在所有降水井施工完成后,正式抽水运行之前,应进行生产性抽水试验,生产性抽水试验目的在于:

1)定性的检验围护结构的渗漏情况

通过分析各井的涌水量,是否存在个别井单井出水量较大,且持续时间较长;是否存在个别降水井选用较大流量排水泵后,水头高度较其它降水井相比仍然较高;局部位置的坑外观测井水位下降超过报警值。

2)检验基坑排水系统是否满足要求。 3)检验基坑降水用电量是否满足要求

4)检验上下含层水之间的水力联系,初步判断疏干降水对于第二承压含水层水位的影响。正式运行方案需待完成抽水试运行之后再进行完善。

3.10.2 正试降水运行 (1)疏干井

1) 疏干井降水运行是为基坑开挖服务的,因此应坚持分层降水、按需降水的原则。在保证开挖的情况下尽量少抽水。

2) 降水运行之前必须确保地下连续墙封闭完成,否则降水会对周边环境产生较大影响。

3)根据开挖工况,提前抽水,将水位控制在开挖面以下0.5~1.5米。 4)降水运行阶段应有足够的备用水泵。 (2)减压井

坑内挖土时,挖机等不要直接碰撞坑内井管,井周边的土不得用挖机操作,可以人工扦土,并要有专人指挥。减压井施工需要在井口搭设操作平台,土方开挖过程中不得随意割除减压井井管,一旦发生因施工机械碰撞导致减压井漏水,应及时进行修复。本方案减压井作为备用兼观测井使用,开启条件应结合现场实际情况进行确定。由于基坑已经将第二承压含水层隔断,因此基坑范围内第二承压含水层与常规的承压含水层有所不同,压力已经明显小于没有隔断时的水头压力,因此实际降水施工过程中,针对第二承压水的控制不能在笼统的参照基底抗土用稳定性演算得出的开挖面与安全水位的对应关系。

根据工程地质条件及水文地质条件合理设置承压含水层、减压备用井,在实际降水施工过程中应密切关注减压备用井的水位变化情况(水位连续发生变化),

29

以及基坑开挖过程中加强巡查,及时掌握基坑开挖面以及各地连墙接缝和墙体本身是否存在异常情况,为减压备用井的启动提供依据。如果在基坑降水过程中存在以下方面的问题,可以考虑启动减压井:

1)基坑开挖过程中,减压备用井水头一直较高,伴随着坑内疏干降水和土方开挖并未出现下降,此时在基坑开挖至临界深度时,需要考虑启动减压备用井。

2)基坑降水过程中如发现局部降水井单井出水量过大,且在较大出水量下水头下降相对较小,此时应判断是否需要应急启动减压备用井

3)基坑开挖过程中出现局部涌水涌砂现象时,需要应急启动减压备用井。 4)基坑开挖至基底,如发现基底土体含水量较大,应密切关注,考虑启动减压备用井。

5)基坑发生沿围护结构、桩周边冒水情况时,应密切关注,必要时情动减压备用井。

基坑开挖过程中如出现上述现象的发生,应及时分析原因,应急启动减压备用井,做临时应急处理。

3.10.3 降水运行注意事项

1)所有降水深井的井管口设置醒目标志,做好标识工作,与挖机施工人员做好井管保护工作。挖土时在靠近井管部位时尽可能使用人工扦土,避免对井的损坏。

2)降水运行期间,现场实行24小时值班制,值班人员应认真做好各项质量和观测水位变化的记录,做到准确齐全。降水运行过程中对降水运行的记录,对停抽的井应及时测量水位,每天1~2次,降水分包负责将每天的降水运行记录提交一份给总包、监理及其他相关单位,对于水位出现的异常应及时分析整理。

3)降水运行阶段,必须保证双电源,如遇电网停电,须提前两个小时通知,以便及时采取措施,确保降水的效果。 3.11井管保护

基坑开挖时注意保护承压水井管,降压深井管一般直径273mm,壁厚3mm,管材强度经不起一些机械设备的碰撞和冲击,降水单位必须保证井管连接的焊接质量。坑内挖土时,挖机等不要直接碰撞坑内井管,井周边的土不得用挖机操作,

30

可以人工扦土,并要有专人指挥。

坑内所有降压深井的孔位根据深基坑的支撑图正确定位,不能与设计的支撑相碰,并最终固定在支撑附近,并且要在井口搭设平台。坑内的疏干深井随基坑开挖深度逐步割除多余的井管。对每口井设置醒目标志,并且对可能受车辆行走的电缆线以及管路部位加以防护,并且抽水人员加强对现场的巡视力度。

4、施工程序与工艺流程

4.1井点选用

1)在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,应采用人工降低地下水位的方法施工。

2)人工降低地下水位,常用的为各种井点降水方法。井点降水方法的种类有:单层轻型井点、多层轻型井点、喷射井点、管井井点、深井井点、无砂混凝土管井点以及小沉井井点等。

降水类型及适用条件

适用条件 降水类型 单层轻型井点 多级轻型井点 喷射井点 管井井点 深井井点 土层渗透系数(m/d) (m) 0.1~50 0.1~50 0.1~50 20~200 10~250 3~6 6~12 8~20 >5 >15 可降低的水位深度4.2降水井(井点或管井)数量计算

n=1.1Q/q

式中:Q——基坑总涌水量; q——设计单井出水量;

真空井点出水量可按36~60m3/d确定; 管井的出水量q(m3/d)按下述经验公式确定: q=120πrsl3√k

31

式中字母含义:rs=过滤器半径(m); l=过滤器进水部分长度(m); k=含水层的渗透系数(m/d)。 4.3工艺流程

4.3.1 管井井点降水工艺流程

放线、定井位→ 挖泥浆坑→ 挖探坑→ 钻机就位、凿井→ 换浆→ 吊放井管→ 填滤料→粘土封井、砌保护井衬→洗井→水泵安装、架设电缆→铺设排水总管及沉砂池→抽水→水位观测→封井

4.3.2 真空井点降水工艺流程

放线、定井位→ 铺设总管→ 冲孔→ 安装井点管→ 填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→试抽→抽水→水位观测

4.3.3 喷射井点施工工艺程序

设置泵房,安装进、排水总管→水冲法或钻孔法成井→安装喷射井点管、填滤料→接通过水、排水总管,并与高压水泵或空气压缩机接通→将各井点管的外管管口与排水管接通,并通到循环水箱→启动高压水泵或空气压缩机抽取地下水→用离心泵排除循环水箱中多余的水→测量观测井中地下水位

4.3.4 深井井点施工工艺程序

井点测量定位→挖井口、安护筒→钻孔就位一钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砂砾过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井。 4.4施工方法

4.4.1 轻型井点降水 (1)井点布置

轻型井点降水系统的布置,应根据基坑的平面形状与大小、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求而定。

1)平面布置

32

当基坑或沟槽宽度小于6m,降水深度小于5m 时,可用单排井点,井点管布置在地下水流上游一侧;当基坑或基槽的宽度大于6m,或土质不良、渗透系数较大时,则宜采用双排线状井点,布置在基坑或基槽的两侧;当基坑或基槽的面积较大时,宜采用环状井点布置。挖土运输设备出入道井点管可不封闭,开口间距宜在4m 左右,开口位置宜留在地下水相对较少的一侧。井点管距坑壁间距宜为0.7~1.2m。集水总管标高宜尽量接近地下水位线并沿抽水水流方向有0.25%~0.5%的上仰坡度,水泵轴心与总管齐平。井点管 …… 此处隐藏:1699字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基坑降水施工作业指导书(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443923.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)