术语”的有关规定,全面分析,抓住实质,突出特性,尽量做到定义准确、简明、易懂;同时考虑国内长期以来在工程技术工作中,工程技术人员的习惯性和通用性,避免重复与矛盾。 本规范现列入七条术语,这里不逐条予以说明。 3 施工准备

3.0.1本条对施工队伍的资质要求及其考核、批准管理等方面作出了规定。

近年来,随着自动喷水灭火系统应用日渐广泛,专营或兼营的消防工程施工队伍发展很快,全国各省市几乎都有,据了解××市现已在公安消防监督机构登记的多达60余家,目前仍有大量发展的趋势。调查研究中还发现,由于施工队伍的管理,施工队伍本身的素质等因素,造成工程质量差,存在问题不少。如有的地区已安装的系统不能开通;有的因安装工人不懂产品结构和技术性能,安装中造成关键性部件损伤,致使系统发生误动;有的系统因安装质量差发生水害又未及时修理、排除故障,而被迫关闭整个系统等等。公安消防监督机关和使用单位对这些问题已经引起重视,有的地区制定了相应的管理办法。根据消防工程的特殊性,消防工程施工队伍的专业性,对系统施工队伍的资质要求及其管理问题作统一的规定是必要的。在总结各方面实践经验和参考相关规范的基础上拟定了本条规定。

施工队伍的素质是确保工程施工质量的关键,这是不言而喻的。本条强调了专业培训、考核合格是资质审查的基本条件。要求从事自动喷

水灭火系统工程施工的技术人员、上岗技术工人必须经过培训,掌握系统的结构、作用原理、关键组件的性能和结构特点、施工程序及施工中应注意的问题等专业知识。

施工队伍的审批问题,各地执行时不一致,我们反复征求各方面意见,认为目前的规定强调审批和统一管理,对公安消防与建设部门协调工作更为有利,便于共同作好施工队伍的管理工作,确保系统的安装、调试质量,保证系统正常可靠的运行。

3.0.2本条规定了系统施工前应具备的技术、物质条件。 拟定本条时,参考了“采暖与卫生工程施工及验收规范”第1.0.2条、“工业管道工程施工及验收规范”第1.0.4条的相关内容;总结了国内近年来一些消防工程公司在施工过程中的一些实际作法和经验教训,较全面的综合分析确定的。这些规定是施工前应具备的基本条件。3.0.2.1规定了施工图及其它技术文件应齐全,这是施工前必备的首要条件。条文中其他有关技术文件没有列出相关名称,主要考虑到目前各地做法和要求尚难以统一,这些文件包括:产品明细表、施工程序、施工技术要求、工程质量检验制度、公安消防监督审批文件等等,现在作原则性的规定利于执行。3.0. 2.2中的技术交底过去未引起足够的重视,有的做了也不太严格、仔细,施工中引起不少矛盾,本款规定将利于避免这些矛盾的发生,保证施工质量;施工的物质准确充分,场地条件具备,与其它工程协调得好,可以避免一些影响工程质量的问题发生。

3.0.3本条规定了施工前应对自动喷水灭火系统采用的喷头、阀门、

管材,供水设施及监测报警设备等进行现场查验。

从近十年系统应用的实际情况看,自动喷水灭火系统产品生产厂家有的送检取证的质量与实际生产销售的产品质量不一致,劣质产品流行,个别厂家甚至买合格产品去送检以及个别用户因考虑经济或其它原因而随意更换设计选用产品等现象屡有发生,因产品质量问题而造成系统误喷、误动作,影响到系统的可靠性和灭火效果。因此,系统选用的各种组件和材料,尤其是系统的主要组件,除公安消防监督机关在设计审查时应认真审查,看其是否选用的是定点厂生产、质量合格的产品以外,产品到达施工现场后,施工单位和建设单位应主动认真地进行查验。必要时请公安消防监督机关和建设单位主管部门共同对产品质量作现场查验,把隐患消灭在安装前,这样作对确保系统功能是至关重要的一项工作。

