自动喷水灭火系统施工及验收规范条文说明(5)
5.3 报警阀组安装
5.3.1本条对报警阀组的安装程序、安装条件和安装位置提出了要求,作了明确规定。
报警阀组是自动喷水灭火系统的关键组件之一。它在系统中起着启动系统,确保灭火用水畅通,发出报警信号的关键作用。过去不少工程在施工中,将报警阀与水源控制阀位置随意调换,报警阀方向与水源水流方向装反,辅助管道紊乱等情况时有发生,其结果使报警阀组不能工作,系统调试困难,使用中不能发挥其作用;就其安装位置的要求,主要根据报警阀组的工作特点,便于操作和便于维修的原则而作出的规定。因为常用的自动喷水灭火系统在启动喷水灭火后、一般要由保卫人员在确认火灾被扑灭后关闭水源控制阀、以防止后继水害发生:有的工程为了施工方便不择位置,将报警阀组安装在不易寻找和操作不便的位置,发生火灾后既不易及时得到报瞥信号,灭火后又不利于断水和维修检查,其教训是深刻的。
本条规定还强调了在安装报警阀组的室内应采取相应的排水措施,主要是因为系统功能检查、检修需较大量放水而提出的。放水能及时排走既便于工作,也为保护报警阀组的电器或其它组件不因环境潮湿而造成不必要的损害。
5.3.2本条对报警阀的附件安装要求作了规定,这里所指的附件是各种报警阀均需的通用的附件。压力表是报警阀组必须安装的测试仪表,它的作用是监测水源和系统水压,安装时除要确保密封外,主要要求其安装位置应便于观测,系统管理维护人员能随时很方便地观测
水源和系统的工作压力是否符合要求。排水管和试验阀是自动喷水灭火系统检修、检测系统主要报警装置和功能是否正常的两种常用附件,其安转位置必须是便于操作、以保证日常检修、试验工作的正常进行。水源控制阀是控制喷水灭火系统供水的开、关阀,安装时既要确保操作方便,又要有开、闭位置的明显标志,它的开启位置是决定系统动作喷水灭火时,消防用水能否畅通,满足要求的关键。在系统调试合格后,系统处于准工作状态时,水源控制阀应处于全开的常开状态,为防止意外和人为的关闭控制阀的情况发生,水源控制阀必须设置可靠的锁定装置将其锁定在常开位置;同时还宜设置其位置指示信号设施与消防控制中心或保卫值班室连通,一旦水源控制阀被关闭应及时发出报警信号,值班人员应及时检查原因并使其处于正常状态。在实际应用中,各地曾多次发生因水源控制阀被关闭,当火灾发生时,系统的喷头和控制设备全部正常启动,但无水,系统不能发挥其灭火功能而造成较大损失,此类事故是应当杜绝的。 5.3.3本条对湿式报警阀组的安装要求作了规定。
湿式报警阀组是自动喷水湿式灭火系统两大关键组件之一。湿式灭火系统因其结构简单、灭火成功率高、成本低、维护简便等优点,是应用中最广泛的一种。国外资料报导,湿式系统的应用约占所有自动喷水灭火系统的85%以上,我国近年来的应用,据调查约在95%以上,湿式系统应用如此广泛,确保其安装质量其意义就更加重大。湿式系统在准工作状态时,其报警阀前后管道中均应充满设计要求的压力水,能否顺利充满水,而且在水源压力波动时不发生误报警是湿式报
警阀安装的最起码的要求。湿式报警阀其内部结构特点可以说是一个止回阀和一个在阀瓣开启时又能报警的两种作用合为一体的阀门。工程中曾多次发现把报警阀方向装反,辅助功能管件乱装,安装位置及安装时操作不当,致使阀瓣在工作条件下不能正常开启和严密关闭等情况,调试时既不能顺利充满水,使用中压力波动时又经常发生误报警。遇到这类情况,必须经过重装、调整,方能达到要求。报警水流通路上的过滤器是为了防止水源中的杂质流入水力警铃堵塞报警进口,其位置应装在延迟器前,且便于排渣操作。其目的是为了使用中能随时方便地排出沉积渣子,以减小水流阻力,有利于水力警铃报警能达到迅速、准确和规定的声响要求。
