帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 工同时焊接翼板,由于上口的平焊和下口的仰焊焊接速度差别大,要求平焊焊工间断性焊接适当等待,同时在焊接过程中控制好层间温度;柱底板与H 形梁板翼板接头单面坡口也由两名焊工同时焊接。

(6)主结构牛腿连接的次结构构件应同时对称施焊。 4.4.4焊接前技术措施

(1)焊接前接头坡口清理要求

钢柱拼接吊装前将坡口面打磨出金属光泽,并在坡口及两侧各20mm范围内及厚度方向,打磨除锈、去除油污等,背面垫板处有缺陷的构件均在地面预检后加以修磨、补焊。构件焊接时要求加装引、熄弧板。

(2)定位焊

构件的定位焊是正式焊缝的一部分,因此定位焊缝不允许存在裂纹等不能够最终熔入正式焊缝的缺陷。定位焊必须由持证合格焊工施焊。

定位焊缝必须避免在产品的棱角和端部等在强度和工艺上容易出问题的部位进行;T形接头定位焊,应在两侧对称进行。

定位焊预热温度应比填充焊接预热温度高20~30℃。

定位焊采用的焊接材料型号,应与焊接材质相匹配;角焊缝焊脚尺寸最小不宜小于5mm, 并不大于设计焊脚的1/2,对接焊缝厚度不宜大于4~5mm。

定位焊的长度和间距,应视母材的厚度、结构形式和拘束度来确定。一般定位焊缝应距设计焊缝端部30mm以上,焊缝长度应为50-100mm,间距应为400-600mm。

正式焊接开始前或正式焊接中,发现定位焊有裂纹,应彻底清除定位焊后,再进行正式焊接。

(3)焊前预热

钢材最低预热温度要求 接头最厚部件的厚度mm 钢材牌号 t<25 Q235 Q345 Q390 --- --- --- 25≤t≤40 --- 60℃ 90℃ 40<t≤60 60℃ 80℃ 110℃ 60<t≤80 80℃ 100℃ 130℃ t>80 100℃ 140℃ 170℃ 对于板厚不小于50mm的碳素结构钢和板厚不小于36mm的低合金结构钢,或环

- 13 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 境温度低于0℃时需对母材进行预热,焊前预热采用火焰加热方式,焊前预热的加热区域应在焊缝坡口两侧,宽度应各为焊件施焊处厚度的1.5倍以上,且不小于100mm;当用加热预热时正面测温应在加热停止后进行。构件焊接根据节点及板厚所选定的预热要求。用红外线测温仪在要求测温区域达到预热温度后方可进行施焊,首道焊接取预热温度的上限值。焊后进行热处理,并作好后热施工记录。

(4)焊接层间控制

用钢丝刷和角向砂轮打磨清理干净,层间温度范围的最低值与预热温度相同,其最高值应满足母材热影响区不过热的要求,焊接层间温度应低于200℃。在常温及正常工况条件下,可不进行后热消氢处理,但焊后仍应对焊缝采取缓冷措施。 4.5主要节点焊接

4.5.1主要节点焊接工艺参数

焊材 焊接 位牌号 置 焊条(焊丝) 焊 接 条 件 焊接速度(cm/min) 8-12 10-18 5-8 6-10 35-45 焊接方法 直径(mm) 焊接电流(A) 焊接电压(V) Φ3.2 Φ4.0 Φ3.2 90-130 140-180 80-120 120-150 260-320 22-24 23-25 22-26 24-26 28-34 平焊和 手工焊 条电弧 焊 CO2气体 保护焊 CO2气体 保护焊 J507 立焊 横焊 Φ4.0 E501T-1 平焊和 横焊 仰焊 Φ1.2 E501T-1 Φ1.2 260-320 28-34 35-45 4.5.2方形钢管柱接头焊接要求

方形钢管柱接头的焊接,不用引弧和熄弧板。由两名持证焊工同时从两侧不同方向同时等速对称焊接。一个柱接头宜连续不间断的焊完。两人先焊接A,B(C,D)焊缝高度的2/5,再进行C,D (A,B)焊缝2/5的焊接,之后再进行A,B(C,D)焊缝剩余3/5的焊接,最后结束C,D(A,B )焊缝的焊接。

