帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案

第七章 焊接施工安全生产和防火措施

7.1安全教育与培训

序号 项目 签订劳动合同:对于每一个进入施工现场的工人签订劳动合同,从法律上保护工人劳动权益,从1 而保证工人的安全生产。争取做到“不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。” 开展三级安全教育:三级安全生产教育分公司、项目部和班组三个级别,其课时分别为15和202 课时。每一个新进入工地的人,和转换工作岗位的人都需要做三级安全生产教育。 图示 加强安全知识宣传:增强工人的3 安全意识,使每个工人心中有安全,手中握安全。 7.2安全个人防护措施

序号 安全防护措施 进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用个人劳动保护用品,严禁穿1 “三鞋”上岗作业或赤脚作业(高跟鞋、硬底鞋、拖鞋),三宝(安全帽、安全带、安全网) 图示 - 28 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案

遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作2 时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事非本工种作业,严禁酒后上班 二米以上高处作业、悬空作业,无任何安全防护措施3 时,必须系好安全带,扣好保险钩(安全带要高挂低用) 不懂电气和机械的人员,严4 禁使用和玩弄各种机电设备 施工现场的各种设施,“四口”“五临边”防护、安全5 标志、警示牌、安全操作规程牌等,未经同意,任何人不得任意拆除或挪动 高处作业,严禁往下或往上乱掷工具、材料等物体,不得站在高空作业下方操作,6 暴风雨过后,上岗前要检查自己操作地点或脚手架等,如有发现变形等隐患要及时上报管理人员

- 29 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 7.3防范火灾措施

(1)氧气、乙炔瓶使用时放置5M以上安全距离,不能倒放使用并可靠固定。氧气、乙炔瓶表、阀等完整无损,无泄漏。

(2)严防氧气瓶在太阳光下爆晒,采用石棉布隔离措施严防焊接、气割火花坠落瓶上。

(3)焊接时要备有接火装置;钢柱对接焊时接火盆直接放置在操作平台上;钢梁焊接时需勾挂在钢梁的上翼缘处,焊接时需安排专人看火。

焊接接火盆示意图 钢柱 钢梁 防火托盘 (4)电焊工规范操作应做到焊割“十不烧”。

(5)现场的消防措施不得随意挪做他用,定期检查消防器材。确保正常工作。并及时进行补充和更换灭火器材。

(6)动火必须持双证(操作证、动火证)方可操作,严禁无证施工,及时清理动火区域易燃杂物和可燃物,并做好必要的隔离措施。

第八章 临时用电

8.1防范火灾措施

根据现场施工条件和工程特点,按照施工部署和施工方案,施工现场临时用电遵循下列原则:

1) 本工程临时施工现场用电采用三级配电系统。三级配电是指施工现场从电

- 30 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送,即由总配电箱、经分配电箱(负荷或用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,且动力与照明分路设置。三级配电结构示意如下图所示。

8.2安全用电措施

1、本工地的施工用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。工地临时用电配电箱和开关箱是配调系统中使用频繁的设备,也是经常出现故障的地方,所以应注意正确地安装和使用以确保安全。

2、电工必须持证上岗,并严格遵守现场的各项安全管理规章制度。 3、电气设备保护,本工地实行三相五线制供电,由于施工现场使用专用变压器,其中性点直接接地,根据“建筑施工安全用电规范”由专用变压器供电的施工现场适宜接零保护,并须采用三相五线保护接零TN——S 系统供电。专用保护零线必须与专用变压器的接地网可靠连接,总电房接地电阻不大于4Ω,并在线路的前端(现场配电房)中端和未端,不得大于10Ω 产生振动的设备的重复接地不少于两处。电气设备的金属外壳,必须接保护零线和重复接地。同一供电网内不允许有的接地、有的接零,不准环形供电。

4、现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时,应切

- 31 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标志牌。其分配箱和用电机具操作开关安装好后应立即做好配电箱、开关的编号标识工作。所有用电机具操作开关必须按一机一闸一漏一箱安装,应用五芯电缆,禁止使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆。而其中的黄绿双色线只做机械的保护线使用,任何情况下不得有工作电流通过。

5、一切用电机具运到现场后,必须安排电工检测及检查电器附件是否完整无损,要停放在干燥场所。

6、电气设备及电气线路的短路、漏电、过载均有可能导致电气火灾,由于电气火灾的特殊性,在实施灭火时应注意如下事项:

⑴ 尽快切断电源,防止灭火时发生触电;无法及时切断电源的,应采取防止触电措施。

⑵ 不能直接泼水灭火,也不要用泡沫灭火器灭火,应用1211 干粉灭火器进行灭火。

⑶ 火较大时,可用喷雾水枪灭火,但应有防止触电的措施。如把水枪的金属喷嘴接地,消防人员必须穿绝缘靴、戴绝缘手套。 8.3施工现场用电管理

1、用电安全检测

从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,①接地电阻测定记录表(每季度一次);②定期检(复)查表、(每月一次)、③电工维修工作记录;(每天一次)并做好检测记录。

2、电气维修

加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

3、用电安拆

临时用电的安装和拆除应由专业的高级电工进行安拆,在电气工程师统一的组织和指挥下进行,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

4、安全检查和评估

施工管理部门和企业要按照JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》定期对现

- 32 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 场用电安全情况进行检查评估。

5、安全用电责对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

- 33 -

…… 此处隐藏:726字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
厦门帝景苑2#钢结构工程现场焊接专项方案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442227.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)