肉类加工废水处理工艺设计(7)
每立方污水供气量为
658.4?10.53m3空气/m3污水62.5 去除每千克BOD5的供气量为
658.4m3/h?86m3空气/kgBOD53?3362.5m/h?(144?21.5)?10kg/m 去除每千克BOD5的供氧量为
15.8kgO2/h?2.06kgO2/kgBOD53?3362.5m/h?(144?21.5)?10kg/m (3)空气管计算
空气管的平面布置如图6所示。鼓风机房出来的空气供气干管,在相邻两SBR池的隔墙上设两根供气支管,为两SBR池供气。在每根支管上设6条配气竖管,为SBR池配气,两池共2根供气管,12条配气管。每条配气管安装SX-1扩散器4个,每池共24个扩散器,全池共48个扩散器。每个扩散器的服务面积为(1037)m2/24个=2.9m2/个。扩散器布置如图。
图6 SBR空气管平面布置图
空气支管供气量为
GSI?10.97?1.25?1/2
=6.86 m3/min
由于SBR反应池交替运行,两根空气支管不同时供气,故空气干管供气量亦为13.7m3/min。
图7 SBR池底扩散器布置图
2.4.6鼓风机房设计计算
㈠ 鼓风机房的规定
(1)污水处理厂采用空气扩散器曝气时,宜设置单独的鼓风机房。鼓风机房内应设有操作人员的值班室、配电室和工具室,必要时尚应设水冷却系统和隔声的维修场所。机房应设双电源、供电设备、工具室和必要的公共设施和指示报警装置。
(2)鼓风机的选型应根据使风压、单机容量、运行管理和维修等条件确定。在同一供气系统中,应选用同一类型的鼓风机。在前层曝气或风压大于等于5mH2O,单机容量大于等于80m3/min时,设计宜选用离心鼓风机,但应详细核算各种工作条件时鼓风机的工作点,不得接近鼓风机的振区,并宜设有风量调节装置。鼓风机进风处应有净化装置,进风口应高出地面2m左右,可以四面为百叶窗的进风箱,进风管的内壁应有防腐层,进风道内壁应光洁。
(3)鼓风机的设置台数,应根据气温、污水量和负荷的变化等,对供气量的不同需要确定。鼓风机房应设置备用鼓风机,工作鼓风机台数在4台或者4台以上时,应设2台备用鼓风机,备用鼓风机应按设计配置的最大机组考虑。
(4)鼓风机根据产品本身和空气扩散器的要求,设置空气除尘设施。鼓风机进风管口的位置宜高于地面。大型鼓风机房宜采用风道进风。风管系统包括有风机出口至充氧装置(曝气头)的管道,一般用焊接钢管。曝气池的风管一联成环网,以增加灵活性,风管接入曝气池(或沉砂池)时,管顶应高出水面至少0.5m,以免回水。风管中空气流速一般采用:干、支管10~15m/s,流速不宜过高,以免发出噪音。计算温度采用鼓风机的排风温度(参照风机资料),在寒冷的地区空气如需加温时,采用加温后的空气温度计算,一般用蒸汽在曝气池前的管段加热。
(5)鼓风机应按产品要求设置供机组启闭、使用的回风管道和阀门,每台鼓风机出口管路宜有防止气水回流的安全保护措施。
(6)计算鼓风机的工作压力时,应考虑曝气器局部堵塞、进出风管路系统压力损失和实际使用时阻力增加等因素。
(7)鼓风机与输气管道连接处宜设置柔性连接管。空气管道应在最低点设置排除水分(或油分)的放泄口。鼓风机出口气温大于60℃时,输气管道宜采用焊接钢管,并应设温度补偿措施。
(8)大中型曝气池输气总管宜采用环状布置。
(9)大中型鼓风机应设置单独的基座,并不应与机房基础相连接。鼓风机房内的起重设备和机组布置,可按本规范第4.3.3条和4.3.4条的有关规定执行;机组基础间通道宽度不应小于1.5m。
(10)鼓风机房内外的噪声应分别符合现行的《工业企业噪声卫生标准》和《城市区域环境噪声标准》的有关规定。应有必要的防噪措施,安装在吸风和出风管道的消声器。 ㈡ 鼓风机设计计算
(1)供风量
