蓝色外围所示被动区水泥搅拌桩 (3)止水帷幕 高压旋喷桩

1、本工程坑中坑重力式挡墙采用双重管法,水泥采用42.5的普通硅酸盐水泥。根据需要可加入适量的速凝剂、悬浮剂等外加剂及掺合料,所用外加剂及掺合料的数量和质量应通过现场试验确定。

2、施工参数:气压不小于0.7MPa(用于双重管法),水压力大于20MPa,水灰比选用0.8~1.0,提升速度15~25cm/min(双重管法旋转速度7~20cm/min),浆液流量70L/min,旋转速 度16~20r/min(双重管法旋转速度5~16r/min),水泥掺入量为30%,(被加固土体重,按18kN/m3计)。在保证每立方米水泥用量的前提下可根据现场情况适当调整其余压力、速度参数。

3、钻孔的位置允许偏差为20mm,注浆孔垂直度的允许偏差应为1%。

4、注浆前10min必须搅拌好浆料,配置浆液的原材料必须用法定计算器,搅拌时间不得小于5min,在30min内必须用完。

5、高压旋喷桩须待其邻近围护桩及搅拌桩施工结束,并达到设计要求强度方可施工。在高压喷射注浆过程中出现压力骤然下降、上升或冒浆等异常情况时,应查明产生的原因并及时采取措施。当高压喷射注浆完毕,应迅速拔出注浆管。

6、高压旋喷桩施工前,施工单位应编制详尽可行的施工方案,经各方认可后方可实施。

7、高压旋喷桩施工期间应加强对周边环境的监测,根据监测及时调整施工参数。 8、高压旋喷桩28天龄期的抗压强度平均值为1.7MPa。

最外围红色区域

(6)水平支撑系统

由于本工程基坑与市区主干道、河流、小区相邻,支护结构采用混凝土梁内支撑。基坑设置两道水平支撑系统,第一道支撑梁顶标高在-1.65m,第二道支撑标高在-6.35m。基坑区块

施工顺序如下图:

(7)降水方案

本工程临近市区主干道,以及河流、小区。基坑周边为既有市政道路和既有建筑,场地周边条件复杂。且基坑内部有电梯坑等局部深坑,不能保证基坑突涌的安全,为保证基坑安全,本工程采用明沟集水井基坑降水。

1) 坑外地表采用300mmx400mm明沟,集水井方式排水。

2)坑外周边每隔20~30m设一600x600x1000集水井。排水沟因地面变形而开裂时应及时修补,以免地表水渗漏到基壁土层中对基坑稳定产生不利影响。

3) 如上部填土层中有较多水渗出,可采用48钢管或塑料管进行引水。

4)基坑开挖至坑底后,据现场情况在坑底做砖砌排水沟和集水井,利用地梁与承台的砖胎膜作为排水沟和集水井。

被动区基坑支护剖面图

基坑支护剖面图

深基坑支护施工方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443632.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)