导读: 增加2-4个扣接点。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm。 2.2碗扣式钢

增加2-4个扣接点。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm。

2.2碗扣式钢管支架搭设的安全技术要求

(1)支架搭设前,要先明确使用荷载,确定支架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。

(2)所有构件,必须经检验合格后方能投入使用。

(3)立杆基础施工应满足要求,清除组架范围内的杂物,平整场地,做好排水处理。

(4)接头搭设:

1)接头是立杆同横杆、斜杆的连接装置,应确保接头锁紧。搭设时,先将上碗扣搁置在限位销上,将横杆、斜杆等接头插人下碗扣,使接头弧面与立杆密贴,待全部接头插入后,将上碗扣套下,并用榔头顺时针沿切线敲击上碗扣凸头,直至上碗扣被限位销卡紧不再转动为止。

2)如发现上碗扣扣不紧,或限位销不能进入上碗扣螺旋面,应检查立杆与横杆是否垂直,相邻的两个碗扣是否在同一水平面上(即横杆水平度是否符合要求);下碗扣与立杆的同轴度是否符合要求;下碗扣的水平面同立杆轴线的垂直度是否符合要求;横杆接头与横杆是否变形;横杆接头的弧面中心线同横杆轴线是否垂直;下碗扣内有无砂浆等杂物充填等;如是装配原因,则因调整后锁紧;如是杆件本身

— 35 —

原因,则应拆除,并送去整修。

(5)杆件搭设顺序:

1)在已处理好的地基上按设计位置安放立杆垫座或可调座,其上安装长立杆(根据支架净高计算,各层设计不同长度立杆搭配使用),调整立杆可调座,使同一层立杆接头处于同一水平面内,以便装横杆。搭设顺序是:立杆底座→立杆一→横杆一→斜杆一→接头锁紧→+脚手板→上层立杆→立杆连接销→横杆。

2)支架搭设以3~4人为一小组为宜,其中1~2人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设时,要求至多二层向同一方向,或中间向两边推进,不得从两边向中间合拢搭设,否则中间杆件会因两边架子刚度太大而难以安装。

(6)搭设注意事项:

1)所有构件都应按设计及支架有关规定设置。

2)在搭设过程中,应注意调整整架的垂直度,要求整架垂直度小于1/500L,但最大允许偏差为100mm。

3)在搭设、拆除或改变作业程序时,禁止人员进入危险区域。 2.3检验、验收和使用管理

(1)碗扣式支架构件主要是焊接而成,故检验的关键是焊接质量,要求焊缝饱满,没有咬肉、夹碴、裂纹等缺陷。

(2)钢管应无裂缝、凹陷、锈蚀。

(3)立杆最大弯曲变形矢高不超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250。

— 36 —

(4)可调构件,螺纹部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。

(5)脚手板、斜脚手板及梯子等构件,挂钩及面板应无裂纹,无明显变形,焊接牢固。

(6)在下列阶段应对支架进行检查: 1)每搭设l0m高度。 2)达到设计高度。

3)遇有6级及以上大风和大雨、大雪之后。 4)停工超过一个月恢复使用前。 (7)检验主要内容: 1)基础是否有不均匀沉陷。

2)立杆垫座与基础面是否接触良好,有无松动或脱离情况。 3)检验全部节点的上碗扣是否锁紧。

4)剪刀撑及安全网等构件的设置是否达到了设计要求。 5)荷载是否超过规定。 (8)主要技术要求:

1)地基基础表面要坚实平整,垫板放置牢靠,排水通畅。 2)不允许立杆有浮地松动现象。

3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm。 4)对于直线布置的支架,其纵向直线度应小于L/200。 5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400。 6)所有碗扣接头必须锁紧。

— 37 —

(9)使用管理:

1)支架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保支架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。

2)在使用过程中,应定期对支架进行检查,严禁乱堆乱放,应及时清理各层堆积的杂物。

2.4碗扣式钢管支架拆除的安全技术要求

(1)拆除前应对支架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立拆除区,禁止无关人员进入。

(2)拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。 (3) 拆除的构件应用吊具吊下,或人工递下,严禁抛掷。 (4)拆除的构件应及时分类堆放,以便运输、保管 2.5安全施工技术措施

(1)、材质及其使用的安全技术措施

①碗扣节点构成:由上碗扣、下碗扣、立杆、横杆接头和上碗扣限位销组成 (图1)。

— 38 —

图1 碗扣节点构成图

②使用前对杆件的使用性能进行检查,影响使用性能的严禁使用。

③钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、杆件。

(2)、支架搭设的安全技术措施

①支架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求。做到不积水、不沉陷。

②搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一个人有关的杆件时必须告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。

③ 在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查

④搭设完成后必须经过现场技术负责人、安检负责人、施工负责人联合检查验收和签证。

⑤如搭设完成经检合格但长间隔15天未使用,再下次使用前不许再次经过验收合格后方可使用。

(3)、支架上施工作业的安全技术措施

①支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人未经安全员同意不得任意拆除支架部件。

②严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷。 ③不允许多层同时作业。

④支架上严禁放置施工工具,如确需放置,必须采取防坠落措施,

— 39 —

…… 此处隐藏:535字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
框架中桥施工安全方案(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446497.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)