帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 4.4.2技术准备

(1)根据图纸要求及施工规范和技术标准,对所有持证焊工进行技术交底和岗前技术培训。

(2)焊材的选择:根据图纸要求,焊接材料采用氢含量较低的焊材。焊接材料的选用原则与母材强度等强。选用如下焊条:

焊材的选配 屈服强度级别 Q235B Q345B/Q345GJB Q390GJB 手工焊条型CO2气体保护焊实芯焊丝型埋弧焊焊接材料(焊剂+焊号 E4315 E5015 E5015 号 ER50-6 ER50-2 ER50-2 丝) F4A0+H08A F5024+H10Mn2 F5024+H10Mn2 保护气体为CO2,纯度99.98%(露点≤-40℃)。 (3)焊材的保管与使用

现场焊接材料库为二级仓库,焊接材料的保管与使用严格按本单位质量保证体系进行全过程的管理与控制,工程部和质量部是焊接材料库的管理部门。焊接材料的保管与使用须按如下要求进行:

A、验收

焊接材料库建立《物资验收记录表》,由材料员及库管员共同进行验收,写明焊材进场日期、牌号、规格、产地、质保书号等,材料员应与发运清单中焊材牌号、规格、产地对照检查,并随机开包检查。焊接材料使用前应仔细检查,凡发现有药皮脱落、污损、变质、吸湿和生锈的焊条不得使用。焊条的中心度偏差应小于0.5mm,包装箱、塑料袋应完好无损。焊丝表面不能有锈蚀、镀层脱落等缺陷。

B、复验

公司根据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)中相关要求进行厂内焊材复试,焊材复试为见证取样、送样检验,材料员及取样员在材料进场后应根据不同批号、规格,请监理单位见证员共同取样、送样。复验结果合格的材料,方可进入合格品区。若现场监理要求进行现场焊材抽检,则步骤同上。

C、 保管

1)焊接材料库由厂内已复验合格的焊材送至现场库存。

- 8 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案

2)所有库房内要通风良好,保持干燥,库内要放置温度计及干湿度计。保管员必须每天上班后观察记录库内温度、湿度,使库内温、湿度达到规定标准(相对湿度不大于60%)。

3)焊条、焊丝、焊剂搬运堆放时不得乱摔、乱砸,应注意轻放。不准拆散焊材原始包装,以防散包混杂。焊材存放在专用的货架上,货架离地面、墙均在300mm 以上。焊材库内所有焊材必须按其品种、规格、牌号等分类存放在货架上,并有明显标牌以示区别。

4)所有库房根据日领计划烘烤及发放。 D、 发放

现场焊接材料库建立《焊材发放台帐》,焊工领用应签字记账,根据焊材预算量领料。发料时严格按工艺要求、预算、规格、牌号、数量发放,不得超领、超发。发出时仓库保管员应填写《焊材发放记录》,注明规格、牌号、数量、批号、检验合格情况等,发给领用部门。发料时应按焊材出厂日期的先后发放,以防存久变质。

E、 领用

1)焊工作为使用人,应根据工程结构对应施焊接头的母材材质和工艺规定,从焊接材料库领取合格的焊材。

2)焊工持保温筒领取焊条,焊接过程中必须盖好保温筒盖,随用随取,严禁焊材外露受潮,如发现焊材受潮,须立即回库重新烘焙(焊条烘干次数不宜超过2 次)。

3)施焊人员每次领取的碱性焊条数量不得超过4 小时的用量,酸性焊条不能超过一天的用量,用不完的焊条应当天交回库房,回收的焊条要在“焊条回收、从新烘干与发放纪录表”上进行登记。回收的焊条重新烘干次数碱性焊条不得超过一次,酸性焊条不能超过两次。

F、烘焙和储存

焊条在使用前应按材料说明书规定的温度和时间要求进行烘焙和储存。低氢型焊条经烘焙后领用前要转入保温箱储存。 (4)焊接及相关设备

1)焊机

焊接设备应符合相应的现行国家标准,安全防护装置齐全。所有焊接设备(包

- 9 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 括加热、测量、控制装置)应处于正常状态,仪表均应经过鉴定,并在有效期内。

