自动喷水灭火系统施工及验收规范条文说明(6)
导管网的安装质量是确保雨淋阀能否安全可靠开启的关键。雨淋阀的开启方式一般常采用电动、传导管启动、手动几种。电动启动一般是用电磁阀或电磁阀作启动执行元件,由火灾报警控制器控制自动启动或手动直接控制启动;传导管启动是用闭式喷头或其它可探测火警的简易结构装置作执行元件启动阀门;手动控制可用电磁阀、电磁阀和快开阀作启动执行元件,由操作者控制启动。利用何种执行元件,根据保护场所情况由设计决定。上述几种启动方式其执行元件与雨淋阀门启动室联接,均是用内充设计要求压力水的传导管,尤其是传导管启动方式和机械式的手动启动,其传导管一般较长,布置也较复杂,其准工作状态近似于湿式系统管网状态,安装要求按湿式系统要求是可行的。
5.3.5.3本款规定其目的是为了便于观测和操作。
5.3.5.4本款规定主要是考虑当使用场所发生火灾后,雨淋阀操作方便,开启顺利和操作者安全。过去有些场所安装手动装置时,对安装位置的问题未引起重视,随意安装。当使用场所发生火灾后,由于操作不便或人员无法接近而不能及时顺利开启雨淋阀,启动系统扑灭火灾,结果造成不必要的财产损失和人员伤亡。因此本规范规定雨淋阀组手动装置安装必须达到操作方便和火灾时操作人员能安全操作的要求。
5.4 其它组件的安装 5.4.1本条对水力警铃的安装位置、辅助设施的设置、传导管道的材质、公称直径、长度等作了规定。
水力警铃是各种类型的自动喷水灭火系统均需配备的通用组件。它是一种在使用中不受外界条件限制和影响,当使用场所发生火灾时,自动喷水灭火系统启动后,都能及时发出声响报警的安全可靠的报警装置。水力警铃安装总的要求是:要保证系统启动后能及时发出设计要求的声强强度的声响报警,其报警能及时被值班人员或保护场所内其它人员发现;平时能够检测水力报警装置功能是否正常。本条规定内容和要求与设计规范是一致的,考虑到水力警铃的重要作用和通用性,本规范再作明确规定,利于执行和保证安装质量。
5.4.2本条对水流指示器的安装程序、安装位置、安装技术要求等作了明确规定。
水流指示器是一种由管网内水流作用启动,能发出电讯号的组件,常用于湿式灭火系统中,作电报警设施和区域报警用。
5.4.2.1本款规定水流指示器安装应在管道试压、冲洗合格后进行,是为避免试压和冲洗对水流指示器动作机构造成损伤,影响功能。规格应与安装管道匹配,是因为水流指示器安装在系统的供水管网内的管道上,避免水流管道出现通水面积突变而增大阻力损失和出现汽囊等不利现象发生。
5.4.2.2水流指示器的作用原理目前主要是采用浆片或膜片感知水流的作用力而带动传动轴动作,开启信号机构发出讯号。为提高灵敏度其动作机构的传动部位设计制作要求较高。所以在安装时要求竖直安装在水平管段上,可使其受力浆片和传动轴自然处于管道通水面的居中位置,避免歪斜,防止出现浆片和膜片与管壁接触影响其动作
灵敏度;同时竖直安装可防止管道凝结水滴入电器部位,造成损坏。 5.4.3本条规定主要是针对自动喷水灭火系统区域控制中同时使用了信号阀和水流指示器而言的,这些要求是为了便于检查两种组件的工作情况和便于维修与更换。
5.4.4本条对自动排气阀的安装要求作了规定。
自动排气阀是湿式系统上设置的能自动徘出管网内气体的专用产品。在湿式系统调试充水过程中,管网内的气体将被自然驱压到最高点,自动排气阀能自动将这些气体排出;当充满水后,该阀会自动关闭。因其排气孔较小,阀塞等零件较精密,为防止损坏和堵塞,自动排气阀应在系统管网冲洗、试压合格后安装,其安装位置应是管网内气体最后集聚处。
5.4.5本条对自动喷水灭火系统中所使用的各种控制阀门的安装要求作了规定。
