恒润有限公司事故应急预案(7)
3. 紧急停工各岗位的具体步骤: ⑴: 值长
指挥、协调好各岗位操作。
①加热炉熄火,关闭两温控阀的上(或下)游阀、降温。
②若遇加热炉炉管或转油线破裂着火无法维持生产时,则立即切断加热炉进料,从辐射泵出口给汽吹扫。
③当有达到预热条件的新塔时,将四通阀切向新塔顶部进,开甩油泵向储运公司8号罐区退油;没有新塔时, 10米平台退油线改至分馏塔,启动P-1112B向储运公司8号罐区退油。
④分馏塔随之调整操作,停压缩机,富气改放火炬;联系油品切断渣油进料,汽、柴、蜡油改不合格罐。
⑤吸收稳定、脱硫系统改三塔循环,系统保压;严重时,稳定退油扫线,脱硫退料扫线。
⑥其它按正常停工处理。 ⑵副值长,反应、分离岗位内操
①停工应先通知总公司调度和公司值班人员。
②加热炉联锁投用时,关闭燃料气切断阀;联锁没有投用时,关闭燃料气两温控阀及压控阀。
③分馏塔调整操作,停气压机,富气改放火炬;联系油品切断渣油进料,汽、柴、蜡油改不合格罐。
④吸收稳定、脱硫系统改三塔循环,系统保压;严重时,稳定退油扫线,脱硫退料扫线。
⑶反应外操
①加热炉熄火,关闭两温控阀的上(或下)游阀,降温,经常同内操联
31
系,注意炉出口温度变化。
②若遇加热炉炉管或转油线破裂着火无法维持生产时,则立即切断加热炉进料,从辐射泵出口给汽吹扫。
③关闭各燃料气火嘴、长明灯手阀。
④当有达到预热条件的新塔时,将四通阀切向新塔顶部进,开甩油泵向储运公司8号罐区退油;没有新塔时,10米平台退油线改至分馏塔,启动P-1112B 向储运公司8号罐区退油。
⑤老塔正常处理(小吹汽、大吹汽、给水冷焦)。 (4)分离岗位外操
①配合各岗位改好流程,P-1112B暖缸。 ②其它按正常停工处理。 ③停气压机,富气改放火炬
④吸收稳定、脱硫系统改三塔循环,系统保压。
⑤严重时,根据内操指示,稳定退油扫线,脱硫退料扫线。 4.1.2.降温循环:
1.采取降温循环处理的事故
(1)原料中断或不足以维持最低处理能力时。 (2)净化风中断,非净化风又不能够补充时。 (3)设备故障必须降温循环处理时。 (4)220V电压中断,且UPS电源故障。 (5)DCS全部死机时间过长。
(6)全公司物料无法平衡,要求装置降温循环时。 2. 降温循环要点: (1)
32
停工应先通知总公司调度人员,公司应急救援指挥中心指挥人
员、公司值班人员。由总指挥或由总指挥临时指定一名人员作临场指挥,视现场实际情况统一调度、指挥,处理好现场各项具体工作。
(2)
清楚流程的改动,做到心中有数,不要忘记扫线,防止凝线,
密切注意改变流程后各物料及塔、容器、管线的变化情况。
3.降温循环各岗位的具体步骤: ⑴值长
①指挥、协调好各岗位操作。 ②焦炭塔有空塔时:
A、新塔预热正常,降辐射入炉流量,降量速度为10t/h,此时加热炉出口温度保持正常指标,将加热炉辐射量降到100t/h(总量),在降量的同时将炉注汽增大。降至要求值后,炉出口迅速由500℃降低到480℃,降量降温过程中注意系统压力变化。
B、炉子降温同时,焦炭塔抓紧准备空塔:若空塔正在油气预热,则可停止油气预热;若空塔正在试压,则抓紧试压,并向塔内大量吹汽15分钟;用蒸汽扫通上部转油线及外甩线。
C、当炉出口降至480℃时,将四通阀迅速改为开工线,改新焦炭塔上部进料,老塔直接处理,关闭急冷油阀门并扫线,通知调度停止进料。
