故障录波调试作业指导书(3)
闸相别,故障距离,各个保护由故障开始到给邮跳闸信号为止的动作时间,断路器跳闸时间,故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值,断路器重合闸时间,再次故障相别及跳闸相别,各个保护动作时间,再次跳闸时间,再次故障后第一周波的故障电流有效值和母线电压有效值。
2) 接受变电所监控计算机指令,输出正常运行的母线、线路
及电力设备的电参量资料U、I、P、Q、f。
3) 接受监控计算机、分析中心主机或就地人机接口设备指
令,输出标准格式的动态过程记录资料。
4) 不宜给出声或光的启动记录信号,避免对运行人员的干
扰。
3. 面板开关按键说明
3.1 显示控制开关:此拔动开关控制液晶显示屏的电源接入方式,拔
到程控时,电源由程控,5分钟无人操作装置时,自动关闭液晶屏,以延长使用寿命,按下任一键,自动打开液晶屏。 3.2 RS—232通讯口:本通讯口一般用于调试,可连接笔记本计算
机,对装置进行操作。
3.3 运行指示灯:在正常运动时,此灯常亮。因故停止运行时,此
灯来,并使主机复位,发出故障告警。 3.4 硬盘指示灯:操作硬盘时,此灯闭亮。
3.5 录波指示灯:每次录波后此灯亮,同时录波告警继电器闭合。
11
10分钟后,自动解除,或按下取消键,立即解除。
3.6 故障指示灯:装置本身故障时,此灯亮,故障告警继电器闭合。
按下取消键,解除告警,同时故障指示灯由常亮变为闪烁。 3.7 自检指示灯:此灯闪烁一次,表示装置进行了一次自检。 3.8 高速、低速、压缩指示灯:表示录波状态。
(1) 三灯全亮:高速录波。 (2) 低速、压缩灯亮:低速录波。 (3) 压缩灯亮:压缩录波。
3.9 复位键:同时按下两个复位键,强迫装置复位。 3.10 试验键:按下后启动录波。
3.11 ↑↓← →确认 取消对应键盘上的方向键和ENTER、ESC键。 3.12 换档键:对应键盘上的NUM LOCK 键。
3.13 换文件键+↑对应键盘上的F2,用于波形中的值放大。 3.14 换文件键+↓对应键盘上的F3,用于波形中的值缩小。 3.15 换文件键+ →键盘上的F5,用于波形中时间轴缩小。 3.16 换文件键+ ←键盘上的F6,用于波形中的值放大。 4、装置故障处理
设备正常运行时,各状态指示灯应正常,故障告警灯不亮,
设备出现异常时,将发出故障告警,维护人员首先下面板上的取消键, 清除告警继电器信号,然后参考下述内容处理。 4.1 前置机故障
前量机故障时,显示器上将××CPU××类型故障,可换备用插件
12
进行维修。 4.2 频繁启动
显示器提示频繁启动故障。表示在5分钟内连续启动15次,或线路
故障持继时间超过其缓冲能力,出现该故障后,将停止录波,并检测前置机的工作状态。若40s内无奶波启动信号,则自动恢复正常状态。 该故障一般是线路启动参数整定不当造成的,可通过故障分析,判断
出哪一通道引起的。然后将该通道参数适当调整后,重新传给装置即可。若装置一直处于边疆录波状态,以致无法修改定值,可复位主机,在显示“Stsrting ms—dos….”时,按下键盘上的“F5”键,即可退出录波程序,然后键入如下命令: C:\\CD YS88↓ C:\\YS88>online88↓
进入程序后,重新设定有关参数后,再次复位主机,使装置进入正常工作状态。 4.3 硬盘读写故障
出现硬盘读写错误后,不必急于对该盘格式化处理,可选用chkdsk.exe
等维护工具对该盘进行维护,若仍不能恢复,则在保证重要数据和文件有备份的情况下,对该盘进行格式化处理。 4.4 无参数文件
这是设备初次安装时遇到的问题,重新输入参数后,设备应正常工作。 4.5 电源故障
若整机掉电,则应检查装置供电电源及交直流空气开关是否完好。
13
若只是某几路是压丢失,导致装置电源告警,则可能是输出该组电压的开关电源损坏,或该组电压被短路引起电源保护,出现此现象,应立即关掉电源,排除故障后,方可恢复运行。 4.6 线路故障不能录波
参数整定值不恰当:应重新校对参数,使该线路为启动量,且给出合
适的启动方式,启动定值。
通道正常:手动录波后,进行波形分析,若波形图上该通道无正常波形,则是该通道不正常,原因可能是接线不好,内部接触不良,对应变送器损坏,前置机损坏等。 4.7主机故障
若装置出现故障告警,运行灯不亮,按下试验键后,无录波现象,则可能是主机故障,应请有经验的维护人员处理或由厂家解决。 5、录波处理
5.1 按下面板上的取消键,复归录波告警信号(若不处理,5分钟后,自动
复归)
5.2 通知该录波器负责单位,取走录波数据 6、维护须知
6.1打印平常应关掉电源,以延长使用寿命,及避免从打印机引入的干扰进入主机。
6.2 键盘边疆线在正常运行时应拨掉,以避免干扰主机。 6.3 液晶屏电源控制开关应拨到“程序控制”状态。
6.4 应经常对设备进行巡检,注意各种提示信息及各告警信号,并及时处
14
理或报告异常工作状态。
6.5 装置录波后,应及时取走录波数据。 参考文献:
1. 220KV~500KV电力系统故障动态记录装置检测要求
DL/T 663—1999
2. 220KV~500KV电力系统故障动态记录技术准则
DL/T 553—94
3. YS—88型电力故障录波测距装置说明书
4. 福建省电力工业局编制的YS—8A(88)型检验规程。
15
…… 此处隐藏:395字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介