井点使用前,应进行试抽水,检查各部分是否正常。无漏水、漏气等异常现象为合格,否则应及时检修。

(4)井点管系统运行

先开动真空泵排气,再开动离心泵抽水,井点降水系统运行后,井点管系统运行,应保证连续抽水,并准备双电源,正常出水规律为“先大后小,先浑后清”。如不上水,或水一直较浑,或出现清后又浑等情况,应立即检查纠正,真空度是判断井点系统良好与否的尺度,应经常观察,一般真空度应不低于55.3~66.7kPa,如真空度不够,通常是因为管路漏气,应及时修好,井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,手扶管子较热等简便方法进行检查,如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反冲洗井点管或拔除重新埋设。井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物及管线进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。

(5)水位观测

井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物及管线进行沉降观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。抽水初期每天观测2 次以上,水位稳定后应每天观测1 次

(6)井点管拆除

地下建、构筑物竣工并进行回填土后,方可拆除井点系统,井点管拆除一般多借助于倒链、起重机、挖机等,所留孔洞用土或砂填塞,对地基有防渗要求时,地面以下2m 应用黏土填实。

4.4.2.喷射井点降水 (1)喷射井点布置与埋设

1)喷射井点布置与埋设方法与轻型井点基本相同。安装前应对喷射井点管逐根冲洗,检查完好后方可使用。井点管埋设宜用套管冲枪(或钻机)成孔,加水及压缩空气排泥,当套管内含泥量经测定小于5%时才下井管及灌砂,然后再将套管拔起。下井管时水泵应先开始运转,以使每下好一根井管,立即与总管接通(不接回水管)后及时进行单根试抽排泥,并测定真空度,待井管出水变清后为止,地面测定真空度不宜小于93.3kPa。全部井点管沉设完毕后,再接通回水总管,全面试抽,然后让工作水循环进行正式工作。各套进水总管均应用阀门隔

34

开,各套回水总管应分开。

2)井管间距一般为2~3m,冲孔直径为400~600mm,深度应比滤管底深lm以上,为防止喷射器损坏,成孔宜采用套管法,加气及压缩空气排泥,当套管内含泥量经测定小于5%时,方可下井管,井点孔口地面以下500~1000mm 深度范围内应采用黏土封口。

3)下井管时水泵应先运转,每下好一根井管,立即与总管接通(不接回水管),并及时进行单根试抽排泥,并测定其真空度(地面测定不应小于93.3kPa),待井管出水变清后停止。

4)全部井管下沉完毕,再接通回水总管,经试抽使工作水循环进行后再正式工作。

5)扬水装置(喷嘴、混合室、扩散室等)的尺寸、轴线等,应加工精确。各套进水总管应用阀门隔开,各套回水管也应分开,为防止产生工作水反灌,在滤管下端应设逆止球阀。

(2)喷射井点系统的运行

1)开泵时,压力要小些(小于0.3MPa),以后再逐渐正常。

2)抽水时,如发现井管周围有泛砂冒水现象,应立即关闭井点管进行检修。 3)工作水应保持清洁,试抽两天后应更换清水,以防止工作水磨损喷和水泵叶。

4.4.3 管井井点降水

1)测量放线定位:根据设计降水平面布置图,测量定出每个管井准确位置,钻机按井点位置就位。

2)挖泥浆坑

泥浆池位置的选定宜根据现场条件确定。可多井一池,其大小根据井深、井数、排浆量综合确定。泥浆池的选定与开挖应注意地下管网,必要时采用砖砌泥浆池。

3)钻机就位、凿井

钻机就位平稳,管井埋设可采用泥浆护壁冲击钻成孔或泥浆护壁钻孔方法成孔。钻进时一般采用地层自造泥浆护壁。孔口设长1.5m、Φ900 钢护筒,钢护筒埋设高出地面±0.3-0.4m,外围封填堵塞,设溢浆孔和进浆管,并保证孔内液

35

面高出地下水位。井径宜大于井管外径200mm以上,且井管外径不宜小于200mm,井管内径宜大于水泵外径50mm。井孔应保持圆正垂直,钻孔底部应比滤水井管深200mm 以上。井管下沉前应进行清洗滤井,冲除沉渣,可灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法,将泥渣清出井外,并保持滤网的畅通,然后下管。滤水井管应置于孔中心,下端用圆木堵塞管口,井管与孔壁之间用3~15mm 砾石填充作过滤层,地面下 0.5m 内用粘土填充夯实。水泵的设置标高根据要求的降水深度和所选用的水泵最大真空吸水高度而定,一般为5~7m。

4)下设井管:井管采用无砂混凝土管,在预制混凝土井上放置井管同时水位以下包缠1 层尼龙网,缓缓下放,当管口与井口相差200mm 时,接上节井管,接头处用尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用2-4 条30mm 宽、长2~3m 的竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水泥砂或异物流入井中,井管高出地面不小于200mm,并加盖临时保护。

5)填砾料:井管放入井内后,及时在井管与孔壁间填充粒径为1-3cm 细砾石滤料。滤料必须符合级配要求,将设计砂砾规格上、下限以外的颗粒筛除,合格率要大于90%,杂质含量不大于3%,用铁锹下料,以防止分层不均匀和冲击井管,填滤料要一次连续完成,从底填到井口下1m 左右,上部采有不含砂石的粘土分层回填并夯压封口。

6)洗井:洗井的主要目的在于清除停留在孔内和透水层中的泥浆与孔壁的泥浆,疏通透水层,并在井周围形成良好的反滤层。采用压力为0.8Mpa,排气量为9m3/min 空压机及潜水泵联合洗井,直至抽出清水为止。洗井前后两资抽水涌水量相差小于15%,且洗井后井内沉碴不上升或基本不上升。

7)下放水泵:JQB1.5-6 型潜水泵在安装前应对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。检验电动机的旋转方向,各部痊的螺栓是否拧紧,润滑油是否加足,电缆接头的封口有无松动,电缆线有无破坏折断等情况,然后在地面上转3-5min,如无问题,始可放入井中使用。用绳索将潜水泵吊入滤水层部位。

8)铺设排水管网及沉淀池

排水管网采用钢管、硬塑料管做为排水主管路,排水管直径应满足基坑总出水量的要求,必要时可采用多向排水。在排水管线转角连接处、每边中部、排水

36

管网进入市政管线接口处设置沉淀池,沉淀池采用砌砖池,须做防水处理。排水管网向水流方向的倾斜以1‰为宜。

9)管井使用时,应经试抽水,检查出水是否正常,有无淤塞等现象,如情况异常,应检修好后方可转入正常使用。抽水过程中应经常对抽水设备的电动机、传动机械、电流、电压等进行检查,并对井内水位下降和流量进行观测和记录。

10)井管使用完毕,井管可用人字桅杆借助钢丝绳、倒链、绞磨或卷扬机将井管徐徐拔出,将滤水井管洗去泥砂后储存备用,所留孔洞用砂砾镇实,上部50cm 深用粘性土填充夯实。

4.4.4 深井井点降水

(1)深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,通过设置在井管内的潜水电泵将地下水抽出,使地下水位低于坑底。适于渗透系数较大(10~250m/d),土质为砂类土,地下水丰富,降水深,面积大,时间长的情况,降水深可达50m 以内,有流砂的地区和重复挖填土方地区使用。

(2)深井井点系统设备由深井、井管、和潜水泵等组成。井管用钢管、塑料管或混凝土管制成,管径一般为200~300mm,井管内径一般宜大于水泵外径,井管下部过虑部 …… 此处隐藏:2450字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基坑降水施工作业指导书(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443923.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)