焊接电源必须有独立而容量足够的保护装置,如自动断路装置等。保护装置应能可靠地切断设备最大额定电流,以保证安全。

焊接设备的各接触点和连接件必须连接牢固,在运行中不松动和脱落。 焊接设备应有保护接地或保护接零线。保护接地或保护接零线中间不得有接头。

焊机应放置在干燥、通风良好的地方,并避免剧烈的振动和碰撞。焊机应保护良好的绝缘,经常清扫、保持干净。

2)辅助机具

焊钳、焊枪应有良好的绝缘性能和隔热性能。

焊钳、焊枪与电缆连接处必须简便牢固、接触良好。且连接处不得外露,以防触电。

焊接电缆应有良好和足够的导电截面和绝缘层。

焊接电缆线应为多股细线组成的软线。且应具有较好的抗机械性损伤能力及耐油、耐热和耐腐蚀等性能。

焊机与配电盘连接的电源线长度不超过3m。严禁将电源线拖在工作现场地面上。

焊接电缆中间不应有接头。如需短线连接则接头不宜超过2个,接头应用紫铜导体制成,并且连接要牢靠,绝缘要良好。

严禁利用现场的金属结构、管道、轨道、爬梯及其他金属物搭接起来作为导线。 电缆不可置于电弧或炽热焊件附近,以防烫坏绝缘层。横穿现场通道或道路时要加遮盖保护,以防辗压磨损。

通过焊接电缆的电流不得超过电缆线的安全载流量。

电加热器等预热设备布设应由专业电工负责,不得有裸露的电阻丝或导线。 3)焊机棚要求

焊机棚要求有防雨、防涝,保持干燥、通风良好,机棚地面为高于自然地坪200mm架空地面,要求有足够的承载力,四周支撑为型钢或钢管柱。同时还具有防盗功能,顶棚应有一定强度,防止高空落物。

焊机地线要有一定截面的槽钢作为连接导线,在型钢上设置导线螺栓,并按焊

- 10 -

帝景苑一期工程 2#楼钢结构工程现场焊接施工方案 机工作范围分别引出各自地线,同工件连接。

焊机棚必须美观简洁实用,外观基本统一。 现场焊机棚根据需要分为移动式、固定式两种。

移动式焊机棚结构承载能力要满足吊运的需要。吊运时,焊机要固定,以防滑动、碰撞。

4)焊接安全保护措施

根据现场实际情况,制作便于拆装且使用安全的柱-柱接头焊接平台,柱-梁及梁-梁接头焊接用吊篮。见下图示意:

柱-柱焊接平台 梁-梁接头吊篮 5)焊接准备

焊接区操作平台搭设良好,平台高度及宽度应有利于焊工操作舒适、方便,并应设有防风措施。

由于CO2气体保护焊枪线较短,考虑将焊机及送丝机置于操作平台。操作平台是针对焊接而专门设计,具体详见钢结构施工安全专项方案。

焊工配置一些必要的工具,比如:凿子、清渣榔头、刷子以及砂轮机等。焊把线应绝缘良好,如有破损处要用绝缘布包裹好,以免拖拉焊把线时与母材打火。

焊接设备应接线正确、调试好,正式焊接前宜先进行试焊,将电压、电流调至合适的范围。

6)焊接部位的坡口检查及处理

焊接前应将焊缝坡口的油污、水分、脏物及铁锈等清除干净。按要求检查坡口、间隙、钝边是否符合设计要求,是否有严重的错边现象。

当坡口间隙超过允许偏差规定一定范围内时,通过在坡口单侧或两侧堆焊使其

- 11 -

帝景苑一期工程 …… 此处隐藏:1426字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

厦门帝景苑2#钢结构工程现场焊接专项方案 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442227.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)