控制阀门的规格、型号和安装位置应严格按设计要求,安装方向正确,安装后的阀门应处于要求的正常工作位置状态。特别强调了主控制阀必须设置启闭标志,便于随时检查控制阀是否处于要求的启闭位置,以防意外损失。对安装在隐蔽处的控制阀,应在外部作指示其位置的标志,以便需要开、关此阀时,能及时准确找出其位置,作应急操作,在已往的工程中,忽视了这个问题,尤其是有些要求较高和系统控制面积又较大的场所,为了美观,系统安装后,装修时,将阀门封闭在隐蔽处,发生火灾或其他事故后,需及时关闭阀门.因未作标志,花很多时间也找不到阀门位置,结果造成不必要的损失,今后在施工中,
必须对此引起高度重视。
5.4.6减压孔板和节流装置是自动喷水灭火系统由于种种原因为使其某一局部的水压符合规范要求而常采用的压力调节设施。目前国内外已开发了应用方便、性能可靠的自动减压阀,其作用与减压孔板和节流装置相同;在安装设置时要求与设计规范规定是一致的。 5.4.7压力开关是自动喷水灭火系统中常采用的一种较简便的能发出电信号的组件。常常是与水力警铃配合使用,互为补充,它感知喷水灭火系统启动后,水力报警的水流压力启动发出报警信号。系统除利用它发出电讯号报警外,也可利用它与时间继电器组成消防泵自动启动装置。安装时除严格按使用说明书要求外,应防止随意拆装,以免影响其性能;其安装形式无论现场情况如何都应竖直安装在水力报警水流通路的管道上,应尽量靠近报警阀,以利于它的启动。 5.4.8未端试水装置是自动喷水灭火系统使用中,可检测系统总体功能的一种简易可行的检测试验装置。在湿式、预作用系统中均要求在分区管网未端或系统管网未端设置。未端试水装置一般由连接管、压力表、控制间及排水管组成;有条件的也可采用远传压力、流量测试装置和电磁阀组成;总的安装要求是操作简便、检测结果可靠。 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定
6.1.1强度试验实际是对系统管网的整体结构、所有接口、承载管架等进行的一种超负荷考验。而严密性试验则是对系统管网渗漏程度的测试。实践表明,这两种试验都是必不可少的,也是评定其工程质
量和系统功能的重要依据。管网冲洗,是防止系统投入使用后,发生堵塞的重要技术措施之一。
6.1.2水压试验简单易行,效果稳定可信,对于干式、干湿式和预作用系统来讲,投入实施运行后,既要长期承受带压气体的作用,火灾期间又要转换成临时高压水系统;由于水与空气或氮气的特性差异甚大,所以只作一种介质的试验,是不能代表另一种试验的结果的。 在冰冻季节期间,对水压试验应慎重处理,这是为了防止水在管网内结冰而引起爆管事故。
6.1.3如果在试压合格后,又发现埋地管道的坐标、标高、坡度及管道基础、支墩不符合设计要求而需要返工,势必造成返修完成后的再次试验,这是应该也可以避免发生的。再则,在整个试压过程中,管道的改变方向、分出支管部位和未端处所承受的推力约为其正常工作状况时的1.5倍,故必须达到设计要求才行。
对试压用压力表的精度、量程和数量的要求,系根据《工业管道工程施工及验收规范》的有关规定而定。
先编制出考虑周到,切实可行的试压冲洗方案,并经施工单位技术负责人审批,可以避免试压过程中的盲目性和随意性。再则,试压应包括分段试验和系统试验,后看应在系统经冲洗合格后进行。系统的冲洗应分段进行,事前的准备工作和事后的收尾工作,都必须有条不紊地进行,以防止任 …… 此处隐藏:1367字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