自动喷水灭火系统施工及验收规范条文说明(9)
替闸阀。另外,干式系统和预作用系统等,还得检验空气压缩机与控制阀、报警系统与控制阀的联动是否可靠。
警铃设置位置,应靠近报警阀,使人们易听到铃声。距警铃3m处,水力警铃喷嘴处压力不小于0.05MPa时,其警铃声强度应不小于7dB。
8。0.11自动喷水灭火系统最常见的违规问题是喷头布水被挡,特别是进行施工设计时,没有考虑喷头布置和装修的协调,致使不少喷头在装修施工后,被遮挡或影响喷头布水,所以验收时必须检查喷头布置情况。对有吊顶的房间,因配水支管在闷顶内,三通以下接喷头时中间要加短管,如短管不超过15cm,则系统试验和换水时,短管中水也不能更换。但当短管太长时,不仅会使杂质在短管中沉积,而且形成较多死水,所以三通以下接短管时要求不宜大于15cm,最好三通以下直接接喷头。实在不能满足要求时,支管靠近顶棚布置,三通下接15cm短管,喷头可安装在顶棚贴近处。有些支管布置离顶棚较远,短管超过15cm,可采用带短管的专用喷头,即干式喷头,使水不能进入短管,喷头动作后,短管才充水,这样,就不会形成死水和杂质沉积。有腐蚀介质的场所应用经防腐处理的喷头或玻璃球喷头;有装饰要求的地方,可选用半隐蔽或隐蔽型装饰效果好的喷头。有碰撞危险场所的喷头,加有防护罩。
喷头的动作温度以喷头公称动作温度来表示,该温度一般高于喷头使用环境最高温度30℃左右,这是多年实际使用和试验研究得出的经验数据。
8.0.12这条的目的是对全系统进行实测,以验证系统各部份功能。也就是说,万一发生火灾的情况下,系统各项功能是否达到设计要求,能否真正发挥作用。 9 维护管理
9.0.1维护管理是自动喷水灭火系统能否正常发挥作用的关键一环。没有一种灭火设施能在没有平时的精心维护管理下,就能发挥良好作用的。我国己有多起特大火灾事故发生在安装有自动喷水灭火系统的建筑物内,由于系统不符合要求或施工安装完毕投入使用后,没有进行日常维护管理和试验,以致发生火灾时,事故扩大,人员伤亡,损失严重。
例如:1985年4月18日哈尔滨天鹅饭店发生特大火灾事故时,由于部份水管漏水待修,屋顶水箱出水管上的总阀己被关闭,因此当时整个大楼消防管道内均无水,而消防水泵房和水池又在距主楼50m以外,发生火灾后停电,以致所有这些消防设施均未起作用。1991年5月28日辽宁省大连市××饭店发生特大火灾事故,由于饭店消防设施不完善,防火措施不落实,走道内虽设有自动喷水灭火设备,并启动喷水,但因水泵房无人值班断电而断水。这两起大火,都有人员伤亡,后果严重。因此,必须强调要有日常管理、检测、维护制度,保证系统处于准工作状态,一有火情即投入工作。
根据公安部消防局1988年7月在天津召开的全国消防监督管理工作现场会的精神,管理、检测、维护制度应当贯彻“谁主管、谁负责”的原则,由机关、企、事业单位或建筑物经营管理单位的领导负责制
订,日常工作则由专职人员负责贯彻。
9.0.2自动喷水灭火系统组成的部件较多,系统比较复杂,每个部件的作用和应处于的状态及如何检验,测试都需要具有对系统作用原理了解和熟悉的专业人员来操作,管理。而当前我国尚没有普及这种教育的专业学校,因此为提高维护管理人员的素质,承担这项工作的维护管理人员应当参加公安消防部门或国家建设部门举办的这方面的培训班,取得公安消防监督机构颁发的合格证,持证上岗。 9.0.3自动喷水灭火系统在发生火灾时,能否及时发挥应有的作用和它的每个部件是否处于正确状态有关,任何应处于开启状态的阀门被关闭,给水水源的压力达不到所需压力等等,都会使系统失效,造成重大损失,由于这种情况在自动喷水灭火系统失效的事故中最多,因此应当每天进行巡视。
9.0.4水源的水量、水压有无保证,是自动喷水灭火系统能否起到应有作用的关键。由于市政建设的发展,单位建筑的增加,用水量变化等等,水源的供水能力也会有变化。因此,每年应对水源的供水能力测定一次,以便不能达到要求时,及时采取必要的补救措施。 9.0.5对消防储备水应保证充足,可靠,应有平时不被他用的措施,应每月进行检查。
9.0.6消防专用蓄水池或水箱中的水,由于未发生火灾或不进行消防演习试验时,长期不动用,成为“死水”,特别在南方气温高,湿度大的地区,微生物和细菌容易繁殖,需要不定期换水。换水时应通知当地消防监督部门,做好此期间万一发生火灾而水箱、水池无水,
需要采用其他灭火措施的准备。
9,0.7本条规定的目的,是要确保消防储水设备的任何部位,在寒冷季节均不得结冰,以保证灭火时用水,维护管理人员每天应进行检查。
9.0.8本条规定是为了保证消防储水设备经常处于正常完好状态。9.0.9消防水箱,消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于碰碎。造成消防储水流失或水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。
9.0.10消防水泵是供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时起动灵活,不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动起动或电源切换及时无故障。本条试运转间隔时间系参考英、美规范和喜来登集团旅馆系统消防管理指南规定的。
9.0.11为保证系统启动的可靠性,电磁阀是启动系统的执行元件,所以每月对电磁阀进行检查、试验,必要时及时更换。
9.0.12、9.0.13、9.0.14消防给水管路必须保持畅通,报警控制阀在发生火灾时必须及时打开,系统中所配置的阀门都必须处于规定状态。阀门编号应用标牌标注可以方便监督管理。
9.0.15洒水喷头是系统喷水灭火的功能件。应使其每个喷头随时都处于正常状态,所以应当每月检查,更换发现问题的喷头。由于喷头的轭臂宽于底座,在安装,拆卸拧紧或拧下喷头时,利用轭臂的力距大于利用底座,安装维修人员会误认为这样省力,但喷头设计是不允许利用轭臂来作扭拧支点的,应当利用方形底座作为拆卸的支点,
生产喷头的厂家并提供专用配套的扳手,这就不致于拧坏喷头轭臂。 9.0.16本条采用与《自动喷水灭火系统设计规范》相同的备品数量。再强调要求,是要突出此点的重要性,系统投入运行后一定要这样做。
9.0.17自动喷水灭火系统的水源供水不应间断。停水修理时,由于关闭总阀断水,修理完毕后忘记再打开,以致发生火灾时无水,而造成重大损失,在国内外火灾事故中均已发生过。因此,停水修理时,必须向主管人员报告,并有应急措施和有人临场监督,修理完毕应立即恢复供水。在修理过程中,万一发生火灾,也能及时采取紧急措施。 9.0.18建筑物、构筑物使用性质的改变是常有的事,而且多层、高层综合性大楼的修建,也为各租赁使用单位提供方便。因此,必须强调建、构筑物使用性质改变影响到自动喷水灭火系统功能需要提高等级或修改时,应经公安消防监督机关批准后进行。
…… 此处隐藏:1028字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