3.0.3.1对系统选用的一般组件和材料,如各种阀门、压力表、加速排气装置、空气压缩机、管材管件以及消防水泵、稳压泵、消防气压给水设备、消防水泵结合器等供水设施提出了一般性的质量保证要求和规定,现场应查验其产品是否与设计选用的规格、型号、生产厂家相符,各种技术资料,出厂合格还等是否齐全。

3.0.3.2对系统选用的重要组件如喷头、报警阀、压力开关,水流指示器等提出了严格的质量检验规定,要求这些产品应是经国家消防产品质量监督检测中心检验合格。这是根据这些产品在自动喷水灭火系统中所起的重要作用以及我国能够对其进行全面的性能检测试验而提出的。

3.0.4本条对自动喷水灭火系统采用的管材、管件安装前应进行现场外观检查作了规定,系参考“工业管道工程施工及验收规范”有关条文改写。该规范中的管材及管件的检验一章,涉及的是高、中、低压及各种材质的管材管件的检验,而自动喷水灭火系统涉及的只是低压,且大多是镀锌钢管,故根据自动喷水灭火系统的基本要求,结合《工业管道工程施工及验收规范》的有关规定,对系统选用的管材管件提出了一般性的现场检查要求。

3.0.5本条对喷头在施工现场的检查提出了要求。总的原则是既能保证系统所采用的喷头的质量,施工单位又便于实施的基本检查项目。国家标准“自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法”中,对喷头的检验提出了19条性能要求,23项性能试验,包括喷头的外观检查、密封性能、布水性能、流量特性系数、功能试验、水冲击试验、振动试验、高低温试验、静态动作温度试验、SO2腐蚀、应力腐蚀、盐雾腐蚀、工作荷载、框架强度、热敏感元件强度、溅水盘强度、疲劳强度、热稳定性能、机械冲击、环境温度试验以及灭火试验等。尽管3. 0.3.2中对喷头提出了严格的质量要求,要求采用经国家消防产品质量监督检测中心检测合格的喷头,但这仅仅是对生产厂家按《自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法》的规定所作的型式试验的送检产品而言。多年来喷头的实际生产、应用表明,由于生产厂家在喷头出厂前未严格进行密封性能等基本项目的检测试验或因运输过程的振动碰撞等原因造成的隐患,致使喷头安装后漏水或系统充水后热敏元件破裂造成误喷等不良后果,为避免这类现

象发生,本款要求施工单位除对喷头进行外观检查外,还应对喷头作一项最重要最基本的密封性能试验。这条规定是必要而且可行的。其试验方法按《自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法》规定,喷头在一定的升压速率条件下,能承受3.oMPa,静水压3min,无渗漏。为便于施工单位执行,本条未对升压速率作规定,仅要求喷头能承受3.0MPa静水压3min,在喷头密封件处无渗漏即为合格。条文中“每批”是指同制造厂、同规格、同型号、同时到货的同批产品。

3.0.6本条对阀门及其附件,尤其是报警阀门及其附件在施工现场的查验作出的规定。阀门及其附件系指报警阀、水源控制阀、止回阀、信号阀、排气阀、闸阀、电磁阀、泄压阀以及水力警铃、延迟器、水流指示器、压力开关、压力表等,为了保证这样多的零配件的安装质量,施工前必须按标准逐一检查,对其中的重要组件报警阀及其附件,因是由厂家配套供应,且零配件很多,施工单位安装前除检查其配套齐全和合格证明材料外,还应逐个进行报警阀的渗漏试验,以保证报警阀安装后的基本性能。试验方法按照国标《自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法》的规定,除阀门进、出水口外,堵住阀门其余各开关,阀瓣关闭,充水排除空气后,在阀瓣 …… 此处隐藏:1381字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自动喷水灭火系统施工及验收规范条文说明(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443174.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)