D、.炉出口温度以60℃/时速度降温,当辐射出口降至380℃时,停注汽,当辐射出口降至350℃时,加热炉熄火,逐渐关小一、二次风门,烟道挡板全开,保持炉膛温度缓慢下降。
E、炉子降温后,气压机根据瓦斯量情况停机,分馏用机前放火炬控制压力。
F、吸收稳定、脱硫系统维持压力,三塔循环。
分馏根据温度和液面情况停各回流和产品泵,V1101、V1102,柴油、
33
蜡油集油箱保留50~60%的液面,便于重新开工建立回流。
G、焦炭塔有空塔的降温循环流程:
V1101→P1101A、B→E1101→E1102→E1103→E1104→E1105———→V1102→P1112A→F1101→T1101→V1107→P1113B——→T1102→P1109→E1105→E1125——→E1123→V1101
③焦炭塔无空塔时, 10米平台退油线改至分馏塔→P1109→E1105→E1125——→E1123→V1101→P1101A、B→E1101→E1102→E1103→E1104→E1105→V1102→P1112A→F1101→10米平台退油线改至分馏塔,其他步骤同有空塔时。
⑵副值长,反应、分离岗位内操
①降温循环应先通知总公司调度和公司值班人员。
②加热炉降温降量(根据轻重缓急决定降温降量速度),当反应岗位准备好,辐射量降至每分支25t/h,炉出口温度降温至480℃时,通知值长切换四通阀。
③切换四通阀后,炉出口温度迅速降温至420℃,再以40℃/h降至380℃,停注汽。
④炉子降温后,气压机根据瓦斯量情况停机,分馏用机前放火炬控制压力。
⑤分馏根据温度和液面情况通知分馏外操停各回流和产品泵,V1101、V1102,柴油、蜡油集油箱保留50~60%的液面,便于重新开工建立回流。
⑥吸收稳定、脱硫系统维持压力,三塔循环。
⑦搞好物料平衡,根据各塔器液面情况,通知罐区停送油品。 ⑶反应外操
34
①根据值长指示,加热炉熄火降温,关各个燃料气火嘴。 ②加热炉熄火降温过程中,保留长明灯,东西各点一个火嘴,炉出口温度降温至380℃时,辐射量降至每分支25t/h,停止注汽。
③焦炭塔有空塔时,炉子降温同时,本岗位抓紧准备空塔:若空塔正在油气预热,则可停止油气预热;若空塔正在试压,则抓紧试压,并向塔内大量吹汽15分钟;用蒸汽扫通上部转油线及外甩线。焦炭塔有空塔的降温循环流程:上部转油线→T1101→V1107→P1113B——→T1102→P1109→E1105→E1125——→E1123 →V1101→P1101A、B→E1101→E1102→E1103→E1104→E1105——→V1102→④焦炭塔无空塔时, 10米平台退油线改至分馏塔→P1109→E1105→E1125——P1112A→F1101→上部转油线
→E1123→V1101→P1101A、B→E1101→E1102→E1103→E1104→E1105→V1102→P1112A→F1101→10米平台退油线
⑤老塔正常处理(小吹汽、大吹汽、给水冷焦)。 (4)分离岗位外操
①根据值长指令,配合改好大循环流程。
②加强巡检,密切注意各泵上量情况,根据内操指令,及时停用机泵。
③停气压机,富气改放火炬。
④吸收稳定、脱硫系统维持压力,三塔循环。
⑤严重时,根据内操指示,稳定退油扫线,脱硫退料扫线。 4.1.3.重大火灾、爆炸事故预案 1.组织方案(见附件) 2.重大着火爆炸事故处理要点:
35
…… 此处隐藏:1165字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