导读: 输入电流 0.1IN 0.2IN 0.5IN 1.0IN 5.0IN 10IN ≤1% ≤2.5% 20IN ≤5% 测量误差 ≤10% ≤2.5% ≤1% ≤0.5% 2.6.3电压通道: a) 将装置各相电压回路端子同极性并联并加入测试电压,要求各回路的测量范围和测量误差满足

输入电流 0.1IN 0.2IN 0.5IN 1.0IN 5.0IN 10IN ≤1% ≤2.5% 20IN ≤5% 测量误差 ≤10% ≤2.5% ≤1% ≤0.5% 2.6.3电压通道:

a)

将装置各相电压回路端子同极性并联并加入测试电压,要求各回路的测量范围和测量误差满足表2的规定;

b) 对装置接开口三角3U0的电压回路加入测试电压,要求其测量范围和测量误差满足表3的规定。

表2各相电压回路同极性并联电压测试 输入电压 3.00V 测量误差 ≤10% 10.0V 30.0V 60.0V ≤0.5% 90.0V ≤1% 120V ≤5% ≤2.5% ≤1% 表3开口三角3U0的电压回路电压测试 输入电压 5.00V 测量误差 ≤10% 20.0V 50.0V 100V ≤0.5% 150V ≤2.5% 180V ≤5% ≤2.5% ≤1% 2.6.4交流电压、交流电流相位一致性检查;非周期分量的记录性能检查:

a)

将装置各电压回路端子同极性并联,将装置各电流回路端子顺极性串联,通入同相位的额定电压、额定电流(模拟纯电阻性负载),手动起动录波。

b)

要求装置记录的各路电压和电流波形相位一致相互之间的相位测量误差不大于5°。

c)

任选一相交流电流回路,模拟短路故障,短路电流的基波分量为3倍额定电流值,控制合闸角使短路电流的非周期分量达到

6

最大,非周期分量衰减时间常数为0.1s;

d)

要求装置所记录的电流波形非周期分量衰减时间常数的测量误差小于10%。

2.6.5谐波的可观测性检查:

a)

任选一相交流电压回路,分别通入20%额定电压值的二、三、五次谐波电压,手动起动录波装置; b)

要求装置记录的波形图上能明显观测到相应的谐波波形。

2.6.6高频通道:

在高频端子上加50HZ方波信号,或高频收信机录波口信号,查看各 通道是否正常。 2.6.7开关通道:

对开关量输入端子进行闭合和断开试验,观察各通道是否正常。 a) 用空触点闭合/断开方式检查开关量的分辨率;

b) 调整空触点闭合/断开时间为10ms/10ms,要求装置测量的闭合、

断开时间误差均不大于1ms。

2.6.8有功及无功功率记录性能的检查:

a)

装置应能记录瞬时及动态过程中的有功功率、无功功率及其变化过程;

b)

对装置施加额定电压、额定电流,要求装置在功率因子角为 0°、45°、90°时的有功功率、无功功率测量误差不大于1.5%的视在功率。

2.6.9频率记录性能的检查:

7

a) 装置应能记录瞬时及动态过程中的频率变化过程;

b) 对装置施加额定电压,在输入电压频率分别为45HZ、50HZ、55HZ时,要求装置的频率测量误差不大于0.05HZ。

2.7打印检查:

按照打印机说明书,装好打印机,连接好打印电缆,打开电源,与主机进行联机检查。 2.8远传检查

按照端子接线图接好电话线,并根据传输线质量和传输速率进行设置,参照软件使用说明,在终端通过传输线路对录波器应能进行参数整定,时间修正,文件传输等功能。

2.9采样速率、采样时间,机器各定值,线路名测距参数照软件说明输入,应启动的录波量打开启动位,其中采样速率一般整定为(点/秒): AB段:1000 C段:1000 D段:20

采样时间(ms):A段:40 B段:60 C段:2000 D段:3000 模拟量定值整定原则如下:(按行标DL/T663—1999《200~500KV电力系统故障动态记录装置检验测试要求》) a) 相电压、零序电压突变量

相电压突变量定值为5% UN,零序电压突变量为2% UN本装置定值单中为3U0,故应整定为6% UN,要求动作值误差应不在于整定值的3%。 b) 正序电压越限。

过电压整定值为110% UN,欠电压整定值为90% UN,要求动作值误差不于5%。

8

c) 负序电压越限。

负序电压定值为3% UN,要求动作值误差不大于10%。 d) 零序电压越限。

零序电压定值为6% UN (UN为57.7V),要求动作值误差不大于10%。

e) 频率越限与频率变化率

频率越限(频率):0.5HZ,高频率越限的整定值设为50.5HZ,低频率越限的整定值为49.5HZ,要求动作值误差不大于0.05HZ。 频率突变量(频率):0.1HZ,均匀改变施加于装置的交流电压的频率,使其地0.1s内的df/dt大于0.1HZ/S,录波器应起动 f) 1.5S内电流变差10%启动。

要求动作值误差不大于30%,以0.4IN(频率为50HZ)为基闪电流,在此基础上叠加一个0.04IN(频率可调)的电流,使合成后的电流振荡周期为3s,要求装置在第一个振荡周期内可靠起动 该定值含义为:电流有效值超过平均值的10%就启动录波,主要用来记录振荡。定值单中缓变定值为电流负荷平均值,表示一旦负荷超过本定值,就启用该项判据。本定值主要用来防止误差,一般整定为平均负荷的50%。 g) 相电流突变量:

一般整定为10%IN。 h) 相电流越限:

一般整定为110%IN,要求动作值误差不大于5%。

9

i) 零序电流越限、主变中心点电流越限。

一般整定为10%IN要求动作值误差不大于10%, 若按以上原则整定,录波器经常启动,可适当提高定值。

j) 负序电流越限

一般整定为10%IN,要求动值误差不大于10%。

2.10手动启动:通过面板按键启录波。

2.11谐波电压影响:在额定电压基础上分别叠加三次和五次谐波电压,三

次谐波电压量为6%UN,五次谐波电压量为5%UN,要求装置可靠不启动。 2.12时钟同步功能:

a) 装置应具有由外部同步时钟信号(如GPS)进行同步的功能 b) 在同步进时钟信号中断的情况下,要求装置在24h 内的计时误差不大于5s。

2.13注意点:

a) 实际变比与所设定变比是否一致。 b) 严禁CT开路、PT短路。

c) 核对所设定的开关量、线路名称、标号与实际通道是否一致。 d) 启动前,拧紧所有端子接线。

e) 检查应记录的故障动态量(针对220KV变电所):

1) 如遇本变电所有220KV及以上电压等级的断路器因故障

跳闸时,应将如下数值信息立即直接输往变电所中心计算机供就地显示和同时送往电网调度;故障线路及相别,跳

10

…… 此处隐藏:839字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
故障录波调试作业指导书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436197.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)