本处理站需提供压缩空气的处理构筑物为SBR,其需气量13.7m3/min。 (2)供风风压
SBR所需风压5.0KPa。
根据计算SBR反应池管路系统风压损失为0.398KPa,则鼓风机所需出风压
力为:
式中: 即
Pa?H1?H2?H3
H1—SBR反应池所需风压;
H2—空气管路系统风压损失; H3—曝气系统富余风压。
Pa?H1?H2?H3?5.0?0.398?0.1?5.498mH2O
(3)鼓风机的选择
综合以上计算,鼓风机总供风量及风压为:
Qs=13.7m/min, Ps=5.298(mH2O)
拟选用L52LD型罗茨鼓风机两台,一用一备,为曝气系统供气,其技术参数为:转速n=980r/min,口径125mm,出风量25.5 m3/min,出风升压49KPa,轴功率4.48kw。机组安装占地(安装尺寸)面积L1060mm3B560mm,机组高635mm。 ㈢ 鼓风机房布置
鼓风机房平面尺寸(7.3m34.4m),鼓风机房净高4.8m。鼓风机房含机房两间,值班(控制)室一间(3.0m2)。鼓风机机组间距不小于1.5m。
3
鼓风机不专设风道,新鲜空气直接从建筑窗上部的进风百叶窗进入,由鼓风机进风过滤器除尘。鼓风机在出风支管上装设压力表及安全阀,鼓风机由值班室和中控室均可控制。 ㈣ 污泥处理系统
(1)产泥量
根据前面计算知,有以下构筑物排泥:
调节沉淀池 42.0m3/d P=96.0% UASB反应池 16.4 m3/d P=97.0% SBR反应池 12 m3/d P=99.0%
则污水处理系统每日总排泥量为V=42+16.4+12=70.4m/d。
(2)污泥处理方式:
污水处理系统各构筑物所产生污泥每日排泥一次(除SBR池外),集中到污泥井,完后再由污泥打到污泥浓缩池,经浓缩后送至贮泥柜暂放,再由污泥泵送至脱水机房脱水,形成的泥饼外运作农肥。
污泥浓缩池为间歇运行,运行周期为24.0h。其中各构筑物排泥,污泥泵抽送污泥时间1.0—1.5h(除SBR外),污泥浓缩时间20.0h,浓缩池排水与排泥时间2.0h,闲置时间0.5—1.0h。 ㈤ 集泥井容积计算
考虑各构筑物为间歇排泥,每日总排泥量为70.4m,需在1.5h内抽送完毕,集泥井容积确定为污泥泵提高流量253.9m3的10min的体积,即7.8m3,取8m3 此外,为保证SBR排泥能按其运行方式进行,集泥井容积应外加12m3,则集泥井总容积为12+8=20m3。
集泥井有效泥深为3.0m,则平面面积为: A=V/H=20/3=6.7m3
设计集泥井采用圆形池子,则集泥井的直径为:
3
3
D?4A4?6.7??2.9mππ
取D=3m。 则实际面积
πD2π?32A???7.07m244
水面超高为0.8m,则实际高度为5.8m。其中池底标高为-2.25m,池顶标高为+1.25m,水面标高为-0.45m。
2.4.7污泥浓缩池
㈠ 设计说明
污泥浓缩池最常用的有两种,即重力浓缩池和浮选浓缩池,浮选浓缩池具有较好的浓缩效果,能把含水率99.5%的活性污泥浓缩到94%~96%,其含水率低于采用重力浓缩达到的含水率,但所需机械设备多、投资大,运行管理操作等较麻烦,且运行费用高。而重力浓缩池可浓缩二沉池的剩余活性污泥,当活性污泥含水率在99.2%~99.6%时,经浓缩后可以达到96%~97%之间,已经能够满足脱水机的脱水要求。重力浓缩池具有构造简单,机械设备少,运行费用低等特点,故本设计选用重力浓缩池。
一般大型污水厂采用辐流式浓缩池,带搅拌栅的刮泥机刮泥,浮渣刮排装置,线速度不大于2m/min,出水应为周边式。设计固体负荷不宜超过50kg/(m2?d) (以好氧活性污泥为主),或100kg/(m? …… 此处隐藏:2204字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介