咔”声响,电源正常指示灯和电池供电指示灯频繁互相切换。UPS供电正常,联锁系统正常工作。

可能原因:外电网供电不稳,电源屏频频互切,供电忽高忽低或时有时无。 处理:检查电源屏供电。调整UPS的灵敏度,使其变低一些。 (4)显示器红屏故障

我们这里说的显示器红屏是指运转室控制台显示器监控的全站设备失去表示,即各轨道电路红光带、各道岔没有表示、各信号机复示器闪灯等。

显示器红屏多为系统直流24V电源系统故障,具体查找方法可参照电源故障分析、处理。现在我们就对系统中各直流电源故障造成显示器红屏故障案例进行分析。

①故障现象:控制台显示器红屏,联锁机、驱采机各板卡工作正常,联锁机倒机板指示灯显示正常。

可能原因:引起这类故障主要是因为供采集电路的24V接口电源发生故障造成的。 ◆供采集电路使用的直流+24V电源未送至组合架的接口柜,造成所有设备状态不能采集;

◆供采集电路使用的直流24V电源未送至驱采机采集板,造成所有设备状态不能采集; ◆接口电源箱故障,不能可靠供出采集电路使用的直流24V电源。 分析判断方法:

◆观察接口电源箱电源指示灯,在接口电源箱测试孔测试有无直流24V。

◆在组合架接口柜Q0测量有无直流24V,没有电说明电未送至组合架,再在接口电源箱后Q0插座测量有无直流24V,有电说明从接口电源箱至组合架接口柜间断线,没有电说明Q0插座或接口电源箱输出存在故障。

◆在组合架接口柜Q0测量有直流24V,说明该电源无故障,可怀疑原因2,在联锁机柜驱采电源箱后接口电源空开测试有无直流24V,有电依次向驱采机测量,没有电说明自接口电源箱至该空开间有断线点。

②故障现象:控制台显示器红屏,驱采机各板卡工作正常,联锁机内各板卡电源灯熄灭(除LAN通信板),联锁机倒机面板上联锁机故障灯点红灯,I、II系计算机正常灯灭灯,I、II系5V电源灯灭灯。

可能原因:联锁机柜驱采电源箱后I、II系联锁电源空开至联锁机两路电源均断。 处理:查找I、II系联锁电源公用部分故障。

③故障现象:控制台显示器红屏,联锁机各板卡工作正常,驱采机内各板卡电源灯熄灭(除LAN通信板),联锁机倒机面板上驱采机故障灯点红灯,I、II系计算机正常灯灭灯,I、II系5V电源灯灭灯。

可能原因:

◆驱采电源箱故障,不能可靠供出联锁机使用的直流24V电源。 ◆驱采电源箱输出至驱采机两路电源均断。 分析判断方法:

◆观察驱采电源箱电源指示灯,在驱采电源箱测试孔测试有无直流24V。

◆在联锁机柜驱采电源箱后I、II系驱采电源空开测试有无直流24V,有电至驱采机依次测试,没有电说明驱采电源箱输出至空开间断线。

④故障现象:控制台显示器红屏,联锁机各板卡工作正常(除LAN通信板),驱采机内各板卡工作正常(除LAN通信板),联锁机和驱采机LAN通信板电源灯灭,联锁机倒机面板上联锁机、驱采机故障灯均点红灯。

可能原因:联锁机柜驱采电源箱后I、II系LAN电源空开至联锁机和驱采机LAN通信板两路电源均断。

分析判断方法:查找I、II系联锁机和驱采机LAN通信板两路电源公用部分故障。 (5)显示黑屏故障处理

首先区分显示黑屏和显示红屏,显示红屏说明缺失采集信息,显示黑屏说明显示通道故障。

处理原则是从易检查和容易发生的地点入手,首先判断是否电源掉电,如果不是再进行倒机,如果倒机仍然不能排除故障,最后更换电缆。

处理步骤:

◆检查是否掉电,切换双向开关(跟头闸); ◆倒机是判断公共线有问题还是A、B机有问题;

◆再开关一次显示器看图象是否恢复,因为显示器可能自我保护; ◆分屏器是否工作;

◆检查显示器电源,测量电压是否符合标准,一般不应超过240V; ◆显示电缆是否有问题,采取交换电缆、直连等措施判断故障点。 2.联锁机故障

联锁机是采用二乘二取二的安全冗余结构,本身有很强的自检和互检功能,并将检测出的故障实时送往电务维修机显示、记录。电务维修人员可很方便地得到详细、清晰的故障报告,为排除故障提供方便。因此,在联锁机发生故障后,立即从电务维修机取得故障报告,根据故障报告提供的数据,参看故障信息表,找出故障原因和故障点。

在排除联锁机故障时,请注意使用电务维修机中的回放功能,该功能对查找、分析故障非常有用,特别对一些受干扰发生的瞬间故障,通过回放能查出原因。

(1)联锁机死机

一般由联锁程序运行异常、计算机电源不正常、联锁机和两个驱采机的通信同时中断、联锁机和A/B操表机的通信同时中断、联锁机CPU、内存硬件故障等原因造成。可采取以下措施处理:首先复位计算机;其次检查电源板5V直流电压是否正常;最后根据维修机故障报告试图恢复。

(2)联锁备机脱机重启

如果联锁机不断重启,无法实现同步或热备,应暂时关闭该计算机电源。单机不停反复重启可能会影响无故障邻机的稳定运行。该现象一般由局部的、不会危及行车安全的故障影响产生。如网络通信部分故障、采集电路混线等,发生这种故障时,可以根据电务维修机故障信息提示来处理,如果是通信故障,只要检查相应的通信连接线及通信板卡即可,如果电务维修机故障信息表上报出道岔**室外混线(定反表都有)、采集(第**板第**路)前后接点混线等信息,说明是采集混线故障,需说明一点的是在这所指的采集电路混线指的是同时采集到某道岔的DBJ和FBJ前接点或同时采集到某区段GJ的前后接点等这一类混线故障,此时可通过甩线法来处理。

(3)主备用联锁机依次脱机重启

此时微机联锁设备就全部瘫痪了,全站红光带并道岔无表示。一般由危险的、有可能危及行车安全的故障影响产生。比如某继电器没有被驱动吸 …… 此处隐藏:4439字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高速铁路信号现场设备故障处理 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448235.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)