自动喷水灭火系统施工及验收规范条文说明(3)

来源:网络收集 时间:2026-07-31
导读: 的最高、最低气压,预作用喷水灭火系统的最低气压、水源控制阀门的开闭状况以及系统动作后压力开关、水流指示器的动作信号等,所有监测及报警信号均汇集在建筑物的消防控制室内,为了安装后不致发生故障或者发生故

的最高、最低气压,预作用喷水灭火系统的最低气压、水源控制阀门的开闭状况以及系统动作后压力开关、水流指示器的动作信号等,所有监测及报警信号均汇集在建筑物的消防控制室内,为了安装后不致发生故障或者发生故障时便于查找,施工前应查验这些装世的各种标志,并进行主要功能检查,不合格者不得安装使用。 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定

4.1.1本章主要对消防水泵、水箱、水池、气压给水设备、水泵接合器这几类供水设施的安装作了具体的要求和规定。近十年来发展较快的自动喷水灭火系统主要采用这几类供水方式。

由于施工现场的复杂性,杂物、浮土、麻绳、水泥块等非常容易进入管道和设备中。因此自动喷水灭火系统的施工要求更高,更应注意清洁施工,杜绝杂物进入系统。例如1985年,×××设计研究院曾在某厂作雨淋系统灭火强度试验,试验现场管道发生严重堵塞。系统管路不长却用了150t水冲洗,结果还是冲洗不净。后只好重新拆装,发现石块、焊渣等物卡在管道拐弯处,变径处,造成水流明显不畅。因此本条强调安装中断时敞口处应作临时封闭。以防杂物进入正安装的管道与设备中。

4.1.2本条对供水设施安装时的环境温度作了规定。其目的是为了确保安装质量,防止意外损伤。供水设施安装一般要进行焊接和试水,若环境温度低于5℃,又尚未采取保护措施时,由于温度剧变、物质体态变化的应力,极易造成设备损伤。

4.2 消防水泵和稳压泵安装

4.2.1本条规定的消防水泵、稳压泵安装要求直接采用现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》的有关规定。

4.2.2本条对消防水泵和稳压泵安装前的要求作出了规定。为确保施工单位和建设单位正确选用设计图纸中指定的产品,避免不合格产品进入自动喷水灭火系统,设备安装和验收时注意检验产品合格证和安装使用说明书及其产品质量是非常必要的。

4.2.3本条对消防水泵出水管的安装要求作了规定。消防水泵泵组的总出水管上强调安装泄压阀,主要考虑了自动喷水灭火系统日常维护管理中,消防水泵启停和系统试验较频繁,经常发生非正常承压,没有泄压阀很容易造成管道崩裂现象。例如:某高层建筑,高压自动喷水灭火系统的消防水泵扬程达125m,在安装调试阶段开泵前没有将回水阀打开,结果造成系统底部的钢制管件崩裂。

压力表的缓冲装置可以是缓冲弯管,或者是微孔缓冲水囊等方式,既可保护压力表,也可使压力表指针稳定。

4.2.4本条对吸水管及其附件安装提出了要求。消防水泵吸水管的正确安装是消防水泵正常运行的根本保证。吸水管上安装控制阀是便于消防水泵的维修。先固定消防水泵,然后再安装控制阀门,以避免消防水泵承受应力。蝶阀由于水阻力大,受振动等因素容易自行关闭或关小,因此不能在吸水管上使用。美国NFPA20中第2一19一1条明确规定,在吸水管上不得使用蝶阀。

当消防水泵和消防水池位于独立基础上时,由于沉降不均匀,可能造

成消防水泵吸水管承受内应力。最终应力加在消防水泵上,将会造成消防水泵损坏。最简单的解决方法是加一段柔性连接管。(见图4一1)。

消防水泵吸水管安装若有倒坡现象则会产生气囊;采用大小头与消防水泵吸水口连接,如果是同心大小头,则在吸水管上部有倒坡现象存在。异径管的大小头上部会存留从水中析出的气体,因此必须采用偏心异径管且要求吸水管的上部保持平直。(见图4一2)。 美国NFPA 20第2一9一6条明确规定:吸水管应当精心敷设,以免出现漏气和气囊现象,其中任何一种现象均可严重影响消防水泵的运转。

