教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

机电安装工程施工方案 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计 管路每隔1m左右用镀锌铁丝固定好管路,最后抹灰并抹平齐。 2.4人防区预留预埋施工要点 1.注意事项 序号 1 参照图集05FS02,重力排水不得穿越人防区隔墙及顶板。 人

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

管路每隔1m左右用镀锌铁丝固定好管路,最后抹灰并抹平齐。

2.4人防区预留预埋施工要点

1.注意事项

序号 1 参照图集05FS02,重力排水不得穿越人防区隔墙及顶板。 人防防爆地漏安装应符合07FS02规定。防爆地漏安装需要注意建筑后浇层厚度,控制好地漏安装2 标高,安装完毕后地漏盖需取下另行存放,地漏内采用编织袋内装锯木屑填塞饱满密实,以防堵塞。待建筑地面完成后再安装地漏盖。 人防区暗装电气管路均采用壁厚不小于2.5mm的热镀锌钢管,穿过人防隔墙及顶板的电气管线,需3 按照07SFD10规定做防护密闭处理,明配管需预留穿人防隔墙及顶板的密闭套管,密闭套管做法详07SFD10。并需注意战时如信号管、检测管等穿防护墙的备用预留管。 人防区战时安装的风管穿防护墙处需随结构施工预留符合密闭要求的预留管,预留管尺寸、坐标、4 标高均需核对各专业图纸做综合排布,以免造成各专业间管线冲突,人防通风各种预留管道均需符合人防规范要求。 注意事项 所有穿越人防区防护密闭隔墙、密闭隔墙及顶板的压力管道均需预留防护密闭套管,防护套管做法2.穿防护墙密闭做法

1)人防电气及通风管密闭肋做法:

序号 1 具体做法 电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋旱牢。

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 34 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

序号 2 3 具体做法 电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚> 5mm。 通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。 密闭肋做法大样图如下: 4 2)电气密闭盒做法见下图:

电气密闭盒做法大样图

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 35 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

3.结构孔洞预留

认真熟悉图纸,仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致,全部汇集到结构预留孔洞图纸上,以便结构按图进行预留,避免各专业分别提交预留孔洞图造成冲突。

根据设计资料,收集对应大型机电设备数据,复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装要求。

结构施工前应完成如电气竖井、水管井等管线集中部位及人防口部等关键部位预留孔洞的深化布置设计,出具竖井预留孔洞大样图。

结构钢筋施工过程中需要随钢筋施工进度进行巡查,随时提醒钢筋作业进行空洞预留,钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置,标高是否与图纸一致,发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改,并跟进复查整改后是否合格。

4.成品保护具体措施

序号 1 2 3 现场协商解决。 在支好的顶板上焊接钢筋(固定线盒)时,必须在模板上加垫铁皮或其它阻燃材料,以及在顶4 板上进行预埋管打弯走线时不得直接以模板为支点,须用木方作垫进行。 水电材料进场时间必须配合使用时间,防止进场太早在现场闲置时间过长,增加材料保护成本5 和看护难度。 具体措施 严禁随意割断钢筋。当预埋套管必须切断钢筋时,按设计要求设置加强钢筋。 绑扎钢筋及合模时禁止碰砸预埋好的套管及预留洞模盒。 安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。如有相碰,则与土建技术人员

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 36 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

序号 具体措施 交叉作业看护:安装班组在进行预留预埋施工时,如需要碰动其它专业(如已钢绑扎好的钢筋6 及支好的模板)的成品时,必须以书面形式上报项目经理部,项目经理部经与其他专业分包协调后,其他专业派人协助分包单位施工,待施工完成后,其他人员恢复其成品。 7 预留预埋完成后除采取“护、包、盖、封”的保护措施外还应在土建砼浇注时派专人进行看护。 保护措施 出砼的电气配管保护 墙体预埋套管口保护 顶板内电气配管及盒保护

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 37 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

5.机电预留预埋工程主要通病及防治方法 1)防水套管止水翼环焊接质量问题。

⑴组织具有相应技术水平的作业人员进行施焊。 ⑵严格实行样板制规定,批量加工按照样板进行。 2)套管安装坐标、标高偏差及歪斜。

序号 内容 坐标需要从四个方向利用轴线作为参照线进行复核,不得就近利用模板、梁、柱等物作为参1 照线确定和复核坐标尺寸,标高线不能仅就近引用结构50线,需要全场选定一个固定标高点作为复核参考点,经复核结构50线无误后方可引用作为参考线。 2 3 墙上套管安装需在墙体两面均做标高控制线以控制套管水平度。 成排成列套管严格执行放线制施工,确保同一直线段套管偏差不超出允许偏差范围。 3)防雷接地引下线漏焊及上下层焊接钢筋不一致。 ⑴责任落实到人,指定专人跟踪土建结构施工。

⑵整个工程选定同一个方向作为引下线钢筋位置的定位标准。

⑶严格执行防雷引下线必须做标识的做法,结构柱钢筋施工完毕先做标记再进行焊接施工,以防上下层焊接钢筋错位。 3)电气管道煨弯处出现凹瘪或弯曲半径不够。

⑴使用手扳弯管器煨弯操作时,移动弯管器要适度,用力不要过猛。

⑵使用液压弯管器或电动弯管机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面,不可置于侧面。 4)电气管路敷设转弯过多。

⑴施工前充分熟悉图纸,优化管路走向。

中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 38 -

…… 此处隐藏:730字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
机电安装工程施工方案 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。