导读: 北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则 时,还应先用铁滚筒压两遍以上,以防止产生收缩裂缝。 6)土施工缝、后浇带质量控制 1. 施工缝的设置 本工程的混凝土施工缝应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

时,还应先用铁滚筒压两遍以上,以防止产生收缩裂缝。

6)土施工缝、后浇带质量控制

1.

施工缝的设置

本工程的混凝土施工缝应设置在结构受剪力较小且便于施工的部位,具体要求如下:

a) 墙、柱留置在基础的顶面、梁的下面; b) 单向板,留置在平行于板的短边的任何位置;

c) 主次梁结构的梁板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

2.

施工缝处理要求

a、 在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2N/mm2,且必须按以下要求对施工缝进行处理:

b、 在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前,应清除垃圾、水泥薄膜、表面上松动砂石和软弱混凝土层,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,一般不宜不于24h,残留在混凝土表面的积水应予以清除;

c、 注意施工缝位置附近回弯钢筋时,要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除;

d、 在浇筑前,水平施工缝宜先铺上10~15mm厚的水泥砂浆一层,其配合比与混凝土内的砂浆成分相同;

e、 从施工缝开始继续浇筑时,要注意避免直接靠近缝边下料,机械振捣时,宜向施工缝处逐渐推进,并距80~100mm处停止振捣,但应加强对施工缝接缝的捣实工作,使其紧密结合。

5) 混凝土养护质量控制

本工程的混凝土养护按各承包单位的施工组织设计,日平均气温高于5℃时,采用浇水养护,日平均气湿低于5℃采用覆盖式养护,主要要求如下:

A. 浇水养护:

a、浇水养护应在混凝土浇筑完毕后的12h内进行; b、混凝土的浇水养护时间,不得少于7天;

c、浇水次数应根据保持混凝土处于湿润的状态来决定;

31

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

d、混凝土的养护用水应采用自来水等符合混凝土拌制用水要求的水。 B、覆盖养护:

在混凝土成型、表面略平后,其上覆盖塑料薄膜进行封闭养护;具体做

法为在梁板上覆盖一层黑色塑料薄,上加草包覆盖;柱子采用塑料薄膜缠绕。

覆盖薄膜时,采用的塑料薄膜应采耐老化的,接缝应采用热粘合或采用

胶带粘合。覆盖时应紧贴四周,用砂袋或其它重物压紧盖严,防止被风吹开,影响养护效果。

8)、混凝土拆模质量控制

现场混凝土结构的拆模期限,需符合以下要求:

A、不承重的侧面模板,应在混凝土强度能够保证其表面及棱角不因拆

模板而损坏,方可拆除;

B、承重的模板应在混凝土达到下列强度后,始能拆除(按设计强度等

级的百分率计):

板:

跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁:(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100%

C、钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度进进行拆模及

承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度;

D、已拆除模板及支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承

受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。

9)、现浇混凝土外观质量要求

A、现浇混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷;对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收;

B、现浇混凝土结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,

32

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。

A、现浇混凝土结构外观质量缺陷标准见下表:

名 称 露 筋 现 象 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 混凝土夹有杂物且深度超过保护层厚度 混凝土中局部不密实 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 严重缺陷 纵向受力钢筋有露筋 构件主要受力部位有蜂窝 构件主要受力部位有孔洞 构件主要受力部位有夹渣 构件主要受力部位有疏松 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂隙 连接部位有影响传力性能的缺陷 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 具有重要装饰效果的清水混凝土表面有外表缺陷 一般缺陷 其它钢筋有少量露筋 其它部位有少量蜂窝 其它部位有少量孔洞 其它部位有少量夹渣 其它部位有少量疏松 其它部位有不量不影响结构性能或使用功能的裂隙 连接部位有基本不影响传力性能的缺陷 其它混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 其它混凝土构件有不影响使功能的外表缺陷 蜂 窝 孔 洞 夹 渣 疏 松 裂 缝 连 接 构件连接处混凝土缺陷及部 位 连接钢筋、连接件松动 缺 陷 外 形缺 缺棱掉角、棱角不直、翘陷 曲不平、飞边凸肋等 外 表缺 构件表面麻面、掉皮、起陷 砂、沾污等 现浇混凝土尺寸偏差质量要求

a、现浇混凝土结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差,对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收;

b、现浇混凝土结构构件的尺寸偏差应符合下表的规定:

项 目 基 础 轴线位置 独立基础 墙、柱、梁 剪 力 墙 垂 直 度 层高 ≤5m >5m 允许偏差(mm) 15 10 8 5 8 10

33

北京中环工程建设监理有限责任公司 监理实施细则

全高(H) 标 高 截 面 尺 寸 电 梯 井 井筒长、宽对定位中心线 井筒全高(H)垂直度 表 面 平 整 度 预 埋 件 预埋设施中心线位置 预埋螺栓 预 埋 管 预留洞中心线位置 层 高 全 高 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 +20,0 H/1000且≤30 8 10 5 5 15 10)、现浇混凝土强度及抗渗性能检测及评定质量要求 A、试件取样、制作及养护

a、 检查混凝土质量应做抗压强度试验。设计有抗渗等级要求的,还

需做混凝土的抗渗试验。试件应用钢模制作;

b、 混凝土试件的取样及制作、养护应符合《通和2都市枫林一期工

程见证取样及送检计划》中的规定及相关国家现行标准的规定。

B、强度检验

a、

混凝土试件强度试验的方法应符合国家现行标准GBJ81—

85《普通混凝土力学性能试验方法》的规定;

b、

值:

I、 II、

取3个试件强度的算术平均值;

当3个试件强度中的最大值或最小值与中间值之差超中间每组3个试件应按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表

值的15%时,取中间值; …… 此处隐藏:2128字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

监理实施细则(土建)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447886.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)