北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
项 目 1、砂浆搅拌时间 2、砖的砌筑 3、试块的制作、养护 4、原材料 5、温度 八、试验项目: 项 目 1、砂浆搅拌时间 2、试块制作 3、砖的强度 4、冬季施工 九、提供资料: 1、砖的质保书 2、砂浆的试块报告 3、砂浆配料单 4、隐蔽工程验收单 5、技术核定单 6、工程量变更签证 7、砖砌体施工方案
检 查 要 点 砂、水泥过磅重量及出料质量 砂浆的用料及砖的质量 随机取样制作方法正确,同等条件试块养护与实际情况一致 冬期施工砂子不得有直径大于1cm的冻结块或冰块,防冻剂掺量要准确 冬期砂子、水、砂浆、环境温度要符合冬施方案 说 明 每台班数次 同条件及标准条件各一组 抗压、抗折 冬期除常温要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的砂浆试快 防水工程监理实施细则
一、工程概况
厚砂面自粘性防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层,憎水珍珠岩保温层找坡百分之2,最薄处150厚,2厚自粘性防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找平层。
二、编写依据
1、《门诊住院综合楼加建改造等四项工程施工图纸》 2、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 3、《建筑屋面分项工程施工工艺标准》 4、《门诊住院综合楼加建改造等四项工程监理规划》
三、质量要求 1.保温层
41
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
(1) 松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。 (2) 板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上
下层应措缝并嵌填密实。
(3) 整体保温层:材料拌合应均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找
坡正确。
1、允许偏差项目,见表10—1
保温(隔热)层的允许偏差和检验方法 表10-1
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 整体保温层无找平层 5 用2米靠尺检查
表面平整度有找平层 7
松散材料 +10δ/100
2 保温层厚度整体 -5δ/100 用钢针锸入和尺量检查
板状材料 ±5δ/100且不大于4
3 隔热板相邻高低差 3 用直尺和楔形塞尺检查 2.找平层
①保证项目:
(1)原材料及配合比,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
(2)屋面、天沟、檐找平层的坡度,必须符合设计要求,平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于5‰; (3)水泥应有出厂合格证,或试验资料。 ②.基本项目:
(1)水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。
(2)找平层与突出屋面构造交接处和转角处,应做成圆弧形或钝角,且要求整齐平顺。
3、允许偏差项目见表10-3。
屋面找平层允许偏差表 10-3
项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法
1、 表面平整 5 用2m靠尺和楔形尺检查
3.卷材防水层
1、一般项目:
(1)高聚物改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号及胶粘 剂的配合比,必须符合设计要求和有关标准的规定。
(2)卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程项目技术规范的规定。
(3)卷材防水严禁有渗漏现象。 2、基本项目:
(1)铺贴卷材防水层基层,泛水坡度应符合设计要求,表面无起砂、空裂,且平整洁净,无积水现象,阴阳角处应呈圆弧或钝角。
(2)聚氨酯底胶涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。
(3)卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面工程技术规范的
42
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
规定。且粘结牢固,无空鼓、滑移、翘边、起泡、邹折、损伤等缺陷。
(4)卷材防水层的保护层应结合紧密、牢固,厚度均匀一致。
四、注意事项
1.保温层
1、保温层功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因;施工选用的材料应达到技术标准,控制密度、保证保温的功能效果。
2、铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺来整,操作中应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。
3、保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排水。
4、板块保温材料铺贴不实;影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严格达到规范和验评标准,严格验收管理。
2.找平层
1、找平层起砂:水泥砂浆找平层施工持养护不好,使找平层早期脱水;砂浆拌合加水过多,影响成品强度;抹压时机不对,过晚破坏了水泥硬化;过早踩踏破坏了表面养生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹压时间,成品不能过早上人。
2、找平层空鼓、开裂:基层表面清理不干净,水泥砂浆找平层施工前未用水湿润好,造成空鼓;应重视基层清理,认真施工结合层工序,注意压实。由于砂子过细、水泥砂浆级配不好、找平层厚薄不均、养护不够,均可造成找平层开裂;注意使用符合要求的砂料,保温层平整度应严格控制,保证找平层的厚度基本一致,加强成品养护,防止表面开裂。
3、倒泛水:保温层施工时须保证找坡泛水,抹找平层前应检查站保温层坡度泛水是否符合要求,铺抹找平层应掌握坡向及厚度。
3.卷材防水层
1、屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
2、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴补不认真,边角处易出现空鼓;铺贴补卷材应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
3、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
4.材料进场和验收:
屋面保温、找坡采用憎水珍珠岩,防水层采用2毫米、4毫米厚自粘性防水卷材,材料进场进行外观验收,检查外观、容重、厚度。防水材料出厂质量证明文件应齐全,同时送试验室取样送检,合格后方可是用。
5.施工方法
1.把基层清理干净后,进行找平层施工,阴、阳角部位作成圆弧形。
43
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
2.底层防水卷材铺设,首先将卷材裁成300毫米宽,粘贴阴阳角,在铺贴平面与立面相连的卷材,先贴立面,然后铺平面。
3.保温找平层,铺设珍珠岩根据图纸要求找出2%的泛水,铺设珍珠岩,最 …… 此处隐藏:3069字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文