注意:在每遍焊接时,后遍焊接起点应离前遍起焊点50mm处开始焊接。拐角处应放慢焊接速度,焊成方角。盖面层也应放慢焊接速度,并将电流调小,以达到焊缝美观的效果。焊缝两侧100mm范围用角向磨光机打磨干净,以备探伤。

- 14 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案

4.5.3 H型梁-柱接头焊接

(1)H型梁-柱接头焊接内容有:梁翼板与柱平角焊接,梁翼板与柱上牛腿翼板平焊,梁腹板连接板与柱立焊。

(2)梁-柱及梁-柱牛腿翼缘板焊接首先应在焊缝100mm范围内用角向磨光机打磨干净,先焊梁下翼缘板,再焊梁上翼缘板,同一根梁的两端不同时施焊,工艺参数可按柱-柱接头焊接工艺参数执行。

(3)当柱子向某方向偏差超过5mm(在允许偏差以内)时,应先焊柱子倾斜反方向的焊口;当柱子垂直度偏差小于5mm时,柱-梁节点两侧对称的两支梁应同时施焊。

(4)同一支钢梁,先焊一端焊缝,等其冷却后,再焊接另一端;同一支梁,先焊下翼板,再焊接上翼板,上下两翼板焊缝的焊接方向应相反。如果翼板厚度大于30mm时,上下翼缘应轮流施焊。(如下示意)

(4)焊接完成后,焊缝100mm范围内用角向磨光机打磨干净,以备探伤。焊

- 15 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 工将自己钢印号打在焊缝左下角100mm处钢梁表面上。

(5)梁与柱牛腿翼缘连接平角焊缝、对接平焊缝,引、熄弧板采用工艺垫板每边加长30mm,引、熄弧在垫板上进行。焊缝探伤合格后气割切除引、熄弧板,不得锤击敲落,打磨、割除时应保留5~10mm。 4.5.4钢板剪力墙焊接顺序

钢板剪力墙用于提高结构延性,抵抗地震荷载等,不宜承担过多的竖向静载,综合考虑结构特点及安装需求等因素后,确定钢板剪力墙的施工顺序为:钢板随钢结构框架一起安装,安装过中可首先将钢板侧向与钢柱的连接螺栓拧紧固定,钢板下端及侧向与钢梁钢柱的连接焊缝的施焊和剪力墙的浇注晚于楼板6层。钢板剪力墙板厚18mm,现场焊接主要为角焊缝,焊接时先立焊后横焊。

4.5.5钢斜撑焊接顺序

- 16 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案

上图所示:人字钢斜撑分别与柱牛腿和钢梁牛腿成刚性连接,先焊接柱牛腿与钢斜撑对接焊缝(遵循焊缝A-B-C的先后焊接原则,其中焊缝A为对称焊),后焊接钢斜撑与钢梁牛腿焊缝(遵循焊缝D-E-F的先后焊接原则,其中D味对称焊,F为仰焊缝)。

上图所示,X型钢斜撑焊接方法同人字撑方法相同。

第五章 特殊季节施工技术措施

5.1高温季节施工技术措施

在高温气候阶段,尽量避免在午间高温施工,合理组织夜间施工。

(1)根据施工生产的实际情况,积极采取行之有效的防暑降温措施,充分发挥现有降温设备的效能,添置必要的设施,并及时做好检查工作。

(2)高温季节调整休息作息时间,注意劳逸结合,应减少连续加班加点,保证工人的身心健康;严格控制加班加点,入暑前,抓紧做好高温、高空作业工人的体检,对不适合高温、高空作业的适当调换工作。

(3)按照相关规定做好防暑降温的工作,根据厦门地区高温期持续时间长的特点,在施工现场采用多种形式,对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状,学会对中暑病人采取应急措施,高温季节应加强对工人身体状况的检测工作,搞好医疗保健,配备足够的防暑降温的急救药品和劳动保护用品,并应及时发放。

(4)避免在正午前后进行钢结构的焊接工作,减小钢构件 …… 此处隐藏:952字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

厦门帝景苑2#钢结构工程现场焊接专项方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442227.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)