深基坑支护施工方案 - 图文(9)
6.1.3模板工程
本工程模板采用木模板,模板支撑采用钢管和木方相结合的方式,具体施工方法如下: (1)定位放线经核查无误后,即可对帽梁、水平支撑梁进行开挖,开挖过程中须有专职测量员进行标高控制,挖至梁底标高,严禁超挖。梁两侧进行放坡,坡度可根据现场实际土质确定,但保证上部土体不下落或塌陷。
(2)梁侧模板为木模板,当梁高≤500mm时,模板设两道背楞,背楞为50*100木方,当梁高﹥500mm时,模板设三道背楞,背楞为50*100木方。模板与背楞之间钉牢。
(3)模板支撑采用钢管与木方相结合的方式,即在保证梁截面的前提下,在模板外侧打入钢管,钢管间距2米,打入土体深度不小于0.5米,在梁顶设水平钢管扣牢;并在梁顶设木方对撑,以保证梁截面尺寸。详见下图:
梁宽钢管扣件扣牢间距500>500>500混凝土灌注桩木模板YL与支护桩连接时模板支撑示意图
>500梁高木方
600钢管扣牢双钢管,“3”型卡A50×100木方背楞50×100木方对撑15mm厚木模板A600梁宽600﹥500﹥200钢管扣件扣牢木模板梁高木方A-A剖面梁模板支撑示意图
6.1.4混凝土工程
混凝土浇筑前,须提前与基坑变形监测单位取得联系,通知其进场做好监测点的布置和预埋工作。
混凝土浇筑之前要对钢筋、模板、支撑、埋件进行检查,检查无误后方可浇筑,浇筑过程中派专人观察模板、钢筋、埋件等有无移动、变形等情况,发现问题立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完毕。
对混凝土的要求
(1)对混凝土坍落度的要求
本工程混凝土浇筑以汽车泵为主,为了保证泵送能顺利进行,要求入泵时坍落度根据下
﹥500
﹥500梁高﹥500
表控制,混凝土浇筑前由工长跟混凝土搅拌站联系,明确坍落度要求,由试验员对现场混凝土坍落度进行检查。
本工程泵送高度混凝土坍落度选用值
泵送高度(m) 坍落度(mm) 30以下 180-200 混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间(白天或夜天)、运输道路的距离、混凝土原材料(水泥品种、外加剂品种等)变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比,确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要,确保混凝土供应质量,对不符合坍落度要求的预拌混凝土必须退场。
当气候有变化时,要求混凝土搅拌站提供不同温度下、单位时间内的坍落度损失值,以便现场能够掌握混凝土罐车在现场的停置时间。并且可以根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土罐车的频率。浇筑混凝土时,搅拌站要派一名调度现场调配车辆。
(2)对混凝土和易性的要求
为了保证混凝土在浇筑过程中不离析,要求混凝土要有足够的粘聚性,要求在泵送过程中不泌水、不离析,以保证混凝土的稳定性和可泵性。
(3)对混凝土初、终凝时间的要求
为了保证混凝土浇筑不出现冷缝,根据当时气候,要求搅拌站对商品混凝土在结构施工期间的初凝时间进行调整,以4-6h为宜,终凝时间不得大于12小时。
1.3.2混凝土浇筑
根据梁高分层浇筑成阶梯形,随着阶梯形不断延伸,梁混凝土浇筑连续向前进行。浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底充分振实后再下第二层料,保持水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,每层均应振实后再下料,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。
混凝土的养护
(1)浇筑混凝土24~48小时后拆模,拆模后立即采用塑料薄膜和麻袋覆盖洒水进行养护,养护过程中保证塑料薄膜内有凝结水。
(2)板砼终凝后,立即加水养护。
(3)养护用水采用食用水或经检验符合砼拌和用水标准的水。 (4)一般砼养护时间不少于7天。
(5)砼浇筑完,在砼强度未达到1.2MPa之前不允许上人或进行上部施工。 凝土试块管理
(1)现场建立标准养护室,并设置专职试验员负责管理。
(2)现场按要求做1.2Mpa、7.5Mpa、7天强度、28天强度和同条件混凝土试块,试块取样必须在浇筑地点。同条件试块要求必须在施工现场,按照现场的结构养护方式进行养护。同条件试块放在钢筋制作的笼子内进行存放,防止破坏。取混凝土时由监理单位监督。
(3)在砼施工时,对试块和坍落度的取样实行监理见证制,经监理见证的取样样品必须达同类所有样品的30%以上。
(4)在混凝土施工期间,为了保证混凝土坍落度满足申请要求,对进入现场的混凝土随机进行坍落度检测。随机抽取应根据车辆进场顺序确定,比如:见3就抽取,即对第3辆、第13辆等进行抽取。坍落度抽取应在混凝土入模口处。混凝土坍落度检测结果要登记台帐。
(5)混凝土试块的制作、养护、送检和收集资料由专职试验员完成,并将资料及时反馈给质检员和现场监理。 6.2换撑施工
基坑肥槽回填采用低标号C20素混凝土回填。具体设计做法详附图《基坑支护剖面图》。
6.2.1防水、肥槽回填、换撑板带施工 (1)施工流程:
-2层外墙防水卷材施工→-2层外墙肥槽回填混凝土换撑板带C20素混凝土浇筑→混凝土质量验收→混凝土养护→过程监测。
(2)施工方法:
a.先进行-2层外墙防水卷材施工,然后进行-2层外墙肥槽回填采用C20素混凝土。 b.对混凝土浇筑厚度和振捣密实度及负二层顶板与支护桩间浇筑的饱满度进行质量验收。
c.对地下二层梁板墙混凝土和换撑带混凝土进行养护处理,待地下二层梁板墙混凝土强度达到设计强度的80%和换撑带混凝土强度达到设计强度的80%后方可拆除支撑体系。
d.在拆撑过程中对混凝土换撑板带的变化进行监测。
…… 此处隐藏:501字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