监理实施细则(土建)(3)
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
III、焊接时引弧应在搭接焊形成焊缝中引弧,收弧在端头上,在端头收弧前应直满弧坑,不得随意引弧,防止烧伤主筋;并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合;
根据钢筋级别、直径和焊接位置,选择适宜焊条型号、直径和焊接电流,保证焊缝和钢筋熔合良好,焊缝表面应平整,弧坑应满,不应有较大凹陷、焊瘤,接头处不应有裂缝;
搭接焊前钢筋应做好预弯,保证两根钢筋在同一直线上,焊缝长度不小于搭接长度;
单面搭接焊的搭接长度为10d;
接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1d或3mm,接头弯折不得超过4°; 搭接焊接头的焊缝厚度不应小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度不应小于主筋直径的0.8倍;
采用电弧焊时,应考虑到因焊接引起的结构变形;
环境温度低于-5℃时,宜增大焊接电流,减低焊接速度;环境温度低于-20℃时,不宜进行焊接。
根据施焊钢筋直径选择具有足够容量的焊接变压器,配备电源开关和电源线。施焊钢筋端部如锈斑、水泥、油污等附着物必须清理干净,端部的弯折、扭曲部位应矫直或切除;
施焊前检查电源及控制电路是否正常,如电源的电压降大于5%,不宜进行焊接;
钢筋焊接接头的设置位置
焊接接头的位置宜投在受力较小处;
在同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头; 接头未端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍; 焊接接头宜相互错开;
在连接区段长度为35d且不小于500mm范围内,接头面积百分率应符合以下规定:受拉区不宜大于50%;不宜设置在框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,不应大于50%。
IV、直螺纹接头施工现场检验及验收:
11
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
1、本工程直螺纹连接时,该技术提供单位应提供有效形式检验报告。 2、连接钢筋时,应检查连接套管出厂合格证、钢筋直螺纹加工的检验纪录。 3、钢筋连接工程开始前即施工过程中英对每批进厂钢筋和街头进行工艺检验:
①、每一种钢筋规格母材进行拉伸强度试验; ②、每种规格钢筋连接的试件数量不少于3根;
③、接头试件应达到现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》相应等级的强度要求;
④、随机抽取同规格接头数量10%进行外观检查,应满足钢筋与连接套的一致,接头无整丝扣外露;
⑤、接头的现场检验按验收批进行,同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作一个验收批计;
⑥、对接头每一验收批应在工程结构中随机截取三个试件作拉伸试验按设计要求的接头性能等级检验与评定,并做好拉伸试验报告。
外观检查合格后,钢筋直螺纹接头需按《北京车得所通州工业园工程见证取样及送检计划》中的有关要求及规定进行抽样检测;
抽样检测合格后,方可覆盖混凝土。 b、 绑扎搭接接头 I、
搭接位置
绑扎接头的位置宜投在受力较小处;
在同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头; 接头未端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍;
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;绑扎搭接接头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm;
在连接区段长度为1.3L(L为搭 接长度)内,纵向受力钢筋的搭接接头面积百分率应符合以下规定:对梁类、板类、及墙类构件,不宜大于25%;对于柱类构件,不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头的面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%,对其它构件,可根据实际情况放宽;
12
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接接长范围内,应按设计要求配置箍筋,并符合以下要求:箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不大于100mm;受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。
II、 搭接长度
按设计要求本工程的钢筋绑扎搭接最小搭接长度应符合下表的规定:
纵向钢筋搭接接头面积百分率 (%) <=25 50 100 混凝土强度等级 受 拉 1.2Lae及300 1.4Lae及300 1.6Lae及300 受 压 0.84Lae及200 0.98Lae及200 1.12Lae及200 注:Lae为钢筋锚固长度,相关数值详见后表;非受力钢筋的搭接长度:分布筋100mm,构造架立筋与主筋的搭接长度150mm。
C、 钢筋安装
a、 钢筋安装时,要求施工人员必须熟悉施工图纸,合理安排钢筋安装进度和施工顺序,检查钢筋品种、级别、规格、数量必须符合设计要求;
b、 钢筋保护层施工
1.根据设计要求,本工程钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,且应根据环境类别符合下表的规定。室外标高以上楼层为室内正常环境(包括有严格防水措施的屋面)混凝土结构的环境类别属一类,室外标高以下基础、承台、地梁等混凝土结构的环境类别属二(a)类。
环境类别 一 二 a b 板、墙、壳 ≤C20 20 -- -- C25~C30 15 20 25 ≤C20 30 -- -- 梁 C25~C30 25 30 35 ≤C20 30 -- -- 柱 C25~C30 30 30 35 13
北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则
注: 1.
基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层
时不应小于70mm;
2. 3.
地下室承台、底板及顶板迎水面钢筋混凝土保护层厚度50mm; 当梁、柱纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保
护层采取有效的防裂缝构造措施;
4.
板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于表中相应数值减10mm,
且不应小于10mm,梁、柱中箍筋和构造筋的保护层厚度不应小于15mm。
2.保护层垫块按照施工单位的施工措施,基础工程主要采用砂浆垫层;主体墙、柱、梁主要采用塑料成品保护层垫块。
3.保护层施工的允许偏差参见钢筋安装位置的允许偏差表。
4.按本工程采用的建筑工程施工质量验收规范要求,对钢筋保护层的施工要采取现场实体检验,所以必须做好保护层的施工。
c、 钢筋锚固长度
d、 按设计要求,本工程的钢筋锚固长度按下表计取: 混凝土强度 Ⅰ级钢筋锚固长度 Ⅱ级钢筋锚固长注:度 1. 月牙肋钢筋直径>25mm时,锚固长度增加10%;
2. 混凝土凝固过程中易受拢动的构件(如滑模)受力钢筋的锚固长度应增加10%;
3. 4.
在任何情况下,纵向钢筋的锚固长度不小于250mm。
钢筋的锚固构造均需按设计图纸说明及03G101《混凝土结构施工图平
C20 33d 41d C25 28d 35d C30 25d 31d C35 23d 29d >C4 …… 此处隐藏:1481字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




