HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

设备位置,主设备安装位置适宜,紧固不动摇,主机柜和扩展机柜需可靠互连; 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

机架安装位置:根据设计图纸要求,考虑扩容需求和安装、维护的间距要求。 铁架的立柱应垂直,上下两端相差应不大于立柱全长的1%;

垂直电缆走线应与地面保持垂直,无倾斜现象,垂直偏差应小于2毫米。 吊架安装应符合施工图规定,必须牢固、整齐、无歪斜现象。 机房线缆进出孔洞,完工后必须堵塞、密封。 主设备的接地线与室内接地排可靠连接。 主设备电源线与整流柜或专用配电箱可靠连接。

10. 主设备传输线、告警线可靠连接。

11. 根据不同设备类型对电压需求,接至适宜的空开。

12. 所有电缆标签在两端正确标识,所有电缆应横平竖直,走线美观,绑扎整齐。 13. 外部告警盒(DDF)安装正确,固定牢靠,有可靠接地。 14. 所有扎带修剪齐整,不扎手。

15. 机架上各种零件不得脱落或损坏,油漆应完好无损。各种标志应正确、清晰、齐

全。

16. 机柜必须按规范进行固定(除非特殊情况,比如业主阻止打孔固定,但客户要求

当天必须完成该站的安装开通工作),地板螺丝孔在打孔之前应事先将机柜位置摆放合理的情况下使用标记笔做好标记后再进行打孔。

17. 同一类螺丝露出螺帽的长度应一致,固定机柜的螺丝应与水平面垂直。机柜、列

架必须按照施工图的防震要求进行加固。

18. BTS机柜内连线需按要求做到规范,应横平竖直、并且向同一方向。

19. BTS机柜内螺丝及接头必须拧紧到一定的力度,接头按规范尽量用力矩扳手进行

拧紧。

20. 设备单元模块安装正确,并佩带防静电手镯。所有螺丝紧固,设备单元间连线整

齐美观接头紧固,扭矩符合要求,全部硬件安装完毕后应检查一遍所有螺丝是否 紧固。

21. 基站内部跳线整齐美观,扎带冗余部分修剪整齐。

22. 每个基站必须做好标签,标签的标注按照NOKIA的规范要求,对电源线、地线、

16

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

传输线、天馈1/2跳线进行分类标签,标签竖直、按要求起始读数从上面开始, 标签两个孔绑上扎带并且统一整齐、正面面对BTS正面,同类型线的标签形成整 齐一排,线的两头都必须做好标签。

23. Site log应按要求填写完毕后放于机柜内指定位置。对于现场遗留问题应填写在

Site log中备案备查。

24. 保持NOKIA机柜内部外部清洁,不得有任何安装材料或其他物品在机柜内(机

柜不是储物柜)。 ?

附件一 NOKIA GSM基站专用的标签代码

设备 电源 正极 负极 传输线 TX RX 地线 S1主馈线 S1副馈线 S2主馈线 室内跳线 S2副馈线 S3主馈线 S3副馈线 ?

附件二 机柜固定孔位置

4121 4130 4131 标签 3110 3111 5110 5111 1110 4110 4111 4120 17

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

里面非地震带机柜固定孔

外围四个孔为地震带机柜固定孔 4.1.2 室内布线要求

1. 2.

电缆的布放应符合施工图规定,并预留扩容发展位置;

非屏蔽交直流电缆与通信线(传输线与电源线)并行敷设时,应预留100~150mm空间。地线、传输线、告警线可一起走线,但不得互相缠绕,不得交叉,应平行走线,齐整。交直流电源线不能交叉。电源线,与馈线不得交叉,应平竖直布放。 3.

电缆外皮应无损伤、顺直、弯曲事均匀圆滑,弯弧以外应保持竖直,电缆弯曲的 最小曲率半径应大于60毫米。 4.

电缆需绑扎牢固但不勒伤电缆,绑扎线(或绑扎带)间隔均匀且相互平行,松劲 适中。 5. 6.

电缆剥头应平齐,严禁损伤芯线及绝缘层。

所有室内走线必须每隔30-40cm用扎带固定,1/2和7/8馈线线建议用2

合1或3合1馈线卡子,所有馈线两头都要有标签标记。在无1/2馈线馈线卡时 可使用7/8馈线馈线卡反向固定。 7. 8. 9.

所有扎带必须修齐,扎带不能太紧或勒伤缆线,修剪齐平,不扎手。

馈线连接正确,长度合适,没有金属裸露在外,红色防水胶圈不得裸露在外。 馈线走向要沿着走线槽或走线架布放,走线不要接触到尖锐的表面(如果有不可

18

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

避免的情况发生时应使用馈线皮铺垫后再铺设馈线。 10. 电源线连接正确并且紧固。

11. 硬件安装完毕之后立即清理现场。如果硬件安装时没有电源,再次前往开基站时

应再次检查机房是否整洁,必要时再次对机房内外杂物进行清理,保持机房环境 条件良好。

4.1.3 走线架安装规范

1.

走线跨度超过400mm必须要有横档,两列走线架之间连接时,需横档连接,走线驾之间要有跳线连接. 2.

走线架和机架顶的距离不小于300mm,走线架宽度室外400mm,室内不小于300mm。

屋顶不小于300mm不小于300mm馈线卡子不要横档不小于350mm馈线建筑物走线架馈线卡子水平间距为800~1000mm.不小于350mm机房馈线窗馈线不小于300mm不小于350mm馈线卡子安装馈线卡垂直间距为 600~800mm.走线架固定在女儿墙上 3.

水平走线架位置及高度正确,所有走线架稳固,结实,要求对墙或顶固定,所有螺栓和螺母已紧固。

19

HUNAN HUANUO TECHNOLOGY CO. .LTD.

4. 5.

走馈线架位置正确,走线架宽度正确,走线架稳固,材料是热镀锌。

馈线可以馈线架上依照设计进行加固,馈线路径便于馈线安装,转弯处要满足馈线转弯半径要求。

5. 机房室外部分安装规范 5.1 天线安装

1. 2. 3.

位置:符合相关设计、标准和安装要求。

方向角:按设计要求天线位置正确,精确度为±5度。

俯角:按设计要求天线俯角正确,电调天线俯角为电调俯角与机械俯角之和,精确度为±1度。

4.

天线应在避雷装置的45°保护范围之中,全向天线安装位置要正确不得固定在抱杆的中部,电调天线的控制线要安装避雷器,并防雷接地。 5.

天线抱柱要求垂直,并与楼顶或铁塔牢靠加固。抱柱直径为75-105mm,壁厚3-5mm;Metrosite天线抱柱直径为60-80mm. 6.

抱柱高度要考虑楼面和女儿墙对天线的阻挡。固定全向天线的抱柱有效长度为250mm, 固定定向天线的抱柱有效长度为1800mm。 7.

有铁塔的基站,固定天线的抱柱长度取决于天线长度。对于18dbi的天线,抱柱

20

…… 此处隐藏:1033字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
NOKIA基站工程技术服务标准 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/436015.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)