教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

NOKIA基站工程技术服务标准 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-04
导读: HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD. 11. 接地系统所有焊点均应作好防锈处理; 5.6.2 主地线要求: 5.6.2.1 接地体 1. 采用热镀锌钢材,接地极采用50mmx50mmx5mm角钢,连接、引入扁钢采用40mmx4mm扁钢。 2. 接地极

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

11.

接地系统所有焊点均应作好防锈处理;

5.6.2 主地线要求:

5.6.2.1 接地体

1. 采用热镀锌钢材,接地极采用50mmx50mmx5mm角钢,连接、引入扁钢采用40mmx4mm扁钢。

2. 接地极长度宜为1.5~2.5m,垂直接地极间距为其自身长度的1.2~1.5倍; 3. 接地体上端距地面不应小于0.7m;

5.6.2.2 接地引入与接地窗

1. 接地网至机房底层接地汇集总线(MGB)宜采用扁钢,引入长度不宜超过30m,并应作

防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟; 2. MGB至基站室内接地排(IGB)、室外接地排(EGB),接地排均使用绝缘子固定,应采

用70~95mm2电缆;

3. 接地排规格400x100x10(mm),单独接地窗/排正确安装。

4. 各级馈线接地件与地线(70mm2)连接处设镀锡接地铜排或用压接方式连接,接地走

线方向指向入地方向,见下图:

26

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

5.6.3 天馈线接地和避雷

1.

天线避雷针对天线有足够的保护角(45度范围内)。避雷针应设置独立的引流线与地网连接(40x4扁钢)。 2.

馈线应在上部、下部、进机房入口处就近接地。接地线的方向应由上(馈线端)向下沿天线朝机房走向。基站馈线进机房前的接地必须接到室外地排。 3.

当铁塔高度大于等于60米时,应在铁塔中部增加一处接地,即有4点接地,馈线上部,中部,下部,进机房入口处。 4.

馈线第一点接地位置(靠近天线,与软跳线连接的7/8馈线下方约1000mm处),馈线第二点接地位置(经走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方0.5—1m范围内作良好接地;抱杆站可根据实际情况在中部位置接第二点地),馈线第三点接地位置(靠

27

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

近进线窗,不能在滴水湾或有弯曲的地方)。 5.

主馈线尾部一定要接避雷器,避雷器需安装在室内距馈线窗尽可能近的地方,避雷器须接室外防雷地,防雷地应接到室外地排。 6.

所有接地线应宜直宜短,不得有往回或上翻固定,不得复接,不得使用馈线卡固定,宜打孔固定。

5.6.4 走线架接地

1. 2.

室内走线架要与内部接地排相接,不小于16平方毫米多股软电缆。 与主接地系统可靠连接。

5.6.5 设备接地

1. 2. 3.

机房内走线架、吊挂铁架、电池架等均应作保护接地; 机架要单点接地,每个机架必须独立接地排相连,不能复接。

设备机架或外壳(如光端机、微波、开关电源、ODF架、DDF架、电池架、走线架BTS),导线必须是或粗于AWG6(16mm2)单根或多股铜线,建议用黄绿色线。 4. 5.

接触点必须处理清洁,保证良好的电接触。

基站的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于10Ω。

5.6.6 铁塔防雷接地要求

1.

天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内,避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊接连通。 2.

塔身上的油漆必须先清除,待接地完毕必须涂上防氧化层,接地线可以连到塔身上的接地排上,或者直接连到塔身上,但要保证导电良好,接地线必须垂向塔身,天线塔和走线桥与外部接地系统相连,接地电阻小于4欧姆 。 3.

铁塔的四个脚都有接地扁铁引出,两根接铁塔避雷引下扁铁焊接在塔靴上,焊接应作防锈处理,铁塔避雷针应有两根40X4的扁铁直接引入接地体-焊至塔脚接地引出扁铁。

28

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

5.6.7 女儿墙天线抱杆防雷接地 1. 在大楼接地系统可靠的前提下,天线支撑抱柱、馈线走线架等各种金属设施,应就近分别与屋顶避雷带可靠连通,否则,均应连接至室外接地窗(EGB); 2. 每隔约5米与避雷带焊接一次。

3. 抱杆顶有避雷针,且安装独立的避雷引流线(与抱杆绝缘处理)。 4. 抱杆顶宜密封,抱杆与避雷带焊接。

5. 无避雷带的大楼基站应单独做一组与工作地网互联的防雷接地网,并用40X4 的扁铁引至避雷引下扁铁。

29

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

6 附件:接地系统要求说明 6.1 宏站系统接地要求

第一点避雷接地位置(打孔连接,不能用卡子不能复接) 450 避雷针引流线建议有一根单独的扁钢从铁1 塔平台引下 如铁塔高于60米则需要做第四点接地(打眼连接,不能用卡子不能复接) 4 第三点接地在馈线如馈线窗前,接地线可以直接连到室外地排 第二点避雷接地位置,在馈线出塔前1米左右(打眼连接,不能用卡子不能复接) 2 工作地 保护地 3 防雷地 三种地应独立连接地网

宏站系统接地图

a)

塔顶沿馈线安装路径,布放截面积不宜小于40mmX4mm热镀锌扁钢

30

…… 此处隐藏:293字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
NOKIA基站工程技术服务标准 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436015.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)