北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

以“坚持以预防为主,重点进行事前控制;既要支持质量标准,严格检查,更应热情帮促”为原则,以审查承包单位报来的技术文件、施工方案和直接进行现场检查、旁站、事后验收等手段实现本分项工程的质量监理目标。

1. 1) 2) 3)

审核承包单位报来的技术文件、施工方案 审核钢筋出厂合格证 审核钢筋复试报告 审核原材料报审表

钢筋原材料进场后承包单位须以按有关规定组成验收批,按规定进行抽样复试,填写《工程材料/构配件/设备报审表》,报监理机构;监理机构按要求审核出厂合格证及钢筋复试报告合格后予以签认;

4) 5) 6) 7) 8)

审核钢筋焊接接头力学性能试验报告单; 审核签认钢筋原材料检验批施工质量验收记录; 审核签认钢筋连接件检验批施工质量验收记录; 审核签认钢筋安装检验批施工质量验收记录; 审核钢筋隐蔽工程验收单

钢筋安装后,经现场检查钢筋的品种、级别、规格、数量符合设计要求,允许偏差项目检查合格后,签认钢筋隐蔽工程验收单,允许下一道工序施工。

9) 本分项工程验收时应具备的技术资料 A. 钢筋产品合格证、出厂检验报告; B. 钢筋进场复试报告;

C. 钢筋焊接接头力学性能试验报告; D. 焊条合格证; E. F.

钢筋隐蔽工程验收记录; 见证检测报告;

G. 检验批质量验收记录; H. 2.

钢筋分项工程质量验收记录。 直接进行现场检查

监理机构在钢筋分项工程的监理过程中,现场检查主要采用目测法、量测法、试验法进行检查。

16

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

1). 主要目测检查以下内容:

A. 全数目测检查进场钢筋是否符合产品出厂合格证所标明的规格、品种及数量;

B. 全数目测检查钢筋进场时是否平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈;

C. 观察检查钢筋冷拉伸长率;

D. 全数目测检查纵向受力钢筋的连接方式是否符合设计及规范要求; E. F.

全部目测检查钢筋接头位置是否设置在受力较小处; 全数目测检查钢筋焊接接头是否符合规范要求;

G. 按规范抽样目测检查钢筋连接接头面积百分率是否符合规范要求; H. 全数目测检查钢筋安装时,受力钢筋的品种级别、规格和数量是否符合设计要求;

2). A.

主要量测检查以下内容:

按每一工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不少于3件抽样量

测检查钢筋加工质量;

B.

按每一工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不少于3件抽样量

测检查箍筋加工质量;

C.

按每一工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不少于3件抽样量

测检查冷拉伸长率;

D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

全数量测检查钢筋接头位置是否符合要求; 抽样量测钢筋接头范围内箍筋间距是否符合要求

全数量测钢筋安装时,受力钢筋的规格是否符合设计要求; 抽样量测绑扎钢筋网长宽及网眼尺寸;; 抽样量测绑扎钢筋骨架长宽及高尺寸; 抽样量测受力间距、排距、保护层厚度; 抽样量测绑扎箍筋、横向钢筋间距; 抽样量测钢筋弯起点位置;

抽样量测预埋件中心线位置、水平高差;

所有的量测结果均应与相应施工质量验收标准进进行对,最大误差

17

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

不得大于施工质量验收标准中允许偏差的1.5倍,并进行记录。

3).

具体内容详见《见证取样及送检计划》进行钢筋分项工程的原材料

及钢筋焊接接头试件的试验:

3.

旁站

本分项工程梁柱节点钢筋隐蔽过程为关键工序,为确保施工质量,监理

机构对梁柱节点钢筋隐蔽过程,按以下内容进行旁站监理旁站:

1)

检查钢筋品种规格数量是否符合设计要求,当钢筋的品种、级别

或规格有变更时,应有设计变更文件;

2)

检查钢筋进场时,是否相关标准的规定抽取试件作力学性能检验,

并符合相关标准的要求;

3) 4) 5)

检查其纵向受力钢筋的强度是否应满足抗震设计要求; 检查钢筋接头的设置是否符合规范要求;

检查同一构件中相邻纵向钢筋的绑扎搭接接头,是否相互错开,

绑扎搭接接头中钢筋的横向净距是否符合要求;

6)

检查在同一连接段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率是否符

合设计及相关规范要求;

7)

检查梁柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,箍筋的配置是

否符合设计及相关规范要求;

8)

检查柱、梁钢筋安装位置偏差及保护层厚度是否符合施工质量验

收评定标准的要求;

9) 促其整改;

10)及时详细做好旁站记录及监理日记。 4.

事后验收

当出现不符合要求的地方及时用口头或书面通知承包单位,并督

钢筋分项工程完成后,由施工单位检查合格后,报送监理机构进行复查,复查合格后方可进行混凝土浇筑工序。基础钢筋、第一层梁板钢筋、屋面梁板钢筋需由质量监督部门进行监督抽查,以确保钢筋施工质量。

5.

进度控制措施

1) 本分项工程的进度与模板、混凝土分项工程的进度密切相关,施工前,

18

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

由承包单位上报上述三项分项工程施工进度计划,监理机构审核;

2) 监理机构根据承包单位实际施工进度做出是否要求修改进度计划的决定;

3) 要求承包单位加强设备的维护与保养,减少设备机械运转故障; 4) 要求承包单位做好原材料供应工作,减少不必要的停顿;

5) 要求承包单位做好现场管理工作,减少工序的节点转换时间,提高施工效率;

6) 要求承包单位加强施工人员思想教育,采取奖励措施,保证施工工期; 6.

安全管理措施

1) 要求承包单位树立“安全第一,预防为主”的方针;

2) 认真详细做好安全记录,经常检查设备和用电情况;设安全标志牌,下班必须切断加工机械电源;

3) 严格操作程序,加强安全监督,加强安全教育,文明施工; 4) 高处作业时,应注意高空防护; 5) 做好施工场地清洁卫生工作; 施工人员必须戴好安全帽,持证上岗。

模板工程施工质量监理实施细则

一、 工程的质量要求:

(一)料质量要求(主要为木模板和组合模板)

1.模板:木模板在拼制时,应截去 弊病部分,对不贯通截面的弊病部分可放在模板的反面。

2.钢模板:

⑴使用隔离剂时严禁污染钢筋和砼;

⑵梁和楼板的支柱落在土地上时,应将土地而夯实并垫通长脚手板。在墙、柱上继续用钢模板时,模板应有可靠的支承点 …… 此处隐藏:1695字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

监理实施细则(土建)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447886.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)