教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

机电安装工程施工方案 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计 ⑵当班作业前仔细进行交底,作业过程中管理人员应随时检查,发现问题及时更正。 5)电气管盒接地线焊接时出现焊穿、焊接不牢及其它焊接质量问题。 ⑴严格执行奖惩

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

⑵当班作业前仔细进行交底,作业过程中管理人员应随时检查,发现问题及时更正。 5)电气管盒接地线焊接时出现焊穿、焊接不牢及其它焊接质量问题。 ⑴严格执行奖惩规定,加强操作人员责任心。 ⑵配备具有相应焊接作业水平的作业人员进行施焊。 6.机电预留预埋技术要求 管道埋地敷设:

⑴所有埋地热浸镀锌钢管必须管外壁涂以两层热沥青漆及加设防腐层。

防腐层由冷底子油、热沥青玛碲脂、防水卷材和保护层等组成。 将冷底子油涂在已将尘土和铁锈清除干净的管子上,涂刷均匀一致,厚度为0.2mm。

热沥青玛碲脂调制成后,涂在干燥的冷底子油层上,涂层均匀光 滑。玻璃纤维布与沥青玛碲脂紧密粘合,厚度均匀,表面连续,无汽泡,无折皱,玻璃纤维布以条状成螺旋式包缠,压边宽度为20mm,前后两卷之间接头搭接长度为80mm为准。

采用聚氯乙烯薄膜作保护层时,须于沥青玛碲脂涂层温度降至40– 60℃时进行。包缠时薄膜要拉平拉直,圈与圈之间搭接长度为10 - 20mm,前后两卷之间搭接长度不小于100mm为准。

沥青防腐层的施工应在环境温度高于5℃的环境下进行。不准在雨雾和大风中进行涂抹作业。

⑵所有埋地离心排水铸铁管内外壁在出厂前均应涂两道防锈漆,管内涂层厚不小于400um,管外涂层厚不小于40um,附着力应符合ISO 2409。 所有埋地球墨铸铁管在出厂前均应管外壁先喷涂锌层,再涂两层沥青漆。

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 39 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

第三节 防雷接地施工方案

1. 防雷、接地要求:

序号 1 结。电气接地、防雷接地及弱电系统接地等多系统共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆。 引下线:利用建筑结构主筋作为引下线,间距不大于18m,引下线上端与避雷带焊接,下端2 与建筑物基础大底板轴线的钢筋焊接。 为防止侧向雷击,将外围圈梁两根水平主筋连接成环,与引下线连接,形成均压环。从均压3 环引出预埋件与玻璃幕墙、金属门窗及栏杆等金属构件连通。 接地装置:利用地下各层楼板及底板主筋及基础钢筋作接地装置。在适当位置引出接地连接4 板,在部分引下线地面处外侧设测试端子(测量接地电阻)。 防雷电波入侵:进出本建筑的金属管道,电缆金属外皮均在入户处与接地系统连接。中压进5 线设避雷器。屋面其他金属物体均与避雷网焊连。 等电位接地:设备房、各设备管井由接地网引出等电位连接板,通过接地网将室内金属管道、6 设备金属外壳及PE干线作等电位连接。各层楼板设等电位连接网,在各管道井、电气竖井、电梯井引出连接板与金属管道、设备金属外壳及PE干线作等电位连接。各弱电主机房、游泳池、淋浴间设局部等电位连接。 防雷、接地要求 建筑的防雷装置应满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 40 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

2. 工艺流程:

基础施工阶段主体结构施工阶段配电设备安装阶段调试阶段利用桩基接地点引上接地引上线连接接地铜引出线敷设避雷针安装基础接地环网焊接连接接地等电位环焊接电气室、机房接地母线敷设接地电阻测试接地验收基础接地电阻测试预留接地引出点接地专用盘安装幕墙接地(幕墙公司完成)变压器中性点接地配电设备外壳接地避雷带焊接 3. 大底板防雷接地施工方法:

将锯桩后预留做为引下线桩基内的两条大于Φ16主筋,与承台及地梁主筋焊通形成可靠的电气通路。引下线与基础钢筋网以及用做接地体的基础梁板钢筋按要求焊接完成后用黄色油漆标注。

利用底板桩基及基础梁2根钢筋作防雷接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板基础梁钢筋中两根主筋(底板钢筋十字交接处应可靠焊接)各自搭接焊好贯通,再利用圆钢将基础底梁上下两层钢筋主筋搭接焊形成一个完整的电气闭

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 41 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

合回路,见下图:

防雷接地体安装 基础梁基础梁低筋2根做防雷接地体柱内对角纵向钢筋基础梁(做防雷引下线)接地电阻测试点100*100*8锌扁钢与作为防雷引下线的柱钢筋焊接热镀利用柱内钢筋作防雷接地体

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 42 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

防雷接地体安装 将柱内两根相临或对角的钢筋与底板钢筋搭接焊好,并将柱内主筋用色标作好标记,色标颜色在同一单位工程中应一致,并与土建工程上用的颜色区分开。

接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度,无夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等现象,焊接处药皮敲干净。

利用结构钢筋作防雷接地导体时,其接头处要用圆钢焊跨。见下图:

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 43 -

…… 此处隐藏:484字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
机电安装工程施工方案 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)