导读: 重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计 4. 防雷引下线施工方法: 利用主筋作引下线,按设计要求找出主筋位置(如没有Φ16钢筋,可用四根Φ14的钢筋),随钢筋逐层串联焊接至顶层,逐层用色漆做好标记,并

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

4. 防雷引下线施工方法:

利用主筋作引下线,按设计要求找出主筋位置(如没有Φ16钢筋,可用四根Φ14的钢筋),随钢筋逐层串联焊接至顶层,逐层用色漆做好标记,并用镀锌圆钢焊接出屋面,准备与避雷网连接。见下图:

防雷引下线

在有玻璃幕墙需做防雷接地的点位处,此点位与均压环或最近引下线通过4*25mm热镀锌扁钢焊接连通,供玻璃幕墙或外挂石材的预埋件联接。见下图:

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 44 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

玻璃幕墙接地安装

5. 等电位及接地干线的敷设及安装

接地干线穿墙时,应加阻燃塑料套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨管补偿;接地干线穿越门口时应加套管保护敷设于地面内(做地面以前埋好);接地干线距地面应不小于300MM,距墙面不小于10MM,,支持件间的水平直线距离不大于1米,垂直部分为1.5米,转弯距离为0.3米;接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允许偏差2/1000MM,但全长不得超过10MM。

弱电系统接地利用本建筑钢筋混凝土柱或剪力墙内两根不小于16的钢筋通长焊接作为接地装置引上线,上端至消防控制室房,网络机房等,下端与共用接地装置焊接,以此作为弱电系统接地。

变配电室明敷接地干线安装:当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,且高度均匀一致;与建筑物墙壁间

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 45 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

距10~15mm,且间距均匀一致 。预留接地专用螺栓。接地扁钢预留接地螺栓位于扁钢的中心,接地扁钢转弯应平滑顺直。不能出现死弯,周圈每侧不应少于2个供临时接地用的接线螺栓,扁钢的引上点采用焊接连接。见下图:

变配电室接地干线

各机房设置总等电位连接端子箱(MEB),由连接线引至接地极。共用接地装置在不同处采用两根连接导体与室内总等电位连接端子板相连。浴室、卫生间等涉水房间内设置局部等电位连接端子箱,并做局部等电位处理。垂直敷设的金属管道及金属物的顶端与底端与防雷装置连接。见下图:所有设备外壳均需与接地干线可靠连接,在所需外壳接地设备处,采用二根不小于Φ16的结构内的主筋从联合接地体引上至设备旁,预留40*4的热镀锌钢板,此接地扁钢预留长度0.5m,设备安装完毕后设备外壳与此预留接地扁钢可靠连接。见下图

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 46 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

设备外壳防雷接地

6. 接地电阻测试:

接地装置全部敷设、连通完毕后应测试接地装置的接地电阻值,要求接地电阻值不大于1欧姆。不符合要求利用环建筑物四周预留的200*100*6镀锌钢板引至护坡桩,且与护坡桩内部钢筋可靠连接,完善后再进行测试,流程如下:

接地装置安装与护坡桩内钢筋连接接地电阻测不符合要求符合要求接地装置验收

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 47 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

7. 施工焊接要求:

施工过程中,凡能双面施焊部位宜优先采用双面搭接焊,焊缝长度不得小于所用钢筋直径的6倍;若因特殊原因确实无法实施双面焊接时,经监理单位同意后方可进行单面搭接焊,焊缝长度必须为所用钢筋直径的12倍。扁钢与扁钢搭接时搭接长度为扁钢宽度的2倍,同时不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊,特殊情况下无法实施双面焊接时单面搭接焊缝长度为圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋在混凝土里的焊接接头外,其它部位的焊接点须采取可靠的防腐措施。

等电位连接图 等电位端子箱

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 48 -

…… 此处隐藏:11字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
机电安装工程施工方案 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)