3.1.6填料
在本工程中疏干井和坑外观测井宜采用粒径0.2-0.3cm的干净石硝,不含粉末。减压备用井由于对应土层含有粉细砂颗粒较细,常规直径的石硝不能起到滤水挡砂的作用,因此减压井滤料选用中粗砂(含泥率≤2%,不均匀系数Cu取1.6~2.0)。填料具体操作要求如下:
1)应沿井口边,固定按单一方向旋转连续逐步均匀投放,投放速度宜不大于0.1m3/min;
2)宜采用铁锹或类似容积大小的物体投放,严禁用推车向井内倾倒,投料过程中严禁晃动井管;
3)应及时测量井内滤料顶面标高,至少沿井口周长均匀分布测量点不少于4点,以最低点标高为准;
4)滤料顶面标高达到设计要求时,实际投入滤料的方量应不少于理论方量的95%。
此外,为了确保填料到位,应在井中放置一污水泵,坑外填料到位后,启动井内污水泵抽水,并伴随着坑外注清水,这样在井内外水流的带动下,砂料中分析颗粒会被水流带走,能降低泥浆浓度,不会造成泥皮包裹,确保降水井的出水效果。待上述操作完成后,再次测量填料高度,确认填料是否到位。
3.1.7止水
针对减压井,为了防止上部土层中的水沿砾料进入抽水井内,同时防止回填不密实下部承压水沿井管壁向上冒水,严重情况会导致基坑沿井管壁发生涌水。设置在基坑内部的减压井或是减压备用井,在井管外侧填砾顶部回填优质粘土至基底位置进行止水;设置在基坑外侧的减压井、减压备用井和承压水观测井应在填料顶部5m范围内回填优质粘土进行止水。以上优质粘土回填范围为要求的最低值。优质粘土应选用塑性指数不小于20的黏土,压制成球,晒干后球直径不大于50mm。黏土球使用前应按每立方不少于三组,每组不少于0.2kg的数量随机抽样,样品应送交具有土工试验资质的实验室进行检验。
优质粘土在沉底后会发散膨胀,从而保证充填密实,保证了止水效果。具体操作要求如下:
1)应沿井口边,固定按单一方向旋转连续逐步均匀投放,投放速度应不大
4
于0.1m3/min;
2)应采用手工或铁锹投放,严禁用推车向井内倾倒,避免投放粘土卡在某一位置,不能确保回填密实,投料过程中严禁晃动井管;
3)应及时测量井内黏土球顶面标高,至少沿井口周长均匀分布测量点不少于4点,以最低点标高为准;
4)顶面标高达到设计要求时,实际投入方量应不少于理论方量的150%。 回填优质粘土以上再用一般粘土填实,一直填到地面。用粘土回填止水时,粘土的块度不大于100mm,以防止孔内架空回填不到位。不管是优质粘土还是普通粘土一定要保证回填密实。优质粘土回填止水必须严格控制,不能少填,确保止水效果。
3.1.8洗井
首先利用空压机洗井,最后再用水泵洗井并清除井底存砂。疏干井洗井工作应在填料完成后及时进行,避免由于洗井不及时导致泥浆沉淀,井壁形成较厚泥皮并硬化,严重影响滤水效果和出水量;减压井由于滤水管相对较短,因此应在减压井周边粘土回填完成后进行洗井工作。洗井应确保试抽水期间不断流。空压机洗井有一套完整的洗井设备,通过特制的洗井枪头向井底充气,通过充气将井内泥浆和井底沉渣搅动,充气的同时在井口形成负压,通过大气压力将混合的泥浆和沉渣吹出。持续一定时间,由于外界水源不断的向井内补给,泥浆沉渣不断的被带走,最后至水清砂净。
洗井的质量应符合下列要求:
1)出水量宜接近设计要求,且相隔30min连续两次实测出水流量,相差应不大于10%;
2)井口出水的泥砂含量应小于0.3‰(体积比); 3)观测井应洗至水位变化反应灵敏。 3.2降水运行要求
