教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

恒润有限公司事故应急预案(10)

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: ②严重破裂时,破裂处喷大火,炉膛温度急剧上升,烟囱冒黑烟,入炉压力下降。 ⑶处理方法: ①内操立即通知消防队、总公司调度及公司值班人员。 ②值长带外操佩带好防护用具拿F扳手到现场,不严重时适当降量维持生

②严重破裂时,破裂处喷大火,炉膛温度急剧上升,烟囱冒黑烟,入炉压力下降。

⑶处理方法:

①内操立即通知消防队、总公司调度及公司值班人员。

②值长带外操佩带好防护用具拿F扳手到现场,不严重时适当降量维持生产,再按正常停工步骤进行;严重时按(4.4.四处理)

3.塔漏油着火 ⑴原因:

①检修质量不好,造成塔的人孔、法兰、焊口、液面计漏油着火; ②操作条件急剧变化,造成塔连接管胀裂或拉裂以及造成塔顶安全阀起跳、喷油着火;

③油品腐蚀造成塔穿孔漏油着火。 ⑵处理方法:

①着火不严重时,灭火后,用蒸汽掩护、降量、降温维持生产,并组织抢修;

②漏油严重时,联系消防队灭火,根据不同的条件做出不同的处理; ③着火部位在焦塔生产塔且无空塔时,或在分馏塔,按紧急停工处理;

④着火部位在预热塔,应立即停止预热,退油抢修,降量维持生产; ⑤着火部位在焦炭塔生产塔且有空塔时,换塔生产。 4.换热器漏油着火 ⑴原因:

①换热器腐蚀严重至穿孔; ②由于热膨胀引起;

③因操作不当,换热器憋压引起漏油。

46

⑵处理方法:

①漏油着火不严重,用蒸汽掩护继续维持生产,同时与调度、维修公司联系抢修;

②漏油着火严重时,立即联系消防队灭火,同时换热器改走付线,放尽存油,待修。

5.炉出口转油线蚀穿处理

⑴内操立即通知消防队、总公司调度及公司值班人员。

⑵值长带外操佩带好防护用具拿F扳手到现场,不严重时可采取打卡子等措施,严重时按紧急停工处理。

6.分馏塔蚀穿处理 (1) (2)

内操立即通知消防队、总公司调度及公司值班人员。 值长带外操佩带好防护用具拿F扳手到现场,不严重时可采取

打卡子等措施,严重时按紧急停工处理。

紧急停工要点:

①切断各部与分馏塔的联系,抓紧退塔内存油。

②注意保持塔内正压,顶压小于0.05Mpa时,可向塔内大量吹蒸汽维持。

③退完油后,蒸塔处理问题。

④各岗位统一由值长指挥,团结协作,及时处理。 7.辐射进料泵抽空事故处理

⑴发现辐射进料泵抽空,炉子温控立即改手动控制,注汽量提至最大,严防辐射出口超温。

⑵分馏外操立即外出处理,关闭泵出口阀,待压力上来后再慢开出口阀,若仍然抽空,切换至备用泵。

⑶值长组织查找原因,排除故障。

47

8.辐射进料泵嗤事故处理

⑴P-1102A、B端面嗤后,立即汇报值长紧急停车,关闭泵出入口阀,封油停注,蒸汽掩护并通知消防队。

⑵分馏岗位要立即启动备用泵,若备用泵不能用时,按紧急停工处理。

9.辐射泵修泵时的吹扫 ⑴首先关泵出入口阀 ⑵打开泵出入口连通线

⑶联系值长开退油线,打开泵体吹扫蒸汽 ⑷泵体吹扫干净后,关阀,。 ⑸停蒸汽,并将泵体内存水放尽 10.辐射泵修泵后的预热

⑴修泵完毕,检查无问题后,泵体先通入蒸汽暖泵。

⑵暖泵完毕,打开排空泄压,然后向泵体内注封油,排空见油后,所有排空关闭。

⑶泵体内充满封油后,可打开泵退油。 ⑷退油半小时后,缓慢打开泵入口阀至全开。

⑸开冷却水、急冷蒸汽,并缓慢打开预热阀,控制预热速度40℃/h左右,预热期间每20分钟盘车1次。

⑹关小泵出入口连通线(不能关死)预热,直到泵体温度接近介质温度。

4.4一般火灾事故处理

1.焦炭塔(顶)底盖着火预案及处理示意图。 发现着火报火警

⑴巡检过程中发现底盖或顶盖着火,用对讲机联系报警。

48

⑵由值长指派内操报火警7286119(一定把着火位置、路线、报警单位、着火介质说清楚)

⑶同时内操通知公司、总公司调度并要求提消防水压力、必要时通知医院、公司领导值班。

⑷值长或内操指派外操岗位职工给消防车带路。

⑸带外操两名拿F扳手到现场。观察火情,如果火势太大,切断进料、加热炉紧急熄火,通知消防队破坏性救火,火势能控制按以下方法处理。

(附图)焦炭塔底盖、顶盖着火预案及处理示意图

顶底盖着火“非破坏性” 消防蒸汽灭火。 处理:到现场先开大消防盘管蒸汽阀门,同时可用10米、16米、46米灭火器把火熄灭,留人观察,随着焦炭生成将泄漏处堵死,可继续正常生产。 泄露较严重无法维持正常生产 无 备 用 塔 处理:按紧急停工处理 有 备 用 塔 刚切换完塔 处理:发现泄漏严重,蒸汽保护,马上切四通阀到老塔,开新塔四通阀后吹汽阀门, 上报公司听候处理。 备用塔正在蒸汽预热 处理:已接近换塔处理: 按降温循环时间,底顶温度和正常处理。 指标相差不大,切四通阀到新塔。新塔逐步恢复正常。老塔按正常处理。 新塔正油气预热 ⒉分馏塔塔底循环着火事故处理。 发现着火报火警

⑴过程中发现分馏塔塔底循环过滤器或法兰等泄露着火,用对讲机联系报警,并马上向值长汇报着火地点。

49

⑵值长指派内操报7286119(把着火位置、路线、报警单位、着火介质说清楚)。

⑶同时内操通知公司、总公司调度并要求提消防水压力、必要时通知医院、公司领导值班。

⑷值长或内操指派外操岗位职工给消防车带路。

⑸值长带外操佩带好防护用具拿F扳手到现场。观察火情,如果火势不大则按以下方法处理:

①停P-1109,关泵出入口阀。

②用手提式干粉灭火器站在上风向灭火,同时拿消防蒸汽胶管在分馏一层平台接蒸汽掩护,使着火点隔绝空气,避免随救随着。

③火势得到控制,有外操把塔底抽出阀、返塔阀关闭。 ④检查泄露点联系维修公司会同本公司作相应处理。 ⑤内操搞好平稳生产。 ⒊分馏塔-辐射系统着火处理。 发现着火报火警

⑴过程中发现分馏塔—辐射系统泄露着火,就近手动报警器报警,并向值长汇报着火点。

⑵指派内操报7286119(把着火位置、路线、报警单位、着火介质说清楚)。

⑶同时内操通知公司、总公司调度并要求提消防水压力,必要时通知医院、公司领导值班。

⑷值长或内操指派外操岗位职工给消防车指路。

⑸带领外操佩带好防护用具拿F扳手到现场。观察火情,如果火势不大按以下方法处理。

50

…… 此处隐藏:598字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
恒润有限公司事故应急预案(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445091.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)