3.4封井要求

封井分为底板浇筑前封井(即混凝土垫层浇筑时封井)、结构底板及侧墙施工后封井、设计确认抗浮及后浇带满足要求后封井三个主要阶段。

第一阶段:底板施工前基坑开挖至基底,在施工底板垫层时,部分不参加运行井(备用兼观测井)出水量较小的疏干井可以先进行封井。封井前利用基坑内的其他工作的疏干井继续运行,控制潜水水位始终位于基底以下1.0~2.0m。

第二阶段:底板浇筑完成并完全达到设计强度后,留部分井做应急井、结构抗浮井及后浇带用井,其余的疏干井实施封井。

第三阶段:设计确认抗浮及后浇带满足要求后,坑内减压井和所有预留疏干井可以实施封井。

以上各个阶段可以进行封井处理的井的具体数量,可根据现场实际降水井运行情况、水位控制情况而定。封井工作实施需取得射击单位、总包单位的同意。

3.4.1封井方法

第一阶段作一般封井,在基坑开挖至基底时,将基底以上井管割除,在井内回填优质粘土(或素水泥)至井管口下2m处,待水量明显减小后,用素混凝土回填剩余的2m井管至井管口,井管口用1cm钢板焊接封牢(无砂水泥管井不需要焊钢板),结合基底混凝土垫层施工期间一并将井管位置浇筑混凝土,如图3-1所示。

9

图3-4第一阶段封井示意图

第二阶段和第三的阶段的疏干井,由于需要穿过底板,待结构底板混凝土浇筑完成后进行封井,因此在底板施工前需要对疏干井井管进行处理。由于疏干井井管为桥式过滤器井管,井管穿过底板时为了保证底板与降水井管之间连接密实,不会发生渗漏,需要将原先的滤水管自基底以上更换成平管,并在平管对应底板中部的位置焊接一道刚性止水钢环(宽度不小于15cm),确保地下水不会沿基坑底板与降水井管交界面发生渗漏。具体操作如图3-2所示。

图3-5减压井及钢管疏干井井管穿底板操作方法

第二、三阶段封井是在底板施工完成后封井,具体操作方法如下:

10

1)结构底板对应井管穿过结构底板位置预留0.6m见方左右,深度30cm的孔洞,孔洞位置面层钢筋暂不绑扎。同时将井管四周泥土清理干净,并用砂纸将井管外侧铁锈清除,确保后期后期底板混凝土浇筑时,井管与混凝土接触面密实。(如下图所示)

2)待底板达到设计强度,满足封井条件后,向井管内回填优质粘土(或素水泥)至基底以下2m。剩余部分至底板顶面以下20cm的井管采用微膨胀凝土回填(如下图所示)。

3)回填混凝土达到设计强度后,清除井管内剩余积水,割除剩余未回填井管,在井口焊接1cm厚钢板封口(详见下图所示)。

11

4)封井结束后,将底板上预留洞口面层钢筋接好,并采用比结构底板高一标号混凝土将井管回填至与顶板顶面齐平(详见下图所示)。

第三阶段减压井出水量较大,水头较高封井采用压密注浆工艺进行封井处理。注浆封井流程如下图所示:

第一步底板浇筑前焊接止水钢环

12

第二步:井内回填碎石屑,分2~3m回填,下注浆管进行注浆。

第三步:进行第二步回填、注浆:

13

基坑降水施工作业指导书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443923.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)