在所有降水井施工完成后,应针对每口井进行试抽水,安装泵体要稳,泵轴垂直。泵体安装在过滤管的中部或中部偏下深度处。排水管及电源线路连接完好后,进行试抽水,测定抽水井的流量、水位变化及观测井的水位变化,最终确定
5
水泵型号。
此外在所有降水井施工完成后,正式抽水运行之前,应进行生产性抽水试验,生产性抽水试验目的在于:
1)定性的检验围护结构的渗漏情况
通过分析各井的涌水量,是否存在个别井单井出水量较大,且持续时间较长;是否存在个别降水井选用较大流量排水泵后,水头高度较其它降水井相比仍然较高;局部位置的坑外观测井水位下降超过报警值。
2)检验基坑排水系统是否满足要求。 3)检验基坑降水用电量是否满足要求
4)检验上下含层水之间的水力联系,初步判断疏干降水对于第二承压含水层水位的影响,为后期确定启动减压井的条件提供依据。正式运行方案需待完成抽水试运行之后再进行完善。
正式抽水运行需要做好以下几方面的工作:
1)抽水井个数和抽水量大小应根据基坑开挖深度进行控制,以减少对周围环境的影响。
2)抽水需要24小时派人值班,并做好抽水记录,记录内容包括降水井涌水量Q和水头降s,以掌握抽水动态,指导降水运行达到最优。
3)降水施工过程中应针对每口井做好流量计量,采用安装流量计的方法,需要观测记录人员准确详细的记录。由于降水井中抽出的水或多或少的含有一定的泥沙,这对于流量计的损坏非常严重,导致计量偏差较大,因此降水过程中还可以采取简易的方法测定井的涌水量,即通过一固定容积的容器(水桶、水箱等)盛水,同时计量容器装满水所需要的时间,进而换算出单井的抽水流量,可以重复多次取平均值来作为单井的抽水流量值。
4)疏干降水应在基坑正式开挖前15~20天内进行,确保疏干质量。 5)正式降水运行之前,需要采用其他技术手段,针对围护结构渗漏情况进行渗漏检测,针对检测结果采取相应的补强措施,确保在基坑开挖过程中不会出现较大的涌水风险。
6)备用设备
在运行过程中,如果发现某一个或几个降水井不能保持运行,现场管理人员
6
立即组织人员进行用电线路和水泵检查,如果是泵出现问题立即换泵,确保降水的顺利进行,降水过程中要准备有10台以上备用泵,占正常使用泵的10%以上,泵的启动系统要切实可靠。
7)双电源保证
降水成功与否直接关系到整个工程的安全,特别是后期减压井的运行,更是决定了整个基坑降水成功与否,所以在施工过程中不能忽视一些影响降水安全的因素。
必须双电源保证,在工业用电的同时需配备一台柴油发电机,需电量约为50KW,为了保证柴油发电机处于完好状态,需定期对发电机进行试运行保证应急时能够发动供电。同时在线路设计时必须自动切换电源,让降水井的电源得到持续供电,保证在基坑开挖过程中降水不得中断,否则造成的后果无法估量。双电路切换装置示意图如下图所示:
图3-3双电路切换装置
7
8)分层降水
结合基坑开挖深度和基坑范围内相关水文地质资料,根据基坑开挖方式,降水过程中充分考虑基坑开挖过程中分区域水位控制。每个阶段降水在基坑开挖前15~20天进行,水位降至预定深度后进行维持控制性降水,即基坑施工至各层中板混凝土或是混凝土支撑浇筑完成,等强阶段,开始启动下一阶段的降水工作。 3.3减压井及减压备用井要求
坑内挖土时,挖机等不要直接碰撞坑内井管,井周边的土不得用挖机操作,可以人工扦土,并要有专人指挥。减压井施工需要在井口搭设操作平台,土方开挖过程中不得随意割除减压井井管,一旦发生因施工机械碰撞导致减压井漏水,应及时进行修复。本方 …… 此处隐藏:1614字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