外操马上去泵区及加热炉区检查辐射泵、原料泵、注剂泵、鼓、引风机等并一一重新启动。
2) 若炉子进料低流量自保投用,加热炉熄火,室外迅速启动加热炉进料泵,关各火嘴手阀,室内将4组辐射室炉管注汽手动开至最大,来电后解除自保,视情况重新点炉,辐射出口视情况改循环。
3) 外操在值长和内操指挥下一一启动其它各泵,按正常工艺指标建立各系统循环和流程。
4) 内操加强仪表操作,尽快恢复正常生产;外操加强现场机泵检查。 5) 注意辐射出口温度,防止波动太大。 6) 重点盯住辐射出口温度不大于500℃ B.大面积停电 现象
1) 机泵、空冷风机、气压机停运 2) 照明熄灭 处理
投用紧急停炉联锁,按紧急停工处理。 4.1.6.停净化风 1.局部停净化风
即单块表单个控制阀的膜头供风中断,发现后立即将仪表改手动,外出处理,是风开阀的将付线稍开,参考一次表调量;是风关阀将上(或下)游阀关小节流,参考一次表调量,同时联系仪表排除故障。
2.大面积停净化风 ⑴现象
①仪表仍有指示。
41
②风开阀全关,流量指示回零。 ③风关阀全开,流量指示最大。
④炉温控阀全关,炉子熄火,炉温急剧下降。 ⑵处理
发现后在值长的统一指挥下,立即汇报总公司调度及公司值班人员,同时各岗位将各调节阀改手动后立即外出将风开阀开付线,风关阀上(或下)游阀节流,并参照一次表调量,维持生产。联系空压站,排除供风故障,待来风后恢复。
⑶注意事项
①加热炉未熄火时,反应岗位应先将温控阀付线打开,保证炉温。 ②分馏岗位首先保证蒸发段温度不要下降太大, V-1105底液面不能干锅和满,集油箱不能溢流。
③停风时间过长,操作无法维持,按正常停工处理。 4.1.7.停水 1.停循环水
⑴将闲置的空冷全部启用。
⑵停气压机,改机前放火炬控制分馏塔顶压力。
⑶短时间停水,搞好装置平稳操作,严防分馏塔顶超温超压。 ⑷若停水时间较长,则按紧急停工处理。 2.停软化水
岗位调整操作,及时联系调度供水,若长时间停软化水,则按停工处理。
3.停除氧水
⑴岗位及时调整操作,V1105给保护蒸汽,E1106、E1125、E1111
42
底部放空。
⑵及时联系调度供水。
⑶若停水时间较长,则按紧急停工处理。 4.1.8. 停汽
⒈气压机停运,分馏塔顶压力改由机前放火炬控制。
⒉关闭四通阀的汽封,防止蒸汽压力降低后,渣油窜入蒸汽线。 ⒊加热炉出口温度维持不住时,可请示公司值班人员做降温循环处理。
⒋焦炭塔岗位可根据不同情况进行处理:
⑴当焦炭塔小给汽冷焦时,为了防止生焦孔堵住,可少注水。 ⑵当焦炭塔大给汽冷焦时,由于需要的蒸汽量很大,除采用①办法外,可开冷焦水泵提前进行冷焦,但要视温度及压力的变化情况,给水要慢,以防炸焦。。
⒌稳定系统维持好系统压力,保证V1201液位,三塔循环;脱硫系统三塔循环。
⒍待蒸汽正常,再恢复调整操作。 4.2.H2S中毒事故处理预案
H2S气体对人危害很大,公司空气中允许最高浓度为10mg/m3 ,空气中H2S浓度达到1000mg/m3 时,人接触数秒就会麻痹死亡。空气中H2S浓度达到1400mg/m3 时,人立即呼吸麻痹而死亡。人的嗅觉范为0.012-0.03 mg/m3,起初臭味的增强与浓度成正比,但当浓度越过10mg/m3之后,浓度继续升高而臭味反而减弱,因此H2S的危害性非常大。
H2S中毒处理方法:
⒈发现一旦有职工发生H2S中毒现象,值长立即指派本值人员马上
43
佩带空气呼吸器迅速到现场,使之脱离有毒区域,并把中毒者迅速移至空气新鲜处。同时内操通知医院及公司值班人员、总公司调度,并简要说明情况。
⒉抢救。
中毒者脱离现场后,应立即有重点地进行检查,如呼吸或心跳停止,则要就地抢救,进行心脏胸外挤压术和人工呼吸(这些千万不能轻易放弃),等医务人员到达或送交医院进行救护。
⒊正常生产中,在组织抢救中毒者的同时,值长指派外操佩带好空气呼吸器到毒源散发处,及时切断毒源,如关好放空,停止切水等工作。
在检修中,发生中毒事故,值长要派专人站在上风向远距离监视现场,禁止任何人到毒源散发处,并通知公司采取相应处理措施。
⒋抢救工作有组织进行,其他人员搞好平稳生产 具体防范措施: ⒈设硫化氢警示牌。
⒉设巡检站,V1314、V1315、V1316、V-1304等处定为重点危险部位。加强日常巡检,发现问题需就地排放时或采样时,应由两人配合,且站在上风向,阀门开度要小。如发现污水早已泄漏,操作人员要通知公司。处理时,要佩带空气呼吸器。尽量把污水引入排污口,不能四处乱流,并且马上联系有关部门修理,尽快恢复。
⒊在检修期间,各容器、塔等都要作水冲洗、蒸汽吹扫,人员进入的塔、容器或管线等除以上措施外还要把相连管线容器加盲板使之隔离,并且检测合格开好“作业票”才能进入。操作时间不能超过4小时,超4小时再次检测合格才能进入。
4.3.一般事故处理
44
1.炉管结焦 ⑴现象:
①炉膛温度高,炉出口温度低; ②炉管局部过热,炉管发黑,炉管变形; ③炉管阻力大,炉出口压力升高; ④辐射量提不上去。 ⑵原因:
①炉出口温度长时间超高;
②炉火没有调好,火焰扑管,造成炉管局部过热;③炉进料流速过低、偏流或中断处理不及时; ④注汽量过小或中断,处理不及时; ⑤操作波动,炉出口温度或仪表指示不准。 ⑶处理方法:
①调齐炉火,不扑炉管; ②提注汽量或辐射量冲洗炉管;
③平稳操作,保持炉出口温度稳定以维持生产; ④结焦严重,须停工烧焦。 2.炉管破裂着火 ⑴原因:
①炉管局部过热烧穿; ②操作波动太大,来不及处理; ③炉管腐蚀严重,管壁减薄破裂; ④炉管材质不合格。 ⑵现象:
①轻微破裂时,破裂处喷出小火;
45
…… 此处隐藏:465字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