教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

深基坑支护施工方案 - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-19
导读: 6.2.2后浇带设置传力杆 在换撑时,为保证-1层、地下室顶板结构传力的整体性, -1层楼板后浇带中沿垂直于后浇带方向增加传力杆,初步考虑在梁板结构中采用工字钢短梁作为传力杆,具体细化方案需设计、业主共同确定。

6.2.2后浇带设置传力杆

在换撑时,为保证-1层、地下室顶板结构传力的整体性, -1层楼板后浇带中沿垂直于后浇带方向增加传力杆,初步考虑在梁板结构中采用工字钢短梁作为传力杆,具体细化方案需设计、业主共同确定。 6.3基坑支撑人工拆除

根据基坑设计的要求,本工程基坑所设计的内撑系统属于一个整体,整体受力,拆撑前必须整个基坑的换撑带施工完成,并且换撑带混凝土强度达到80%的要求。 采用人工凿除,先凿除联系梁,后凿除主撑。在整个基坑达到换撑条件后才能开始内撑的拆除施工。

协调各楼号的施工进度,使各楼号可以同时达到拆撑条件,保证拆撑同时施工,确保拆撑施工安全。支撑系统的拆撑施工顺序:

1、D、A、G坑基础施工完成负一层结构板后达到设计要求强度以后,基础与支护桩之间应按照主体设计要求回填,采用C20素混凝土回填用作换撑板带,拆除P1和G的第二道支撑,待施工至地下室顶板强度达到设计要求后,拆除P1和G第一道支撑。

2、E、B坑施工顺序如D、A、G,拆除P1支撑。

3、F坑完成地下室所以结构后开始施工C坑的地下室结构,待达到设计要求强度后拆除P3剩下的支撑。

基坑内撑的拆除需要科学合理的进行,以先拆次要构件,后拆主要构件,先拆受力较小的部位,后拆受力大的部位为原则。并且拆撑过程中实时进行基坑变形的监测,若变形超过预警值应当停止拆撑施工,第一时间报告监理、业主、设计,会同各方共同商定解决方案。

6.3.1施工流程

搭设安全通道→四周安全维护→破除小连杆(次梁)混凝土→位移监测→切断小连杆(次梁)钢筋→破除环梁、腰梁混凝土→位移监测→切断环梁、腰梁钢筋→位移监测

6.3.2施工方法 (1)施工顺序

a.拆除梁均先搭设钢管脚手架操作平台再进行拆除。 b.本工程共七道环撑及环撑之间的小连杆。

c.拆撑顺序应为:小连杆→环撑→腰梁。在水平支撑完全失效后6小时内每30分钟对护坡桩监测一次,6小时后48小时内每2小时对护坡桩监测一次,48小时后根据位移变化情况适时检测。在此过程中一旦发生异常情况立即启动应急预案。

d.拆除每道支撑梁时,应从中至两侧施工,先破除混凝土,然后方可切断钢筋。

(2)留设作业通道

拆除支撑结构的施工现场必须要有作业通道。平面运输通道宽度须满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,要保证运输通道畅通。非作业通道用警示带隔开,并制作标志牌于通道口做出警示。

(3)安全围护工程

拆除前要先确定拆除封闭范围,拉线并张贴警示标示。其他施工人员严禁到拆除区域3m范围内工作。拆除施工人员应站在操作平台或其它稳定的部位上操作,严禁站在整体被拆除构件上作业。清除破碎所剩垃圾要待清除区域内无拆除作业方可进入。

(4)环撑及小连杆拆除

应将梁分段进行破碎,每跨梁均从中间向两端进行拆除,待所有梁上混凝土破除后,再进行钢筋切割。拆除混凝土期间内,不能切割钢筋,且破碎的混凝土块体积不能过大,直径须小于10cm。

