教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

机电安装工程施工方案 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计 ①工艺流程 1、管路敷设预制加工测定盒箱位置盒箱固定2、管路连接管路固定跨接地线3、管进盒、箱 ②预制加工 序号 操作步骤 具体做法 做法示意图 先将需要切断的管

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

①工艺流程

1、管路敷设预制加工测定盒箱位置盒箱固定2、管路连接管路固定跨接地线3、管进盒、箱 ②预制加工

序号 操作步骤 具体做法 做法示意图 先将需要切断的管子长度量准确再进行1 钢管切断 切断,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 采用套丝板、套管机套丝;管径20mm及以下时,应分二板套成;管径在25mm及2 套丝 以上时,应分三板套成。用丝扣连接时,套丝不得有乱扣现象,管箍必须采用通丝管箍,外露2-3扣。

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 24 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

序号 操作步骤 具体做法 做法示意图 3 扫口 采用锉刀打磨好管口毛刺,管口平整。 采用手扳煨管器和液压煨管器煨管。使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛;使用液压煨管器时,模具要配套。管4 煨管 子煨弯,凹扁度应不大于管外径的1/10,弯度不小于90度,弯曲半径应不小于管外径的10倍。 ③暗配管路的敷设:

序号 1 口刮光滑,无毛刺,管内铁屑除净。 暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒,无弯时20m,有一个弯时14m,有两个弯时8m,2 有三个弯时5m,不允许有四个弯。 具体内容 根据设计图纸,加工好各种管弯。管煨弯采用冷煨,管子切割采用钢锯或砂轮据进行切割,管

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 25 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

序号 3 具体内容 配管要固定牢固,混凝土中每隔1米用铅丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm以内必须用铅丝与钢筋绑扎,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。 埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层,对于与消防有关的管4 路,其至少应有30mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。 管路的敷设和连接:镀锌钢导管必须采用BV-4mm2塑铜线涮锡后用专用接地卡子卡接可靠;5 管口锉光滑平整,接头应牢固紧密。 安装预留预埋工程的相关允许偏差和检验方法见下表。 序号 1 6 2 3 4 5 允许偏差项目 开关盒、插座盒的垂直度 开关盒、插座盒的并列高度差 开关盒、插座盒的同场所高度差 灯位盒中心线偏移 开关盒、插座盒的位置偏差 允许偏差值 0.5mm 0.5mm 5mm 5mm 5mm 检验方法 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 26 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

序号 具体内容 7 ④管入箱盒连接

序号 具体操作 示意图 开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔,不得1 开长孔,如开孔面积大于管子面积,要用砂浆或石膏补齐,不得漏洞; 导管的端部与盒(箱)的连接处,一般应弯曲成90°曲弯或鸭脖弯。导管端部的90°曲弯用于盒后面入盒,用于墙体厚度大于240mm处,管端2 部不应过长,以保证管盒连接后管子在墙体中间位置上。鸭脖弯用在管入灯头盒,或钢筋保护层(a) 90°弯头(b) 鸭脖弯 锁紧螺母卡端式管端街头跨接接地线BV4mm2跨接接地线比较厚,以保证管盒连接后接线盒埋深满足要

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 27 -

重庆桃源居九十区项目建筑总承包工程施工组织设计

序号 具体操作 求。铁制箱盒严禁用电气焊开孔,进箱盒的钢管用锁紧螺母内外锁紧,管口露出螺母2-3扣;管进盒及管与线盒连接详见右图。 对配电盘、箱的开孔还得注意与二次板的间距,应考虑开在靠配电箱后部;成排镀锌钢管暗配进出明箱,应在明箱后靠近箱下部安装接线盒,暗专用接地卡及接地线示意图 明装配电箱配电箱暗装接线盒排3 管进接线盒,管间做接地跨接,与接线盒内固定接地螺栓用BVR-4mm2软线可靠连接,并同时接至明装配电箱接地排上。成排焊接钢管进箱做法详见右图。 接线盒内接地螺栓接地连接线2 进入灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过4根,否则应选用大型盒;两根以上配管并排进入箱4 盒,要间距均匀,排列整齐一致;进入落地式配电箱柜的管线,排列应整齐,管口宜高出基础地面50-80mm。

中国建筑第二工程局有限公司

CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEEING BUREAUS LTD.

- 28 -

…… 此处隐藏:270字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
机电安装工程施工方案 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444014.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)