常州亚邦新建生产基地大输液车间工程 施工组织设计

1) 砼养护方法

? 楼层平台板砼初凝后立即用无纺布覆盖,且每隔3~4小时浇水一次,保持混凝土湿润;在冬季采用草包覆盖,保证砼养护质量。

? 侧模板待砼棱角不受损坏时即可拆模,平台及梁待试块强度报告出来,按规范要求设定拆模时间。

6.4.6砌体施工方案 (1)砌体材料:

a.本工程地面标高以上墙体拟采用MU5轻集料砼砌块,Mb7.5预拌砂浆砌筑;地面标高以下墙体采用MU15砼实心砖,Ms7.5预拌砂浆砌筑。

b.砖进场必须要有质保书,进场前必须养护28天以上。并按规范要求抽样试验,试验合格才能使用。进场堆放须架空堆放,并采取防雨措施。

c.进场砖须轻搬轻放,对进场砖须进行外观几何尺寸的检查。每批进场≤10000块为一组,抽取15块进行复试,合格后方可使用。

d.进场的水泥须有质保书及准用证,黄砂必须用含泥量少的中粗砂,按规定复试合格后方可使用。水泥、黄砂和水须计量后,才能进行搅拌,砌筑用砂浆按规定制作试块。

e.砂浆采用干粉砂浆,砂浆应有良好的保水性,稠度控制在80~100mm。 (2)砌筑准备:

a.以建筑施工图为依据,先在楼层面上复核结构尺寸,确定轴线,根据轴线弹出墙体控制线。

b.对原有的楼层标高进行复测。确定无误后,以此为依据弹出标高控制线,以利于墙体过梁、门洞标高及皮数杆的控制。

c.混凝土多孔砖经排列后,产生非标混凝土多孔砖,混凝土多孔砖应预先使用手提式机具进行切割,不得用人工进行开凿。

(3)施工顺序

抄平→立皮数杆→架头角→拉紧弦线→砌墙设臵拉结钢筋→水、电等配合留设→工完场清→自检→互检

(4)施工方法

a.砌筑前应清理混凝土多孔砖表面污物及粘土;混凝土多孔砖砌筑前严禁浇水湿

第 36 页,共 96 页

常州亚邦新建生产基地大输液车间工程 施工组织设计

润。

b.墙体应事先排布,每皮混凝土多孔砖砌筑时,应用水平尺,橡皮锤校正混凝土多孔砖水平和垂直度。

c.水平灰缝和竖向灰缝控制在8~10mm,一次铺灰长度不宜超过500mm。灰缝应横平竖直,砂浆饱满。竖向灰缝相互错开1/3混凝土多孔砖长。

d.每块砖砌筑时,做到上下皮砖错缝搭接。搭接长度原则控制被搭接砖长度的1/3长,但不应小于100mm。切锯砖应使用专用工具,不得任意砍劈。

e.墙底部根据排列图,缝隙小于30mm,用砂浆找平,缝隙大于30mm用细石混凝土找平。

f.在门窗框部位,设臵构造柱和圈梁与窗台。构造柱马牙槎先退后进,梁底设臵进料口,防止构造柱顶混凝土浇捣不密实。

g.墙体拉结筋为2?6@500,框架内预留拉结筋伸入墙内不少于1200mm。 h.墙体高度超过4000mm,在中间适当位臵增加钢筋混凝土圈梁一道,断面为240×240,内配4Φ12,箍筋为?6@200。

i.砌体墙长度超过3000mm 须设臵构造柱,级配不低于C20,断面为240×240,内配4Φ12,箍筋为?6@200,两端各1000范围内加密至?6@100。

j.墙体转角和交接部位应尽量做到同步砌筑。对不能同时砌筑又必须临时间断处,砌体留设接槎应砌成斜槎,不允许留直槎。斜槎长度不少于高度的2/3。

k.混凝土多孔砖顶面与钢筋砼梁板处,采用斜砖砌筑,紧贴梁底,斜砖砌筑应在砖墙砌筑完成15天后进行。

l.框架间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得使用膨胀螺栓,如拉接筋位臵稍有尺寸偏差,可延偏差方向顺直设臵在恢缝内。

m.砌墙时另搭设架子或使用操作凳,严禁利用墙体搁臵脚手。

n.对设计规定的洞口、管道、沟漕和预埋件等,在砌筑时预留,不得随意打凿已砌好的墙水、电、煤气、管道等箱盒及门窗均在砌筑时预留或预埋。预埋铁件、管道、卫生洁具等支架预埋件及开关、插座预埋处,采用C20细石混凝土灌实。

p.每日砌筑高度不超过1.5m,砌筑一定面积后,进行砖勾缝工作。勾缝宜在砂浆初凝时进行。

6.4.7屋面工程

第 37 页,共 96 页

常州亚邦新建生产基地大输液车间工程 施工组织设计

(1)工程概述

屋面做法为现浇不上人屋面和轻钢不上人屋面。现浇屋面为SBS卷材防水,挤塑板保温。轻钢屋面详见钢结构施工组织设计。

(2)施工准备

屋面工程材料运输至工地现场后,应根据不同的材料特性,按规定进库或露天堆放、保管,并做到材料由专人保管。进入施工现场的工人必须持证上岗。施工前,管理人员对工人进行安全、消防教育,并进行施工操作的工序交底,操作工必须按工序进行操作。

(3)防水砂浆找平层

a.找平层压实平整,收水后二次压光,充分养护,不得有酥松、起砂、起皮现象。 b.基层与突出屋面结构的联结处,以及基层的转角处,均应做成园弧或钝角。 c.水泥砂浆找平层应按要求设臵分格缝,缝宽下小12mm~上大15mm距边缘150mm起留。中间每3m~4m分仓,一般12m2左右。施工规范要求分格缝间距不大于6m,用密封材料嵌填,上部加贴200mm宽卷材。

d.找平层除做好泛水外,水落口周围应做略低凹坑。露出屋面的管道、排气管的根部直径500mm范围以内找平层应做高度不小于30mm的圆台。

(4)SBS防水卷材 工艺流程(热熔法施工):

热熔封边 蓄水试验 保护层 清理基层 涂刷基层处理铺贴卷材附加铺贴卷材 a.清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。

b.涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后,开始铺贴卷材。

c.附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。

d.铺贴卷材:卷材的层数、厚度应符合设计要求,将改性沥青防水卷材剪成相应尺

第 38 页,共 96 页

常州亚邦新建生产基地大输液车间工程 施工组织设计

寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距面加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚熔化时,将卷材向前滚铺,粘贴、搭接位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。

e.热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度,末端收头密封膏嵌填严密。

f.防水保护层施工:上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层,不上人屋面保护层有两种形式。

g.防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。

6.5、脚手架工程施工方案

6.5.1外墙落地双排脚手架 (1)脚手架的材料准备

a.钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm 钢管。

b.扣件采用铸铁扣件,质量应符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》的规定; c.底座采用预制混凝土垫块。 (2)脚手架搭设的作业条件

a.首先脚手架搭设场地已平整、夯实工作,从建筑物主体向外围3~5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装臵,之后在木脚手板上放臵 …… 此处隐藏:2702字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

大输液车间工程施工组织设计(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446467.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)