北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

2、 工程承发包合同(施工合同)和协议、工程建设监理合同; 3、 设计施工图纸;

4、 《门诊住院综合楼加建改造等四项工程监理规划》; 5、 《门诊住院综合楼加建改造等四项工程施工组织设计》; 6、 现行的施工、工程质量验收标准、规范:

1) 本分项工程的施工执行标准为承包单位制订的不低于相应国家、行业标准的企业标准;

2) 按照合同约定及建标[2002]212号《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》,本分项工程的施工质量验收规范为:

A、 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; B、 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3) 本分项工程的施工尚执行以下规范及规定: A、 设计文件及国家、省、市所规定执行的有关规定; B、 材料及试验方面的国家标准; C、 J 253-2003《钢筋焊接及验收规程》 D、 J 140-2001《钢筋焊接接头试验方法标准》。 4) 本分项工程的施工必须严格执行下述强制性条文:

5·1·1 当钢筋的品种、级别、或规格需要作变更时,应办理设计变更文件。

5·2·1 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合在关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

5·2·2 对有抗震设防要求的框架,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求,当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.15; 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检验数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

6

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

检验方法:检查进场复验报告。

5·5·1 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量:全数检查。 检查方法:观察、钢尺检查。

说明:强制性条文引用GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

四、监理工作流程

本分项工程质量控制流程详见下图: 熟悉结构施工图 承包商、监理工程师 钢筋翻样 承 包 商 钢筋进场检验 承包商、监理工程师 检验结果 Y 进场挂牌堆放 N 钢筋退场 承 包 商 承 包 商 检查焊工上岗证 监理工程师 钢筋下料、加工 承 包 商 检查钢筋制作质量 监理工程师 试 焊 监理工程师 焊接返工 承 包 商 检查钢筋焊接情况、取样 监理工程师、承包商 N 结 果 返工或整改 承 包 商 Y 钢筋绑扎、预埋件、预留孔验收 监理工程师、承包商 N 验收结果 Y

7 签署隐蔽工程验收单 监 理 工 程 师 北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

五、监理工作的控制要点及目标值

1、 本分项工程监理工作目标

按照《监理规划》制定的本工程监理工作总目标的要求,本分项工程监理工作目标如下:

质量目标:施工质量验收合格; 进度目标:符合施工合同工期;

投资目标:不突破施工合同及附件关于本分项工程的预算; 安全目标:安全无事故。

2、 本分项工程监理工作的控制要点 1) 材料要求

A、 本工程混凝土结构构件中所使用的钢筋材料质量,必须符合下列有关现行国家标准的规定:

a、 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499) b、 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB 13013) c、 《普通低碳钢热轧圆盘条》 (GB701) B、 钢筋进场检查及验收

a、 检查产品合格证、出厂检验报告:

钢筋进场时,应具有产品合格证书、出厂试验报告单,作为质量的证

明材料,所列出的品种、规格、型号、化学成份、力学性能等,必须满足设计要求,符合有关的现行国家标准的规定。

b、 检查进场复试报告:

进场复试报告是钢筋进场抽样检验的结果,以此作为判断材料是否在

工程中应用的依据。

钢筋进场时,应按有关规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符

合有关标准的规定,方可在工程中应用。

钢筋原材料的抽样检查数量及方法详见《北京同仁堂通科药业有限责

任公司煮提车间及附属工程见证取样及送检计划》中的有关要求及规定。

c、 进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号、批次及直径分批验收,分另堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。

8

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

C、 钢筋进场时和使用前应全数检查其外观质量。钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状锈。

D、 在钢筋分项工程的施工过程中,若发现钢脆断,焊接性能不良或力学性显着不正常等现象时,应立即停止使用,并对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验,按其检验结果进行技术处理。

E、 钢筋的种类、强度等级、直径应符合设计要求。当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。当需要代换时,必须征得设计单位同意,并应符合以下要求:

a、 不同种类钢筋的代换,应按钢筋受拉承载力设计值相等的原则进行。代换后应满足混凝土结构设计规范中有关间距、锚固长度、最小钢筋直径、根数等要求;

b、 在本工程框架钢筋需代换时,不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计的钢筋,不宜用Ⅰ级钢筋替换Ⅱ级钢筋;

c、 当构件受抗裂、裂缝宽度或挠度控制时,钢筋代换时就重新进行验算,梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别进行代换。

2) 施工过程质量控制 A、 钢筋加工 a、 钢筋冷拉

I、 根据施工组织设计,本工程的Ф8㎜、Ф10㎜热轧圆盘条采用冷拉方法调直。

采用冷拉调直时,控制钢筋的冷拉率不宜大于4%。 II、 本工程所有Ⅱ级钢筋不再进行冷拉。 b、 钢筋加工尺寸

钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,偏差应符合下表的规定。

项 目 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍 筋 内 净 尺 寸 偏差限值(㎜) ±10 ±20 ±5

9

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

c、 受力钢筋的弯钩和弯折

受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

I、 Ⅰ级钢筋未端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应不于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部份长度不应小于钢筋直径的3倍;

II、 在本工程中,Ⅱ级钢筋的未端不需另作弯钩;

III、 钢筋作不 …… 此处隐藏:1354字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

监理实施细则(土建)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447886.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)