教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

故障录波调试作业指导书

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: YS——8A(88)型 电力故障录波测距装置 作业指导书 批准: 审核: 编写: 福建省第一电力建设公司调试所 1 1。 总则 1. 1主题内容及适用范围 本指导书规定了YS—8A、YS—88型电力故障录波测距装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本指导书适用于本调试所

YS——8A(88)型

电力故障录波测距装置

作业指导书

批准: 审核: 编写:

福建省第一电力建设公司调试所

1

1。 总则

1. 1主题内容及适用范围

本指导书规定了YS—8A、YS—88型电力故障录波测距装置的检验内容、检验要求和试验接线。

本指导书适用于本调试所继电保护工作人员检验YS—8A、YS—88型电力故障录波测距置。 1. 2 通则

1.2.1在检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本指导书,要求理解熟悉本指导书。

1.2.2有关本指导书的说明:

(1) 本指导书是在产品出厂合格的前提厂编写的,因而在新安装时无

合格证,试验项目要增加工厂出厂检验的全部项目。其内容不包括在本指导书内。

(2) 新安装验工作开始前,首先要详细检查出厂试验记录填写的项

目与内容是否齐全,在证实所填的内容符合要求之后,才可按本规程顺序进行检验。

1.2.3为了保证检验质量,加快检验进度,执行本指导书时应注意如下问题:

(1) 所有的检验,都应在该组件或插件处于实际安装位置相一致的状态下进行。

(2) 各检验单位应具专用的试验仪器。 1.2.4为防止损坏设备,应注意如下问题:

2

(1) 断开直流电后才允许插、拔插件。

(2) 调试过程中发现有问题要先原因,不要频繁更换芯片。必

须更换芯片,要用专用起拔器。应注意片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。 (3) 检验中尽量不使用烙铁,如组件损坏等必须进行焊接时,

要用内热式带接地线烙铁或烙铁断电后再焊接。替换的组件必须经老化筛选合格。

(4) 打印机在通电状态下,不能强行转动走纸旋钮,走纸可通

过打印机按键操作或停电后进行。

(5) 用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量

电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。

(6) 插、拔插件必须有措施,防止因人身静电损坏集成电路芯

1.2.5每块插件应注意防尘,以免出现接触不良的现象。 1.2.6检验本装置时,除具备本指导书外,还应具备下列必要的规程和资料:

国家电力调度通信中心编的《220——500KV电力系统故障动态记录技术准则》和《220——500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》。

1.2.7对电力系统故障动态记录的基本要求:

(1) 当系统发生大扰动包括在远方故障时,能自动地对扰动的

3

全过程按要求进行记录,并当系统动态过程基本终止后,自动停止记录。

(2) 存储容量应足够大。当系统连续发生大扰动时,应能无遗

漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程资料,并按要求输出历次扰动后的系统电参数(I、U、P、Q、F)及保护装置和安全自动装置的动作行为。

(3) 所记录的资料可靠,满足要求,失真。其记录频率(每一

工频周波的采样次数)和记录间隔(连续或间隔一定时间记录一次),以每次大扰动开始时为标准,宜分段满足要求其选择原则是:

1) 适应分析资料的要求;

2) 满足运行部门故障分析和系统分析的需要; 3) 尽可能只记录和输出满足实际需要的资料。

(4)各安装点记录及输出的资料,应能在时间上同步,以适应集

中处理系统全部信息的要求。

2. 安装调试

2.1检查装置、附件及备件是否齐全(与装箱清单对照)

2.2按照面板布置图,将随机附件打印机,键盘安装到录波屏上,并将

电源线,按口线连接好。

2.3检查录波图内部接线是否牢固,接插件是否松动,接线端子是否连

可靠。 2.4通电检查

4

按照端子图,接上装置电源线,直流电源程要区分正负极性。按顺序打开装置面板下方的总电源开关,有源箱电源开关,关机(即数据处理单元)电源开关,装置开始自检,自检完成后,主机液晶屏显示自检结果及当前时间。 2.5录波检查

按下主机上的试验键启动录波,此时,主机面板上高速、低速、压缩灯同时点亮,录波告警灯亮,录波告警继电器闭合,显示器显示“正在录波”,录结束后将本次录波文件名加在显示器上的最新录波文件单中。按↑↓键将光标移到本文件上,使本件名变成绿色,按下确认键即可观察本次录波波形。 2.6信道检查: 2.6.1零漂检查:

a) 装置各交流回路不加任何激励量(交流电压回路短路、交流电流回路开路),手动起动录波;

b) 要求交流电压回路的零漂值在0.05V以内,交流电流以回路的零漂在0.05A以内。

2.6.2电流通道:

在各电流回路端子顺极性串联并通入测量电流,通过手动录波,查看各通道是否符合要求。要求各回路的测量范围和测量误差满足表1的规定:

表1各电流回路顺极性串联进行电流测试

5

…… 此处隐藏:75字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
故障录波调试作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436197.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。