5.3.4本条对干式报警阀组的安装要求作了规定。这些规定主要参考了NFPA I3 5一2干式自动喷水灭火系统的相关要求,并结合国内实际制定的。
5.3.4.1是干式报警阀组安装场所的要求,干式报警阀组是自动喷水干式灭火系统的主要组件,干式灭火系统适用环境温度为低于4℃和高于70℃的场所,即系统使用场所可能发生冰冻。因此干式报警阀组应安装在不发生冰冻的场所。主要是因为干式报警阀组处于伺服状态时,水源侧的管网内是充满水的,另外干式阀系统侧即气室,为确保其气密性一般也充有设计要求的密封用水。如干式阀的安装场所发生冰冻,干式阀充水部位就可能发生冰冻,尤其是十式阀气室一侧的密封用水较易发生冰冻,轻者影响阀门的开启,严重的则可能使干式阀遭到破坏;因此干式报警阀组必须安装在不发生冰冻的场所。
5.3.4.2本款规定是为了确保干式阀的密封性,也可防止因水压波动,水源一侧的压力水进入气室。规定最低高度,主要是确保密封性的下限,其最高水位线不得影响干式阀(差压式)的动作灵敏度为原则而确定的。
5.3.4.3、5.3.4.4、 5.3.4.5这几款都是对于式系统管网内充气的气源、气源设备、充气连接管道等的安装提出的要求。充气管应在充注水位以上部位接入,其目的是要尽量减少充入管网中气体的湿度,另外也是为了防止充入管网中的气体所含水份凝聚后,堵住充气口;其充气管道直径和止回阀、截止阀安装位置要求的目的是在尽量减小充气阻力,满足充气速度要求的前提下,尽可能采用较小管径以便于安装;阀门位置要求,主要是为便于调节控制充气速率和充气压力,防止意外;安装止回阀的目的是稳定、保持管网内的气压,减小充气冲击。
5.3.4.6加速排气装置其作用,是火灾发生时干式系统喷头动作后,应尽快排出管网中的气体,使干式阀尽快动作,水源水顺利、快速进入供水管网喷水灭火;其安装位置应靠近干式阀,可加快干式阀的启动速度,并应注意防止水进入加速排气装置,以免影响其加速排气装置的功能。
5.3.4.7低气压预报警装置其作用是在充气管网内气压接近最低压力值时发出报警信号,提醒管理人员及时给管网充气,否则管网空气气压再下降将可能使干式阀开启,水源的压力水进入管网,这种情况在干式系统处于准工作状态时,保护场所未发生火灾的情况下是绝
不允许发生;如发生此种情况必须采取有效的排水措施,将管网内的水排出至干式阀气室侧预充密封水位。不然将可能发生冰冻和不能给管网补充气,使干式系统不能处于正常的准工作状态,火灾时不能及时动作喷水灭火,造成不必要的损失。
5.3.4.8本款对干式报警阀组上安装压力表的部位作了规定。这些规定是根据干式报警阀组的结构特点,工作条件要求,应对其水源水压、管网内气压、气源气压等进行观测而提出的。各部位压力值符合设计要求与否,是检查判定干式报警阀组是否处于准工作状态和正常的工作状态的主要技术参数。
5.3.5本条对雨淋阀组的安装要求作了规定。雨淋阀组是自动喷水灭火雨淋系统、喷雾系统、水幕系统、预作用系统的重要组件,雨淋阀组的安装质量,是这些系统火灾时能否正常启动发挥作用的关键,施工中应极为重视。
5.3.5.1本款规定主要是针对组成预作用系统的雨淋报警阀组,预作用系统平时在雨淋阀以后的系统管网中可以充一定压力的压缩空气或其它惰性气体,也可以是空管,这主要由设计和使用部门根据使用现场条件来确定;对要求要充气的,雨淋阀组的准工作状态条件和启动原理与干式报警阀 …… 此处隐藏:1342字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