6.3.3拆撑架体搭设措施

拆撑搭设脚手架,具体详以下的拆撑脚手架平面图及拆撑脚手架剖面图。

钢管架脚手板支撑梁木模板拆撑脚手架平面图

6.3.4拆撑注意事项

(1)拆除区域要设置警戒线,无关人员不得进入拆除施工现场。 (2)进行拆除前,对保留的冠梁采取钢管斜支撑的加固措施。

(3)必须采取相应措施确保作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。

(4)施工中必须由专人负责监测基坑的结构状态,并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时,必须停止作业,采取有效措施,消除隐患。

(5)拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,建筑垃圾不得随意从高处下抛,并及时清运。

(6)拆除施工应分段进行,不得垂直交叉作业。

(7)拆除横梁时,应确保碎块下落有效控制,不得使碎块外溅。 6.4周边建(构)筑物及管线的保护方案

6.4.1周边建(构)筑物现状描述

本工程东侧为罗阳大道,南侧为京都花园小区,西侧为高岗河,北侧隆山东路。 6.4.2建(构)筑物委托鉴定情况

配合建设单位协调相关鉴定单位对周边建(构)筑物进行安全、质量等相关的鉴定,确

保基坑开挖措施对周围建筑物安全有效。

6.4.3建(构)筑物一侧拟采取的防护加固措施

基坑周圈统一采取由止水帷幕、支护桩和水平支撑组成的支护系统,止水帷幕为水泥搅拌桩(直径600mm@500mm),有效桩长14.2m;支护桩为钢筋混凝土灌注桩(直径900mm@1100mm、800mm@100mm),桩顶设帽梁;水平支撑由格构柱、腰梁、冠梁、对撑等组成。

支护系统的大致施工顺序为:施工全部支护用的灌注桩、搅拌桩、支撑柱→开挖至设计标高完成帽梁的施工→全部支护结构达到设计强度且降水符合要求后,方可开挖至设计高程-2.450,进行水平支撑结构的施工→水平支撑结构达到设计强度后,可进行土方开挖→开挖至基坑底标高后,应立即施工基础垫层,并将垫层施工至支护桩边→施工基础结构及地下二层结构→待基础及地下二层结构强度达到设计要求后,在基础与支护桩之间、地下结构外墙与支护桩之间回填低标号混凝土,且应分层夯实,并在地下二层楼板上皮等标高处做300mm厚素混凝土板→达到换撑条件后,方可拆除水平支撑。

为保证基坑的安全,应加强基坑变形的监测,发现问题及时采取措施,确保基坑安全。 6.4.4周边管线的现状及保护措施

本工程场地内地下管线已全部切改完成,切改完成后自来水距离用地红线1.5m。 所以对本工程周边管线应采取以下保护措施:

(1)土方开挖前,根据建设单位提供的《综合管线图》在现场用白线标出管线具体走向位置,明确管线用途,重点区分废除管线、已明管线和不明管线。

(2)明确管线埋设,当开挖接近管线标高时应谨慎施工,派专人旁站指挥。当挖出管线后做好标记,及时通知建设单位与有关部门联系是否可以移位,不能移位时,必须采取有效措施保护。

(3)对有管线的位置设置警示牌。

(4)对于道路下的给水管线和污水管线应采取保护措施,土方夯实,浇筑较厚的混凝土,确保管线受力后不变形、不断裂。

7.基坑监测专项方案

在基坑施工期间,须周期性对周边环境进行观测,及时发现隐患,并根据监测成果相应地及时调整施工速率及采取相应的措施,确保道路、市政管线及建筑物的正常使用。针对现场的实际情况及需求,委托两家满足要求的监测机构分别对基坑和周边建筑进行监测。 7.1基坑监测

在基坑开挖过程中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界其它因素的

复杂影响,很难单纯从理论上预测工程中可能遇到的问题,而且,理论预测值还不能全面而准确地反映工程的各种变化。所以,在理论指导下有计划地进行现场工程监测十分必要。特别是对于类似本工程复杂的、规模较大的工程,就必须在施工组织设计中制定和实施周密的监测计划。

本工程监测的目的主要有:

1)通过将监测数据与预测值作比较,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;

…… 此处隐藏:1519字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
深基坑支护施工方案 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443632.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)