4.3 消防水箱安装和消防水池施工

4.3.1本条规定的消防水池、消防水箱的施工和安装,直接采用国家现行标准《给水排水构筑物施工及验收规范》的规定。 4.3.2高位水箱安装完毕后应有供检修用的通道。通道的宽度与国家现行的有关标准相一致,日常的维护管理需要有良好的工作环境。本条提出的水箱间的主要通道、四周的检修通道是保证维护管理工作顺利进行的起码要求。

4.3.3本条规定的目的要确保储水不被污染。消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管排出的水应间接流入排水系统。规范组调研时曾发现有的施工单位将溢流管、泄水管汇集后,没有采取任何隔离措施直接与排水管连接。正确施工是将溢流管、泄水管排出的水先直接排至水箱间地面,再通过地面的地漏将水排走。而使用单位为使地面不湿,

用软管一端连接溢流管、泄水管,另一端直接插入地漏,这种不正确的使用现象屡见不鲜。所以本条作为单独一条规定,以引起施工单位及使用单位的重视。

4.3.4消防水备而不用,尤其是消防专用水箱。水存的时间长了,水质会慢慢变坏,杂质会增加。除锈、防腐做得不好,会加速水中的电化学反应,最终造成水箱锈损。 4.4 消防气压给水设备安装

本节对消防气压给水设备的安装要求作了规定。消防气压给水设备作为一种提供压力水的设备在我国经历了数十年的发展和使用。特别是近十年来的研究和改进,日趋成熟和完善。产品本身的标准已制订、发布、实施。一般生产该类设备的厂家都是整体装配完毕,调试合格后再出厂,因此在设备的安装过程中,只要不发生碰撞并注意进水管、出水管、充气管的标高、管径等符合设计要求,其安装质量是能够保证的。

4.5 消防水泵接合器安装

4.5.1本条规定主要强调消防水泵接合器的安装顺序。尤其重要的是止口阀的安装方向一定要保证水通过结合器进入系统。 规范编制组曾在北京地区调研,据北京消防局火调处、战训处介绍,发现数例将消防水泵接合器中的止回阀装反,造成无法向系统内补水的事例。主要原因是安装人员和基层的管理人员不清楚消防水泵接合器的作用造成的。因此强调安装顺序和方向是很有必要的。 4.5.2消防水泵接合器主要是消防队在火灾发生时向系统补充水用

的。火灾发生后,十万火急。没有明显的标志,到时找不到或消防车无法靠近,不能及时补水,造成不必要的损失,这在实际中教训是很多的,就会失去设置消防水泵接合器的作用。

墙壁消防水泵接合器安装位置不宜低于 1.1m是考虑消防队员将水龙带对接消防水泵接合器口时便于操作提出的,过分低下,不利于紧急情况下的对接,中国男性公民身高平均为1.65m左右,单腿跪下两臂放在胸口前,手拿水龙带对接消防水泵接合器,这时,两臂至地面的距离大约1.1m左右。这种对接姿式,便于操作和使劲。 为与“建规”第7.1. 5条相适应,消防水泵接合器与门、窗、孔、洞保持不小于2.0m的距离。主要从两点考虑:(1)火灾时消防队员能靠近对接,避免火舌从洞孔处燎伤队员的情况发生;(2)避免消防水龙带被烧坏失去作用。

4.5.3地下消防水泵接合器接口在井下,太低不利于对接,大高不利于防冻。0.4m的距离适合1.65m身高的队员俯身后单臂操作对接。太低了则要到井下对接,不利于火场抢时间的要求。冰冻线低于0.4m的地区可由设计人员选用双层防冻室外阀门井井盖。 4.5.4本条规定地下消防水泵接合器阀门井砌筑要求,采用的砖及水泥砂浆标号比普通阀门井高一号的标准,是为了确保消防水泵接合器环境使其处于正常状态。兵器工业第五设计研究院的同志曾对按这一标准施工的阀门井进行设计回访,情况说明使用良好,能满足消防水泵接合器阀门井的使用要求。 5 管网及系统 …… 此处隐藏:1237字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自动喷水灭火系统施工及验收规范条文说明(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443174.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)