教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

基坑降水施工作业指导书(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 2)准确控制进水总管和滤管位置和标高。 3)高压水泵的出水管应装有压力表和调压回水管路, 以控制水压力。 4)为防止喷射器磨损,应用套管冲枪成孔, 加水及压缩空气排泥, 套管内含泥量应小于5%。 5)冲孔直径不

2)准确控制进水总管和滤管位置和标高。

3)高压水泵的出水管应装有压力表和调压回水管路, 以控制水压力。 4)为防止喷射器磨损,应用套管冲枪成孔, 加水及压缩空气排泥, 套管内含泥量应小于5%。

5)冲孔直径不应小于400mm,深度应比滤管底深1m 以上。

6)工作水应保持清洁,全面试抽两天后,应用清水更换,防止水质浑浊。 7)在降水过程中,应定时观测工作水压力、地下水流量、井点的真空度和水位观测井的水位。

8)观测孔孔口标高应在抽水前测量一次,以后则定期观测,以计算实际降深。

5.3管井井点降水质量控制要点

1) 管井井点成孔直径应比井管直径大200mm。

2) 井管与孔壁间应用5~15mm 的砾石填充作过滤层,地面下500mm 内应用黏土填充密实。

3) 井管管井直径应大于200mm,吸水管底部应装逆止阀。 4) 应定时观测水位和流量 5.4深井井点降水质量控制要点

1)深井井管直径一般为300mm,其内径一般宜大于水泵外径50mm。 2)深井井点成孔直径应比深井管直径大300mm 以上。 3)深井孔口应设置护套。 4)孔位附近不得大量抽水。 5)设置泥浆坑,防止泥浆水漫流。

6)孔位应取土,核定含水层的范围和土的颗粒组成设置。

6、劳动力组织

39

人员配备表

岗 位 焊工 机修班 电工 2人 负责维护、保养和修理各种电器设备,负责安装全部各种电器线路,并保证双电源的及时更换。 服从项目统一安排,认真组织本机施工,对本机的安全、质量和效率负责。 服从班长的安排,负责钻机移位、成孔、下井管、填砂和洗井工作。 定员 3人 主 要 职 责 范 围 负责维修、保养和修理各种机具,协助设备安装。 机长 钻井队 钻工 抽水班

4人 20人 普工 12人 降水运行。 7、材料要求

7.1 砂滤层

用于井点降水的黄砂和小砾石砂滤层,应洁净,其黄砂含泥量应小于2%,小砾石含泥量应小于1%,其填砂粒径应符合5d50 ≤D50 ≤10d50 要求 ,同时应尽量采用同一种类的砂粒, 其不均匀系数应符合Cu=D60 /D10 ≤5 要求;

式中 d50 ——为天然土体颗粒50%的直径; D50 ——为填砂颗粒50%的直径;

D60 ——为颗粒小于土体总重10%的直径。 D10 ——为颗粒小于土体总重10%的直径。

对于用于管井井点的砂滤层, 其填砂粒径以含水层土颗粒d50~d60(系筛分后留置在筛上的重量为50~60%时筛孔直径)的8~10 倍为最佳。

7.2 滤网

1)常用滤网类型 有方织网、斜织网和平织网。

40

常用滤网类型表

滤网类型 方织网 斜织网 平织网 最适合的网眼孔径(滤网类型mm) 说 明 在均一砂中 2.5~3.0dcp 1.25~1.5dcp 1.5~2.0dcp 在非均一砂中 3.0~4.0d50 1.5~2.0d50 2.0~2.5d50 Dcp——平均粒径; D50——相当于过筛量50%的粒径 2)在细砂中适宜于采用平织网, 中砂中宜用斜织网,粗砂、砾石中则用方格网。

3)各种滤网均应采用耐水锈材料制成,如铜网、青铜网和尼龙丝布网等。

8、机具配备

根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相应选用适宜的施工机具。 进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。

8.1 成井机械

管井井点降水施工机械主要有正反循环钻机或冲击钻机。真空井点降水施工机械主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水井点和喷气井点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。

8.2 抽水设备

根据施工工艺的不同选择不同型号的离心泵、潜水泵、真空泵、深井泵等排水采用的动力水泵有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,宜取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5~2 倍。当基坑涌水量 Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q=20~60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。

9、质量要求

施工质量检验主要执行《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)《建

41

筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)与《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999),其内容综合如表5-1。

表5-1 管井施工质量检验标准

序号 1 2 3 4 5 检查项目 排水沟坡度 井管(点)垂直度 井管(点)间距 井管(点)插入深度 过滤砂砾料填灌 允许值或允许偏差 单位 数值 ‰ % % mm % 1~2 1 ≤15 ≤200 ≤5 ≤1/50000 ≤1/20000 ≤1/10000 检查方法 目测:坑内不积水,沟内排水通畅 插管时目测 用钢尺量 测绳测量 检查回填砾料用量 实验测定砂水重量比 粗砂含水层出水含砂量 6 中砂含水层出水含砂量 细砂含水层出水含砂量 10、安全与环保

10.1安全技术措施

项目经理 技术负责 现场管理 安全员 钻孔成井班 电工 降水运行班

图10-1安全组织机构图

严格执行各项安全管理制度和安全操作规程,并采取以下措施:

42

1)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵守各项安全操作规程和有关安全法规,组成以项目经理为第一责任人的安全管理体系加强对安全生产工作的领导具体详见图10-1。

2)开工前组织各工种学习各岗位安全生产操作规程,进行安全技术交底,健全安全生产责任制,把安全生产措施层层分解,落实到人,树立员工安全意识,增强员工的自我保护意识。

3)现场设立专职安全员,负责检查督促施工人员安全作业,每周召开安全生产会议,做到有章必循,违章必纠,一旦发现违章和安全隐患,安全员有权警告,直至停产整改。钻机机长、班长兼安全员,钻机移动必须亲临机台指挥,每天上下班时对劳动用品、机械设备及机具、吊具、索具等进行检查,确保用具在完好的情况下进行施工,清除隐患,确保安全施工

4)进入现场人员必须戴好安全帽,禁止不戴安全帽、穿拖鞋、赤膊进入施工现场;上塔必须系好安全带,上机操作需有操作证,特殊工种需持证上岗操作,无证人员不得随意拨弄机械电器设备。

5)在降水与排水施工过程中严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,实行三相五线制和三级漏电保护用电,临时用电安装实行验收制度。搬迁和移动用电设备,必须经电工切断电源,并妥善处理后进行操作。各类电箱及电器设备必须架空,避免雨天浸水造成漏电。现场应建立经常检查、维修及保养制度。

6)根据季节及现场情况完善施工的安全生产防护措施,机械运转部位应配齐安全防护设施,危险地带设置醒目的安全标志和防护设施,施工现场的沟、坑等处必须有防护装置或明显标志,护孔管埋好后必须加盖或设置警戒线,泥浆池要设置防护栏杆,挂好密目安全网。工地配备足够的急救药品和饮用水。夏季应做好防暑、防雨、防台风的工作;冬季应做好防寒防冻工作。

7)保持机械设备整齐完好,无老油污,绳索无锈浊,磨损控制在标准范围内,齿轮及齿轮啮合处润滑良好;经常检查各传动、升降、电器系统以及吊臂、吊绳、吊钩等关键部位的安全性、牢固性。电动机械及照明灯具、施工电源、配电箱、配电板等必须有良好安全保护罩、触电保护器、接电装置漏电开关等,并经常检查其防潮和灵敏度。启动时要看清机械周围 …… 此处隐藏:1281字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基坑降水施工作业指导书(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443923.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)