NOKIA基站工程技术服务标准 - 图文(6)
HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.
11.
接地系统所有焊点均应作好防锈处理;
5.6.2 主地线要求:
5.6.2.1 接地体
1. 采用热镀锌钢材,接地极采用50mmx50mmx5mm角钢,连接、引入扁钢采用40mmx4mm扁钢。
2. 接地极长度宜为1.5~2.5m,垂直接地极间距为其自身长度的1.2~1.5倍; 3. 接地体上端距地面不应小于0.7m;
5.6.2.2 接地引入与接地窗
1. 接地网至机房底层接地汇集总线(MGB)宜采用扁钢,引入长度不宜超过30m,并应作
防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟; 2. MGB至基站室内接地排(IGB)、室外接地排(EGB),接地排均使用绝缘子固定,应采
用70~95mm2电缆;
3. 接地排规格400x100x10(mm),单独接地窗/排正确安装。
4. 各级馈线接地件与地线(70mm2)连接处设镀锡接地铜排或用压接方式连接,接地走
线方向指向入地方向,见下图:
26
HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.
5.6.3 天馈线接地和避雷
1.
天线避雷针对天线有足够的保护角(45度范围内)。避雷针应设置独立的引流线与地网连接(40x4扁钢)。 2.
馈线应在上部、下部、进机房入口处就近接地。接地线的方向应由上(馈线端)向下沿天线朝机房走向。基站馈线进机房前的接地必须接到室外地排。 3.
当铁塔高度大于等于60米时,应在铁塔中部增加一处接地,即有4点接地,馈线上部,中部,下部,进机房入口处。 4.
馈线第一点接地位置(靠近天线,与软跳线连接的7/8馈线下方约1000mm处),馈线第二点接地位置(经走线架上塔的天线馈线,应在其转弯上方0.5—1m范围内作良好接地;抱杆站可根据实际情况在中部位置接第二点地),馈线第三点接地位置(靠
27
HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.
近进线窗,不能在滴水湾或有弯曲的地方)。 5.
主馈线尾部一定要接避雷器,避雷器需安装在室内距馈线窗尽可能近的地方,避雷器须接室外防雷地,防雷地应接到室外地排。 6.
所有接地线应宜直宜短,不得有往回或上翻固定,不得复接,不得使用馈线卡固定,宜打孔固定。
5.6.4 走线架接地
1. 2.
室内走线架要与内部接地排相接,不小于16平方毫米多股软电缆。 与主接地系统可靠连接。
5.6.5 设备接地
1. 2. 3.
机房内走线架、吊挂铁架、电池架等均应作保护接地; 机架要单点接地,每个机架必须独立接地排相连,不能复接。
设备机架或外壳(如光端机、微波、开关电源、ODF架、DDF架、电池架、走线架BTS),导线必须是或粗于AWG6(16mm2)单根或多股铜线,建议用黄绿色线。 4. 5.
接触点必须处理清洁,保证良好的电接触。
基站的接地电阻值应小于5Ω,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于10Ω。
5.6.6 铁塔防雷接地要求
1.
天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内,避雷针的雷电流引下线应专设,引下线应与避雷针及塔基接地网相互焊接连通。 2.
塔身上的油漆必须先清除,待接地完毕必须涂上防氧化层,接地线可以连到塔身上的接地排上,或者直接连到塔身上,但要保证导电良好,接地线必须垂向塔身,天线塔和走线桥与外部接地系统相连,接地电阻小于4欧姆 。 3.
铁塔的四个脚都有接地扁铁引出,两根接铁塔避雷引下扁铁焊接在塔靴上,焊接应作防锈处理,铁塔避雷针应有两根40X4的扁铁直接引入接地体-焊至塔脚接地引出扁铁。
28
HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.
5.6.7 女儿墙天线抱杆防雷接地 1. 在大楼接地系统可靠的前提下,天线支撑抱柱、馈线走线架等各种金属设施,应就近分别与屋顶避雷带可靠连通,否则,均应连接至室外接地窗(EGB); 2. 每隔约5米与避雷带焊接一次。
3. 抱杆顶有避雷针,且安装独立的避雷引流线(与抱杆绝缘处理)。 4. 抱杆顶宜密封,抱杆与避雷带焊接。
5. 无避雷带的大楼基站应单独做一组与工作地网互联的防雷接地网,并用40X4 的扁铁引至避雷引下扁铁。
29
HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.
6 附件:接地系统要求说明 6.1 宏站系统接地要求
第一点避雷接地位置(打孔连接,不能用卡子不能复接) 450 避雷针引流线建议有一根单独的扁钢从铁1 塔平台引下 如铁塔高于60米则需要做第四点接地(打眼连接,不能用卡子不能复接) 4 第三点接地在馈线如馈线窗前,接地线可以直接连到室外地排 第二点避雷接地位置,在馈线出塔前1米左右(打眼连接,不能用卡子不能复接) 2 工作地 保护地 3 防雷地 三种地应独立连接地网
宏站系统接地图
a)
塔顶沿馈线安装路径,布放截面积不宜小于40mmX4mm热镀锌扁钢
30
…… 此处隐藏:293字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介